  1. Am 18.11.2022 um 09:01 schrieb rtrbt:

    Für den maximal verfügbaren Strom ist nicht nur der Strom an den Wallboxen relevant, sondern auch wie die Zuleitungen angeschlossen sind  D.h. wenn du z.b. jede Wallbox mit 16 A abgesichert hast, und dein Hausanschluss aber nur mit 3x40A abgesichert ist, dann darfst du den maximalen Ladestrom höchstens auf 40A (eher weniger, du hast ja eventuell noch andere Verbraucher) einstellen. 64 A sind nur dann sicher, wenn deine Verkabelung (bis zu dem Punkt wo sich die einzelnen Wallbox-Zuleitungen auftrennen) das erlaubt.

    Dann lädt sie nur mit 16 Ampere. Alle aktiven Stromgrenzen (die der Dip Schalter, die des Typ-2-Kabels, des Lastmanagements usw.) werden von der Wallbox nie überschritten.

    Hi - vielen Dank.

    der hausanschluss ist mit 125 A abgesichert. Da ist Reserve.

  2. Hallo liebe Community,

    ich habe eine (vielleicht doofe) Frage.

    Folgende Situation:

    4 Wallboxen jeweils auf 16 A per Dip Schalter gedrosselt

    1 Box „Master“

    3 Boxen „Secondary“

    Was muss ich als maximal verfügbaren Strom einstellen? Wenn ich möchte das zum jetzigen Zeitpunkt alle laden können?

    64A?

    was passiert wenn nur eine Box lädt?

    ich werde auf Dauer noch PV Überschuss implementieren- das dauert aber noch ein klein wenig - dann würde der Max Strom gelocked werden.

    danke für eure Hilfe

    BS

     

×
×