OK ich denke, das hat sich gerade erledigt. Nach einem weiteren reboot meines Raspis (und EVCC), klappt es dann doch. Dabei fällt mir dann auf, das im Web Interface der erlaubte Ladestrom mit dem Hinweis "durch externe Steuerung" steht. Gefällt mir.
Nur schade, das heut schon so spät ist und die Leistung vom Dach zurück geht.
-
Warp1, Firmware 2.0.6
MQTT und EVCC laufen, die Box ist mit dem MQTT verbunden.
Ich sehe den Status der Wallbox in EVCC, aktuelle Leistung und ob Fahrzeug verbunden.
Aber er startet das Laden nicht, und stellt auch den Ladestrom nicht ein, es passiert rein gar nix. Starte ich den Ladevorgang manuell über das WebInterface der Box, sehe ich die aktuelle Leistung im EVCC.
Wirkt fast so, als hätte EVCC nur Read Only Rechte, obwohl Fernsteuerung zugelassen ist.
hier meine EVCC.yaml, was die Box angeht:
chargers:
- type: template
template: tinkerforge-warp
fw2: true
host: 192.168.178.67
port: 1883
topic: warp/SNf
timeout: 30s
name: wallbox4WallBox Log anbei.
-
Hallo zusammen, mein Warp Charger Pro wurde geliefert. Macht alles einen sehr guten Eindruck bis jetzt. So lange ich auf den Elektriker warte, was wohl zu weiteren Verzögerungen führen wird, beschäftige ich mich ein wenig mit der API zur Einbindung in meine PV-Anlage.
Konkret die Frage zur Genauigkeit des Stromzähler: Wie viele Nachkommastellen liefern energy_rel und energy_abs ?
Ich bräuchte 4, besser 5 Nachkommastellen. Ist dies der Fall?
Danke
EVCC steuert die WallBox nicht
in WARP Charger
Geschrieben
Ja, das hatte ich dann gemerkt, das AutoStart angeschaltet sein muss. Das war in der v1 Firmware noch anders, wenn ich mich recht erinnere.
Hab gestern den halben Nachmittag geladen per EVCC, hat perfekt funktioniert. Danke für euren super Support und das tolle Produkt. Kann die WarpCharger nur empfehlen.