Hallo Zusammen,
ich bin jetzt schon seit einigen Tagen am überlgen wie ich die Messwerte meiner Moisture Bricklets korrekt interpretieren / auswerten kann.
Im Moment kann ich leider kein wirkliches Muster, in den Messwerten die ich den Tag über erhalte, erkennen. Im Moment hole ich mir alle 10 Minuten einen Messwert vom Bricklet und bilde jede Stunde einen Mittelwert.
Dabei kommt allerdings folgendes Ergebnis raus welches ich so nicht erwartet hätte:
UhrzeitMesswert (gemittelt)Event22:003200Ausgangswert: feuchtes Substrat23:0031910:0031891:0031832:0031783:0031764:0031705:0031666:003166Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat auf der Oberfläche7:003176Wässerung, 1,5l Wasser auf 20l Substrat8:0031919:00318910:00319211:00318912:003194Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat auf der Oberfläche13:00320414:00320215:003205Sichtprüfung: deutlich angetrocknetes Substrat in 3cm Tiefe16:00320717:00320518:003204Sichtprüfung: Substrat in 10cm Tiefe an der Prüfspitze angetrocknet19:00320220:00320221:003199Sichtprüfung: Substrat in 10cm Tiefe an der Prüfspitze deutlich trockener als um 18 Uhr
Die Wässerung um 7 Uhr ist deutlich zu erkennen in der Messung.
Allerdings hätte ich danach ein abfallen des Messwertes erwartet, da der Behälter mit dem Substrat in der Sonner steht, von oben her abtrocknet und auch das Substrat in 10cm Tiefe bei einer optischen Befundung deutlich trockener erscheint als um 7 Uhr nach der Wässerung.
Im Aufbau ist das Bricklet mit einem Kupferdraht (1,2mm Durchmesser, Kupfer ist wohl nicht optimal wg. Korrosion) verlötet worden und 10cm tief in den Behälter eingeschoben worden.
Wie wertet ihr die Moisture ricklets aus, bzw. was könnte man verbessern an diesem Aufbau?
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar!