  1. Möglicherweise gelöst Ich kann es noch nicht genau sagen, aber die Schaltung läuft jetzt seit zwei Tagen durch. Ich habe den Rechner getauscht und es mit und ohne Hub versucht. -> Keine Besserung Ich habe den Temperatursensor von der Oberfläche genommen und neben die geheizte Platte gelegt -> Keine Besserung Ich habe das (lange) Kabel des Temperatursensors aufgewickelt und den Temperatursensor neben die Schaltung gelegt -> Erfolg! Es scheint also so zu sein, dass der Schaltimpuls irgendwie über das Sensorkabel zum Master (oder zum T-Sensor-Bricklet) geleitet wird und dort die Störung auslöst. Hier scheint es also Problematisch, dass das Kabel zum Relais kurz ist, die Leitung zu Sensor lang und das das Kabel vom Relais zum Netzgerät ein Stück weit mehr oder weniger parallel zur Leitung zwischen T-Sensor-Bricklet und Master verläuft. Das würde auch erklären warum die Schaltung in der Meßstation unempfindlicher ist, da in dem Fall die Kabel anders liegen.
  2. Sowohl Software als auch Hardware sind bei dem Aufbau in der Meßsation auf (jeweils einem) 1.X Stand.
  3. Wie gesagt werde ich den Aufbau heute mal modifizieren indem ich die Schaltung auf einem Brett montiere was die ganze Kiste (etwas) unempfindlicher gegen elektrostatische Entladung machen sollte (so ist es auch in der Messstation aufgebaut). Vorher schiebe ich Die Programme nochmal auf einen Desktop und versuche es mit dem ... Das Problem tritt nach einiger Zeit auf, wenn ich den Aufbau einfach vor sich hin laufen lasse. Das Problem ist, dass der Master Brick nicht mehr antwortet und erst ein Druck auf den Reset Knopf oder Trennen der Stromversorgung das Problem behebt. Ich habe zweimal (nach einem Absturz) ein Programm laufen lassen, das nur die Relais schaltet, aber keine Daten abfragt. Beide Male hat sich der Brick irgendwann (unterschiedliche Zeiten / Anzahl der Schaltvorgänge) bekrabbelt. Ein aktiver Hub behebt das Problem nicht. Andererseits hat das bloße Einstecken eines USB Sticks direkt am Netbook das Problem zumindest einmal ausgelöst, ist aber nicht reproduzierbar. Die Theorie der statischen Aufladung hatte ich insoweit getestet, als ich mehrfach auf dem Flur hin- und hergelaufen bin und jeweils den Stick auf unterschiedliche Weise (erst Netbook berühren, Kontakt des Sticks beim einstecken berühren, usw.) eingesteckt habe. Dabei ist das Programm nicht nochmals abgestürzt. der Andere Aufbau ist insoweit identisch, als er die gleiche Funktion mit den gleichen Komponenten (gleiche Heizfolie, gleiche Versorgung, fast das gleiche Programm) durchführt. Das Programm ist etwas anders, da sich von der 1.X-Version zur 2.0-er Version das Ansprechen der Master etwas geändert hat. Außerdem verwende ich in dem einen Aufbau einen Analog input statt eines Temperatur-Bricklets. Ich komme auf die Keksdose zurück, wenn die Maßnahmen oben keine Wirkung zeigen ...
  4. USB Das mit dem Stick war nicht reproduzierbar. Der Master hängt immernoch über den Aktiven Hub am Rechner. Das Netzteil vom Hub kann 2A und sonst ist nichts an dem Hub. Die 3s waren nur für den Test. Sonst wird maximal all 15s je nach Bedarf geschaltet (höchstens 2 x pro Minute). 9V sind zur Reduktion der Leistung. Ich habe Heizfolien dran, 2 Stück parallel. Das Relais ist auf 10A spezifiziert (oder so) und bin in erster Näherung nicht davon ausgegangen, dass ich das tatsächlich länger nutze. Sonst hätte ich nur die Wahl die Dinger in Reihe zu schalten. Sorry, dann war es das PeakTech 1890. Ich habe beide Typen einer geht von 0-40V 5A, der andere 0-20V 10A. Habs verwechselt :-( Der andere Aufbau wird in einer entferneten Messstation eingesetzt und da komme ich nicht so einfach dran. Ich werde mal einen anderen Rechner einsetzen (geht erst ab Dienstag) und die Schaltung (wie die in der Messstation) auf ein Brett schrauben. Kann es dran liegen, dass da trockene Luft ist und die Teile liegen auf einfach auf dem Tisch? Elektrostatische Entladung?
  5. Heizfolie abgeklemmt Ich hatte am Montag die Heizfolie abgeklemmt und habe die Kiste weiter laufen lassen (mit Temperaturmessung). Das verwendete Programm habe ich hier rein kopiert ... #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import sys import time HOST = "localhost" PORT = 4223 UIDtemp = "dxW" UIDrelay = "bUL" from tinkerforge.ip_connection import IPConnection, Error from tinkerforge.bricklet_dual_relay import DualRelay from tinkerforge.bricklet_temperature import Temperature if __name__ == "__main__": ipcon = IPConnection() # Create IP connection t = Temperature(UIDtemp, ipcon) # Create device object dr = DualRelay(UIDrelay, ipcon) # Create device object ipcon.connect(HOST, PORT) # Connect to brickd # Don't use device before ipcon is connected # on an off times in s PWM_TIME = 15.0 pwmONtime = 15.0 ## Turn relays alternating on/off for 10 times with 1 second delay relState = 0 while 1: time.sleep(3) if relState % 2: tmp = t.get_temperature()/100.0 print time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S ", time.gmtime()) + "Setting True %.2f" % (tmp) #print time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S ", time.gmtime()) + "Setting True " dr.set_state(True, False) else: tmp = t.get_temperature()/100.0 print time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S ", time.gmtime()) + "Setting False %.2f" % (tmp) #print time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S ", time.gmtime()) + "Setting False " dr.set_state(False, False) relState += 1 Interessanterweise ist das Programm gerade wieder abgestürzt. Ich habe an der Schaltung nichts geändert, sondern nur einen USB-Stick in den Rechner gesteckt. Dabei ist das Programm abgestürzt und lässt sich auch nicht mehr starten. LED am Master ist weiter Blau. Schaltung Die Schaltung (für den aktuellen Test habe ich einfach die Kabel aus dem Netzteil entfernt) war wie Folgt: Ich verwende ein elektronisches Peaktech Netzteil (Model 1885) als Versorgung, das ich auf ca. 9V und 6A eingestellt haben (Die Spannung wirkt hier begrenzend). Das + Kabel geht von dem Netzteil zum Relais (ca. 1m) an den Anschluss der defaultmäßig offen ist. Ein ebenso langes Kabel geht den selben Weg wieder zurück um dort dann mit einem Kabel des Heizwiderstands verbunden zu werden. Das andere Kabel des Heizwiderstands ist mit dem - Pol des Netzteils verbunden. Die Kabel zum Heizwiderstand sind ca. 1m lang. Heizwiderstand sind zwei parallel geschaltete Heizfolien von Reichelt a 36W bei 12V.
  6. Er hat 0,5 s gebraucht um die queue zu leeren. Der Master hat auch versucht das Relais in der Geschwindigkeit zu schalten, zumindest hat es sich so angehört. Ich habe davor auch keinen request mehr für die Temperatur losgeschickt. Das war noch das 'alte' Programm also von ca. 15 Minuten vorher. Brickv hatte ich laufen, habe aber nichts dran gemacht. Ich habe jetzt die Versorgung abgeklemmt und lass die Kiste über Nacht laufen. Morgen schicke ich die Beschreibung von dem Aufbau und dann sehe ich auch, ob es ohne Netzteil auch passiert ... Der funktionierende Aufbau hängt an einem größeren Notebook und schaltet (gleiche Schaltung, gleiche Versorgung) die Heizfolien 'ein' und aus.
  7. UND DANN ... Ich hatte das Programm und den Brickd einfach weiter laufen lassen und jetzt hat der Brickd auf einmal alle Befehle abgearbeitet (die noch im Speicher waren, also 256 den Rest hatte er schon verworfen). Ich habe mal den wohl entscheidenden Teil des Log raus kopiert. zum Zeitpunkt 2013-03-12 14:07:49.713920 bekommt er einen write transfer zurück. Das hatte vorher nicht geklappt ... 2013-03-12 14:07:43.214059 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 5, R: 0) from client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:43.214134 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 5, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-12 14:07:43.214205 <D> <usb.c:350> Broadcasting request because no Brick knows the UID 2013-03-12 14:07:43.214263 <W> <brick.c:473> Dropping 1 items from write queue array of Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:43.214347 <I> <brick.c:492> Could not find a free write transfer for Master Brick [6krz2t], put request into write queue (count: 256) 2013-03-12 14:07:43.214412 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:43.214470 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:46.217386 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:46.217496 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 16, received events: 1) at index 8 2013-03-12 14:07:46.217583 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 6, R: 0) from client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:46.217658 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 6, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-12 14:07:46.217725 <D> <usb.c:350> Broadcasting request because no Brick knows the UID 2013-03-12 14:07:46.217783 <W> <brick.c:473> Dropping 1 items from write queue array of Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:46.217863 <I> <brick.c:492> Could not find a free write transfer for Master Brick [6krz2t], put request into write queue (count: 256) 2013-03-12 14:07:46.217928 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:46.217984 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:49.220893 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:49.221003 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 16, received events: 1) at index 8 2013-03-12 14:07:49.221091 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 7, R: 0) from client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.221164 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 7, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-12 14:07:49.221232 <D> <usb.c:350> Broadcasting request because no Brick knows the UID 2013-03-12 14:07:49.221289 <W> <brick.c:473> Dropping 1 items from write queue array of Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.221370 <I> <brick.c:492> Could not find a free write transfer for Master Brick [6krz2t], put request into write queue (count: 256) 2013-03-12 14:07:49.221436 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:49.221496 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:49.713713 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:49.713805 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-12 14:07:49.713920 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x21d2150 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.714013 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x21d2150 for 10 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.714095 <D> <brick.c:121> Sent queued request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 8, R: 0) to Master Brick [6krz2t], 255 packets left in queue 2013-03-12 14:07:49.714149 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:49.714191 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:49.714259 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:49.714303 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-12 14:07:49.714391 <D> <transfer.c:72> Read transfer 0x21d19c0 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.714439 <D> <brick.c:85> Got response (U: 42220, L: 10, F: 1, S: 3, E: 0) from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.714502 <D> <network.c:260> Dispatching response (U: 42220, L: 10, F: 1, S: 3, E: 0) to 2 client(s) 2013-03-12 14:07:49.714552 <W> <network.c:278> Broadcasting response because no client has a matching pending request 2013-03-12 14:07:49.714704 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.714833 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.714941 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x21d19c0 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.715086 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:49.715156 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:49.715243 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:49.715304 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-12 14:07:49.715400 <D> <transfer.c:72> Read transfer 0x21d1a38 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.715485 <D> <brick.c:77> Got callback (U: 3501786161, L: 34, F: 253) from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.715585 <D> <network.c:246> Broadcasting callback (U: 3501786161, L: 34, F: 253) to 2 client(s) 2013-03-12 14:07:49.715706 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.715822 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.715935 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x21d1a38 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.716019 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:49.716086 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:49.716172 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:49.716236 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-12 14:07:49.716343 <D> <transfer.c:72> Read transfer 0x21d1ab0 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.716414 <D> <brick.c:77> Got callback (U: 36700, L: 34, F: 253) from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.716489 <D> <network.c:246> Broadcasting callback (U: 36700, L: 34, F: 253) to 2 client(s) 2013-03-12 14:07:49.716641 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.716787 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.716901 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x21d1ab0 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.716981 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:49.717046 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:49.717134 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:49.717202 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-12 14:07:49.717311 <D> <transfer.c:72> Read transfer 0x21d1b28 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.717389 <D> <brick.c:77> Got callback (U: 42220, L: 34, F: 253) from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.717458 <D> <network.c:246> Broadcasting callback (U: 42220, L: 34, F: 253) to 2 client(s) 2013-03-12 14:07:49.717611 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.717742 <D> <client.c:232> Forced to sent response to client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-12 14:07:49.717856 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x21d1b28 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.717937 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:49.718007 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-12 14:07:49.718093 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-12 14:07:49.718161 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-12 14:07:49.718268 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x21d21c8 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.718375 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x21d21c8 for 10 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-12 14:07:49.718466 <D> <brick.c:121> Sent queued request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 9, R: 0) to Master Brick [6krz2t], 254 packets left in queue 2013-03-12 14:07:49.718544 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-12 14:07:49.718613 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) Ich hoffe das hilft irgendwie!
  8. rote LED leuchtet nicht. Ich habe dann den lese-Schritt raus genommen und er läuft nicht mehr in den Timeout. Das Programm läuft fröhlich weiter allerdings schaltet das Relais auch nicht. Ein Meldung im Log fällt auf die ich hier mal abschreibe ... <brick.c:429> Could not find a free write transfer for Master Brick [6krz2t], put request into write queue (count: 95)
  9. Schirm Jetzt hatte ich erst einmal den Schirm angebracht (esd Folie in der der Brick verpackt war). Das hat leider nichts gebracht, das Ding ist nach ca. 14h wieder abgestürzt. Ich habe die 2.0-Version des Master Bricks. Interessanterweise habe ich in einer Messtation fast den gleichen Aufbau stehen (statt eines Temperatur-Bricklets habe ich ein Analog-In Bricklet), wo noch der alte Master ('alt' = Version 1.irgendwas) läuft. Seit drei Monaten ununterbrochen ohne Probleme (allerdings nicht an einem Netbook). Das mit der roten LED probiere ich gerade aus. Es kann sein, dass der Fehler in meinem aktuellen Testprogramm aufgetaucht ist als ich gerade daneben saß. Bei dem Testprogramm lese ich die Temperatur nicht aus. Mein Programm und Brickd haben es aber nicht geschafft die Relais zu schalten. Brickd ha, sich aber die Kommandos gemerkt (die Fehlermeldung habe ich vergessen, irgendwas war noch nicht freigegeben oder so). Ich hatte gehofft, dass er dann wieder in denselben Fehler läuft, aber nach ungefähr einer Minute ging es plötzlich wieder. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat, ich wollte es aber trotzdem erwähnen ... Ich werde auf jeden Fall mal testen, ob ich die Relais noch schalten kann, ohne die Temperatur auszulesen ...
  10. USB-Hub Leider doch nicht! Man soll nie den Tag vor dem Abend loben. Es hat länger gedauert aber dann ist er doch ausgestiegen. Die gleichen Symptome. Wie schon vermutet hilft es auch nicht das Kabel von Hub aus dem Rechner zu ziehen und wieder einzustecken, da der Brick ja über das Netzteil vom Hub versorgt wird. Jetzt suche ich mal einen Schirm für den Brick ...
  11. USB-Hub Ich habe den USB-Hub jetzt seit über 24h laufen und ich hatte bis jetzt noch keinen Ausfall. Werde den Aufbau über das Wochenende laufen lassen um zu sehen, ob er nochmal ausfällt. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Last Die Last ist ein Heizwiederstand (Heizfolie 2x36W @ 12V) die aber nur auf eine Gesamtleistung von 30W runtergeregelt sind.
  12. Log Ich habe mal ein log aufgezeichnet als das Programm abgestürzt war und sich nicht wieder starten ließ. brickd hatte ich neu gestartet: #brickd --debug 2013-03-04 13:43:10.790828 <I> <main_linux.c:385> Brick Daemon 2.0.3 started 2013-03-04 13:43:10.791316 <D> <event.c:55> Initializing event subsystem 2013-03-04 13:43:10.791622 <D> <event.c:138> Added generic event source (handle: 4, events: 1) at index 0 2013-03-04 13:43:10.791820 <D> <usb.c:190> Initializing USB subsystem 2013-03-04 13:43:10.792831 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 6, events: 1) at index 1 2013-03-04 13:43:10.793019 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 8, events: 1) at index 2 2013-03-04 13:43:10.793215 <D> <usb.c:202> libusb can handle timeouts on its own 2013-03-04 13:43:10.799825 <D> <usb.c:124> Found new USB device (bus: 2, device: 11) 2013-03-04 13:43:10.799993 <D> <brick.c:134> Creating Brick from USB device (bus: 2, device: 11) 2013-03-04 13:43:10.800415 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 9, events: 1) at index 3 2013-03-04 13:43:10.800546 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 11, events: 1) at index 4 2013-03-04 13:43:10.804392 <D> <usb.c:173> Got told to add libusb pollfd (handle: 12, events: 4) 2013-03-04 13:43:10.804525 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 12, events: 4) at index 5 2013-03-04 13:43:11.071471 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x71bc60 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:11.072377 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x71bcd8 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:11.073447 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x71bd50 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:11.074477 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x71bdc8 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:11.075491 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x71be40 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:11.076554 <I> <usb.c:149> Added USB device (bus: 2, device: 11) at index 0: Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:11.077903 <D> <udev.c:90> Initializing udev subsystem 2013-03-04 13:43:11.078596 <D> <event.c:138> Added generic event source (handle: 13, events: 1) at index 6 2013-03-04 13:43:11.078826 <D> <network.c:103> Initializing network subsystem 2013-03-04 13:43:11.079380 <D> <network.c:165> Started listening to '0.0.0.0' on port 4223 2013-03-04 13:43:11.079645 <D> <event.c:138> Added generic event source (handle: 14, events: 1) at index 7 2013-03-04 13:43:11.079812 <D> <event.c:213> Starting the event loop 2013-03-04 13:43:11.079982 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 8 event source(s) 2013-03-04 13:43:15.883751 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-04 13:43:15.883835 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 14, received events: 1) at index 7 2013-03-04 13:43:15.883923 <D> <client.c:152> Creating client from socket (handle: 15) 2013-03-04 13:43:15.884007 <D> <event.c:138> Added generic event source (handle: 15, events: 1) at index 8 2013-03-04 13:43:15.884052 <I> <network.c:94> Added new client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-04 13:43:15.884092 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-04 13:43:15.884131 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 9 event source(s) 2013-03-04 13:43:15.886342 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-04 13:43:15.886427 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 15, received events: 1) at index 8 2013-03-04 13:43:15.886495 <D> <client.c:108> Got request (U: 42220, L: 8, F: 1, S: 1, R: 1) from client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-04 13:43:15.886564 <D> <client.c:137> Added pending request (U: 42220, L: 8, F: 1, S: 1) for client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-04 13:43:15.886601 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 42220, L: 8, F: 1, S: 1, R: 1) to 1 Brick(s) 2013-03-04 13:43:15.886626 <D> <usb.c:350> Broadcasting request because no Brick knows the UID 2013-03-04 13:43:15.886683 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x71c3f0 for 8 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:15.886712 <D> <brick.c:500> Forced to sent request to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:15.886746 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-04 13:43:15.886771 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 9 event source(s) 2013-03-04 13:43:15.888419 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-04 13:43:15.888495 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-04 13:43:15.888577 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x71c3f0 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:15.888623 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-04 13:43:15.888661 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 9 event source(s) 2013-03-04 13:43:18.387015 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-04 13:43:18.387135 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 15, received events: 1) at index 8 2013-03-04 13:43:18.387225 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 2, R: 0) from client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-04 13:43:18.387299 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 2, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-04 13:43:18.387371 <D> <usb.c:350> Broadcasting request because no Brick knows the UID 2013-03-04 13:43:18.387477 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x71c3f0 for 10 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.387605 <D> <brick.c:500> Forced to sent request to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.387670 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-04 13:43:18.387726 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 9 event source(s) 2013-03-04 13:43:18.387803 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-04 13:43:18.387865 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 15, received events: 1) at index 8 2013-03-04 13:43:18.387953 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 3, R: 0) from client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-04 13:43:18.388025 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 3, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-04 13:43:18.388092 <D> <usb.c:350> Broadcasting request because no Brick knows the UID 2013-03-04 13:43:18.388177 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x71c468 for 10 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.388243 <D> <brick.c:500> Forced to sent request to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.388309 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-04 13:43:18.388371 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 9 event source(s) 2013-03-04 13:43:18.391895 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-04 13:43:18.392010 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 5 2013-03-04 13:43:18.392123 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x71c3f0 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.392192 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-04 13:43:18.392250 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 9 event source(s) 2013-03-04 13:43:18.407288 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-04 13:43:18.407379 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 15, received events: 1) at index 8 2013-03-04 13:43:18.407436 <I> <client.c:65> Client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) disconnected by peer 2013-03-04 13:43:18.407491 <D> <event.c:164> Marked generic event source (handle: 15, events: 1) as removed at index 8 2013-03-04 13:43:18.407743 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-04 13:43:18.407798 <D> <event.c:189> Removed generic event source (handle: 15, events: 1) at index 8 2013-03-04 13:43:18.407838 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 8 event source(s) Wie zuvor auch ist mein (python) Programm nach dem Neustart nach ca. 1s mit einem Timeout abgestürzt. Das sollte im Log zu finden sein. 2013-03-04 13:43:18.387953 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 3, R: 0) from client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) 2013-03-04 13:43:18.388025 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 3, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-04 13:43:18.388092 <D> <usb.c:350> Broadcasting request because no Brick knows the UID 2013-03-04 13:43:18.388177 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x71c468 for 10 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.388243 <D> <brick.c:500> Forced to sent request to Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.392123 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x71c3f0 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-04 13:43:18.407379 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 15, received events: 1) at index 8 Das ist ein Ausschnitt des Logs von oben und hat zumindest die etwas merkwürdige Stelle "Broadcasting request because no Brick knows the UID" und direkt da drauf ein Forced to sent request. Sieht irgendwie falsch aus ... USB Kabel Ist mit Ferrite Bead. dmesg Zeigt alle Meldungen so wie Du sie vermerkt hast. Keine weitere Meldung vor, während oder nach dem Absturz, es sei denn ich ziehe das Kabel ... aktiver USB Hub Ich bin am überlegen ob ich nicht einen akiven Hub mal dazwischen klemme um zu sehen, ob es vielleicht an der Spannungsversorgung liegt.
  13. Komme erst Montag wieder zu meinem Aufbau. Kann dann noch ein bisschen dauern bis das Programm wieder abstürzt. Last(en) An dem einen Master schalte ich 12V / 6A. Geschaltet wird maximal 1 mal in 15s. Kabel Das Kabel zwischen Bricklet und Master ist kurz. Das kürzeste im shop, aus der Erinnerung würde ich sagen so um die 10cm, ich verifiziere das noch am Montag ...
  14. Ich habe nicht in das log geschaut, da ich den im --debug mode hatte laufen lassen. Da gab es den folgenden output (sorry wenn es etwas mehr ist, habe mal mehr genommen, dass die Muster sichtbar werden ...) 2013-03-01 12:46:47.862940 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 7 2013-03-01 12:46:47.863022 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x20aa710 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 12:46:47.863074 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-01 12:46:47.863115 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-01 12:46:50.361688 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-01 12:46:50.361811 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 16, received events: 1) at index 9 2013-03-01 12:46:50.361905 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 10, R: 0) from client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-01 12:46:50.361984 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 10, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-01 12:46:50.362102 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x20aa710 for 10 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 12:46:50.362171 <D> <brick.c:503> Sent request to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 12:46:50.362229 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-01 12:46:50.362290 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-01 12:46:50.362424 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-01 12:46:50.362485 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 16, received events: 1) at index 9 2013-03-01 12:46:50.362571 <D> <client.c:108> Got request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 11, R: 0) from client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) 2013-03-01 12:46:50.362644 <D> <usb.c:332> Dispatching request (U: 36700, L: 10, F: 1, S: 11, R: 0) to 1 Brick(s) 2013-03-01 12:46:50.362743 <D> <transfer.c:232> Submitted write transfer 0x20aa788 for 10 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 12:46:50.362804 <D> <brick.c:503> Sent request to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 12:46:50.362861 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-01 12:46:50.362923 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-01 12:46:50.367796 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-01 12:46:50.367906 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 7 2013-03-01 12:46:50.368013 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x20aa710 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 12:46:50.368088 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-01 12:46:50.368153 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-01 12:46:50.368230 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-01 12:46:50.368293 <D> <event_posix.c:223> Handling USB event source (handle: 12, received events: 4) at index 7 2013-03-01 12:46:50.368388 <D> <transfer.c:72> Write transfer 0x20aa788 returned successfully from Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 12:46:50.368452 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-01 12:46:50.368515 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 10 event source(s) 2013-03-01 12:46:50.384751 <D> <event_posix.c:197> Poll returned 1 event source(s) as ready 2013-03-01 12:46:50.384885 <D> <event_posix.c:223> Handling generic event source (handle: 16, received events: 1) at index 9 2013-03-01 12:46:50.384939 <I> <client.c:65> Client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) disconnected by peer 2013-03-01 12:46:50.384986 <D> <event.c:164> Marked generic event source (handle: 16, events: 1) as removed at index 9 2013-03-01 12:46:50.385159 <D> <event_posix.c:238> Handled all ready event sources 2013-03-01 12:46:50.385206 <D> <event.c:189> Removed generic event source (handle: 16, events: 1) at index 9 2013-03-01 12:46:50.385248 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 9 event source(s) Nachdem er 'abgestürzt' war, habe ich brickd nochmals gestartet, so dass jemand vielleicht schon den Fehler sehen kann. Den Master hatte ich nicht abgezogen (übrigens verwende ich das USB-Kabel das mitgeliefert wurde)... # brickd --debug 2013-03-01 15:32:38.135967 <I> <main_linux.c:385> Brick Daemon 2.0.3 started 2013-03-01 15:32:38.136228 <D> <event.c:55> Initializing event subsystem 2013-03-01 15:32:38.136364 <D> <event.c:138> Added generic event source (handle: 4, events: 1) at index 0 2013-03-01 15:32:38.136485 <D> <usb.c:190> Initializing USB subsystem 2013-03-01 15:32:38.137098 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 6, events: 1) at index 1 2013-03-01 15:32:38.137253 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 8, events: 1) at index 2 2013-03-01 15:32:38.137354 <D> <usb.c:202> libusb can handle timeouts on its own 2013-03-01 15:32:38.142728 <D> <usb.c:124> Found new USB device (bus: 2, device: 10) 2013-03-01 15:32:38.142891 <D> <brick.c:134> Creating Brick from USB device (bus: 2, device: 10) 2013-03-01 15:32:38.143307 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 9, events: 1) at index 3 2013-03-01 15:32:38.143449 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 11, events: 1) at index 4 2013-03-01 15:32:38.148448 <D> <usb.c:173> Got told to add libusb pollfd (handle: 12, events: 4) 2013-03-01 15:32:38.148603 <D> <event.c:138> Added USB event source (handle: 12, events: 4) at index 5 2013-03-01 15:32:38.475807 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x10b9c60 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 15:32:38.475921 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x10b9cd8 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 15:32:38.475987 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x10b9d50 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 15:32:38.476051 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x10b9dc8 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 15:32:38.476114 <D> <transfer.c:232> Submitted read transfer 0x10b9e40 for 80 bytes to Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 15:32:38.476209 <I> <usb.c:149> Added USB device (bus: 2, device: 10) at index 0: Master Brick [6krz2t] 2013-03-01 15:32:38.476756 <D> <udev.c:90> Initializing udev subsystem 2013-03-01 15:32:38.477203 <D> <event.c:138> Added generic event source (handle: 13, events: 1) at index 6 2013-03-01 15:32:38.477261 <D> <network.c:103> Initializing network subsystem 2013-03-01 15:32:38.477547 <D> <network.c:165> Started listening to '0.0.0.0' on port 4223 2013-03-01 15:32:38.477633 <D> <event.c:138> Added generic event source (handle: 14, events: 1) at index 7 2013-03-01 15:32:38.477704 <D> <event.c:213> Starting the event loop 2013-03-01 15:32:38.477767 <D> <event_posix.c:177> Starting to poll on 8 event source(s) Der Brick hängt direkt am Rechner (ist in beiden Fällen ein Netbook). Wie gesagt verwende ich das 'Orginalkabel'. Ich habe kein Muster entdecken können. In einem Fall ist das auch erst nach über 24h geschahen, dann wider nach 3h usw ... Dmesg zeigt wie das syslog auch keine Auffälligkeiten. Auch den folgenden Eintrag konnte ich zeitlich nicht eindeutig zuordnen: [370337.308139] usb 2-1: reset full-speed USB device number 11 using uhci_hcd Das ist auf jeden Fall der Master. Allerdings kam die Meldung zumindest in einem Fall deutlich (zwei Stunden) bevor meine Kiste aufgehört hat zu arbeiten ...
  15. Ich verwende debian/GNU/linux und habe den Master mit einem Relais Bricklet und einen Temperatur Bricklet verbunden. Alle Komponenten sind softwaremäßig auf dem aktuellsten Stand. Alles wird mit python gesteuert bis irgendwann die Verbindung mit einem timeout abbricht. Ein erneutes starten meines Programms hilft nicht. Auch ein Neustart des brickd bewirkt nichts und die Liste im brickv bleibt leer. In /var/log/syslog und /var/log/messages gibt es keine passende Meldung für den Zeitraum. Nur wenn ich das USB Kabel abziehe und neu verbinde gibt es wieder eine Verbindung zwischen Master und brickd. Grüße, C Ich habe eine ähnliches System auf einem zweiten Rechner laufen, bei dem gibt es das Problem auch ... Noch jemand mit so einem Problem.
×
×