  1. Hallo

    Dann habe ich wohl die Aussage von batti am 23.Dez.2020 falsch verstanden.

    Ich kann das einschalten auch über MQTT lösen.

    Habe seit Heute Morgen Probleme mit der Wallbox der Taster leuchtet nicht mehr

    und sie lädt auch nicht.

    Muss mal schauen ob ich was finde.

    Gruß NetFritz

    PS. der Fehler ist z.Z. nicht mehr da.

  2. Hallo

    Habe nun endlich die Wallbox abgeschlossen.

    Habe die WARP-CS-22KW.

    Inzwischen auch die neuste Software drauf installiert.

    Habe die gelbe Leitung vom Taster und Schlüsselschalter über ein Relais unterbrechbar verdrahtet.

    Wenn das Relais anzieht schaltet sich die Wallbox sofort ab.

    Wenn der Relaiskontakt wieder schließt startet die Wallbox nicht den Ladevorgang.

    Das ist auch so wenn ich nur den Taster auf der Wallbox drücke.

    Ich muß den Stecker an meinen BMW Hybrid 225xe ziehen und wieder stecken,

    erst dann lädt die Wallbox wieder.

    In der Software von der Box und auch im Diplay von BMW steht auf Automatisch laden.

    Was könnte die Ursache sein ?

    Gruß NetFritz

     

  3. Hallo

    Die Fernsteuerung über MQTT fällt sicher für diese Anwendung aus.

    Die Idee mit der Unterbrechung des Schlüsselschalters ist mir auch schon eingefallen.

    Ob sie sich umsetzen läßt wusste ich nicht.

    In der WARP Charger Smart ist ja noch Platz für ein Koppelrelais, Taster und Schalter

    sind wohl auf Klemmen aufgelegt, so das man wohl einfach ein Öffner einschleifen kann.

    Wenn man mit dem Schlüsselschalter die Box abschaltet und dann wieder einschaltet

    startet das laden von alleine wieder oder muss man den Ladestecker am Fahrzeug ziehen

    und wieder einstecken ?

    Gruß NetFritz

     

  4. Hallo

    Im PV-Forum hatte ich gelesen das man zum laden eines E-Autos auch Wärmepumpenstrom nutzen kann.
    Ich habe mich mal bei meinen Versorger erkundigt da wurde mir gesagt das das möglich ist.
    Das laden muss über eine Wallbox erfolgen und sie muß nach §14a EnWG unterbrechbar sein.

    Ich habe für meinen WP-Tarif einen extra Doppeltariefzähler mit HT / NT Umschaltung

    Die WP wird über einen Rundsteuerempfänger und Koppelrelais mit 230V gesperrt und auch

    mitgeteilt ob HT oder NT Tarief anliegt.

    Wie bekomme ich das Unterbrechungssignal in die Wallbox so das das der Versorger auch abnimmt ?

    Gruß NetFritz


     

  5. Hallo

    Wenn ich den Master_Brick mit

    $voltage = $master->getStackVoltage();
    $current = $master->getStackCurrent();

    bekomme ich die 12V angezeigt.

    Wenn ich dann das 12V Netzteil fürs Master_Brick ziehe

    dann werden mir 0V und 0mA angezeigt.

    Wenn ich das mit den RPi auswerte kann ich den RPi runter fahren

    und eine Nachricht senden.

    Dann wird die PowerBank aber wohl noch die Bricks versorgen und

    der Akku ist bald leer.

    Gruß NetFritz

     

     

  6. Hallo

    Ich möchte mit dem Script "ExampleStackStatus.php" voltage vom Stack auslesen,

    dazu brauche ich aber die "UID".

    Die Bricks werden über einen Raspberry Pi abgefragt und sind entfernt in einer Wetterstation aufgbaut ist, worauf ich nur über Lan zugreifen kann.

    Kann ich die UID auch so über das Netzwerk (Konsole) auslesen.

    Wenn ich den Brick Viewer auf den RPi installiere dann muss ich wohl einen Monitor, Tastatur und Maus am RPi anschliesen.

    Gibt es auch ein Tool mit dem ich das aus der Konsole erledigen kann?

    Gruß NetFritz

  7. Hallo

    Hier der Code vom Industrial Digital In 4.

    #PHP-CLI
    # wird jede Minute von cron aufgerufen
    require_once('Tinkerforge/IPConnection.php');
    require_once('Tinkerforge/BrickletIndustrialDigitalIn4.php');
    $host = 'localhost';
    $port = 4223;
    use Tinkerforge\IPConnection;
    $ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection
    $ipcon->connect($host, $port); // Connect to brickd
    
    # ----------- Windstärke --------------
    $uid_DIn = 'hwx'; // BrickletIndustrialDigitalIn4 UID
    use Tinkerforge\BrickletIndustrialDigitalIn4;
    $idi4 = new BrickletIndustrialDigitalIn4($uid_DIn, $ipcon); // Create device object
    $CountConfig = $idi4->getEdgeCountConfig(0); # Pin 0
    # var_dump($CountConfig);
      $selection_mask = 1; # Pin 0 = 1 = 2Hoch0
      $edge_type = 0;
      $debounce = 1;
    if($CountConfig["edge_type"] == $edge_type AND $CountConfig["debounce"] == $debounce){
      # echo "setEdgeCountConfig i.o. \n";
    }else{
      $idi4->setEdgeCountConfig($selection_mask,$edge_type,$debounce);
    }
    #$test1 = $idi4->getEdgeCountConfig(0); # Pin 0
    $digi1 = $idi4->getEdgeCount(0,1); 
    
    $CountConfig = $idi4->getEdgeCountConfig(1); # Pin 1
    # var_dump($CountConfig);
      $selection_mask = 2; # Pin 0 = 1 = 2Hoch0
      $edge_type = 2;
      $debounce = 100;
    if($CountConfig["edge_type"] == $edge_type AND $CountConfig["debounce"] == $debounce){
      # echo "setEdgeCountConfig i.o. \n";
    }else{
      $idi4->setEdgeCountConfig($selection_mask,$edge_type,$debounce);
    }
    $digi2 = $idi4->getEdgeCount(1,0); # auslesen nicht zurueksetzen
    

     

    Aufstellung der Bricks:

    Ich habe unten den "Step-Down Power Supply" und darauf 2 Master Bricks.

    An den unteren Masterbrick habe ich den Raspberry Pi per mini USB angeschlossen.

    An den Masterbricks habe ich 2x Analog In, 1x Industrial Digital In 4,

    1x Ambient Light Bricklet,1x Barometer Bricklet und 1x Humidity Bricklet angesteckt.

    Ich weis jetzt aber nicht aus den Kopf welcher Sensor an welches Masterbrick angeschlossen ist.

    Heute Mittag habe ich mal Debounce auf 1 gesetzt, da hat er bis zu 2200 Impulse/Minute angezeigt.

    Wir erwarten heute Nacht einen Sturm, wollen mal sehen ob er an eine Grenze ankommt.

    Der Windsensor hat ein Hallgenerator eingebaut.

    Gruß NetFritz

  8. Hallo

     

    Habe heute mal mit dem Ozi. die H/L Levels angeschaut.

    Bei L zeigt er ca.1,7 Volt und bei H 5Volt an.

    Das Signal zeit ein gleichmäßiges Rechtecksignal.

     

    Ich habe unten den "Step-Down Power Supply" und darauf 2 Master Bricks.

    In welchen Master Brick steckt mann dann am besten den "Industrial Digital In 4" wenn er die Flanken zählen soll?

     

    Gruß NetFritz

  9. Hallo

    Vielen Dank, besonders an borg.

    Hallo thunderbird.

    Das Dir das nicht aufgefallen ist, liegt wohl daran das die Eingänge schon vorbelegt sind.

    Siehe hier eine abfrage von Eingang 3, den ich nicht gesetzt habe.

    $CountConfig = $idi4->getEdgeCountConfig(3); # Pin 3
    var_dump($CountConfig);
    
    
    array(2) {
      ["edge_type"]=>
      int(0)
      ["debounce"]=>
      int(100)
    }
    
    

    Ich hatte "debounce" auf 20 gesetzt und eine Abfrage lieferte immer 100.

    Gruß NetFritz

  10. Hallo

    Ich habe mir die Wetterstation vor ein paar Wochen auf der Interradio in Hannover gekauft.

    Die Sensoren lese ich mit meinem RPi und PHP-CLI aus.

    Die Daten schreibe ich dann ich eine RRD-DB.

    Ich habe eine Windgeschwindigkeitssensor von Theodor Friedrichs den ich mit dem "Industrial Digital In 4" Briklet auslesen will.

    Der Flankenzähler wird mit "setEdgeCountConfig(int $selection_mask, int $edge_type, int $debounce)" konfiguriert.

    Wie frage ich den Flankenzähler ab und wie ist sicher gestellt das die Flanken immer in einer bestimmten Zeit gezählt werden?

    Über ein kleine Script würde ich mich freuen.

    Gruß NetFritz

×
×