ähnliche Überlegungen hatten wir auch mal. Dabei hätten wir dies in den EVSE integriert. Wir haben uns aus mehreren Gründen dagegen entschieden:
Wir müssten beide Relais unabhängig voneinander überwachen. D.h. auch einen Überwachungseingang mehr. Entweder wäre dazu eine weitere 6mm² Klemme auf dem EVSE notwendig oder zusätzliche Kontakte an den Schützen (Überwachungskontakt). Beides benötigt zusätzlichen Platz und kostet Geld.
Der EVSE benötigt einen zweiten Relais Ausgang für das zweite Schütz -> Platz + Geld
Insbesondere das Platzproblem ist uns wichtig. Wir möchten das Elektriker die Wallboxen "entspannt" anschließen können. Dies wäre aus unserer Sicht dann nicht mehr gegeben.
Aus diesem Grund planen wir die Phasen extern über ein Zusatzmodul wegzuschalten. Dieses Zusatzmodul kann ein Schütz schalten (zum Umschalten der Phasen) und einen Zähler auslesen, damit bekannt ist ob Strom "übrig" ist. Dies erschien uns als die eleganteste Lösung. Wir arbeiten zur Zeit an einem Prototypen und werden diesen auch noch offiziell vorstellen. Veröffentlichung ist für Q1 2021 geplant.
VG Bastian
Hallo Bastian, wie ist den der aktuelle Stand zum Zusatzgerät für die 1/3 Phasenumschaltung. Wann wir es das Gerät geben, was wird es kosten?
WARP2 1-phasiges Laden - Nachrüstung und Umschaltmöglichkeit
in WARP Charger
Geschrieben
Hallo Bastian, wie ist den der aktuelle Stand zum Zusatzgerät für die 1/3 Phasenumschaltung. Wann wir es das Gerät geben, was wird es kosten?
Vielen Dank Tobias