Hallo miteinander,

ich plane einen zusätzlichen Fronius Symo 6.0-3-M Wechselrichter ohne Batterie aber einem angeschlossenem Fronius Stromzähler einzubinden (dieser zählt dann die komplette PV Ü-Einspeisung mehrerer Wechselrichter).

Dieser schaltet sich nachts immer aus und ist per Modbus nicht mehr erreichbar.

Wie reagiert die WARP3 darauf wenn man diesen als Stromzähler für PV-Überschuss Laden einbindet aber nachts nicht erreichbar ist?

 

Ist das ein Problem?

PV-Überschuss ist nacht's nicht vorhanden, aber auch keine Messwerte die abfragbar sind.

Würde das am nächsten Morgen wieder problemlos das PV Laden starten wenn der WR wieder online ist?

Oder ist es doch besser zusätzlich einen zusätzlich permanent z.B.  Shelly Stromzähler zusätzlich im Verteilerschrank reinzuhängen und diesen abzufragen?

 

Gruß

Thomas

 

 

Geschrieben

Ich vermute, die Zählerwert würde abends auf dem letzten verfügbaren Wert einfrieren und dann erst morgens wieder mit frischen Werten gefüllt. Wahrscheinlich wäre abends der letzte Wert irgendwas mit Netzbezug, sodass die Wallbox die ganze  Nacht von Bezug ausgehen und somit im PV-Modus keine Ladung freigeben würde. Mit ausreichend PV-Überschuss am Morgen würde dann wieder eine Ladung beginnen.

Wir planen schon länger, veraltete Zählerwerte nicht mehr zu akzeptieren. Wenn das eingebaut wäre, würde das dazu führen, dass die WARP3 nachts wegen fehlender aktueller Zählerwerte Ladungen blockiert. Unterm Strich wäre das Ergebnis aber wahrscheinlich das gleiche, nämlich dass nachts nicht geladen wird und es am nächsten Morgen weitergeht.

Falls du nachts doch laden möchtest, kannst du einfach den „Schnell“-Modus benutzten. Der gibt immer die maximale Ladeleistung frei und kümmert sich nicht um veraltete Zählerwerte.

Geschrieben
  • Autor

Thx.

Ich probier's mal aus wenn es die Froniusinstallation abgeschlossen und das E-Auto endlich da ist.

Das lässt immer noch auf sich warten...

 

  • 2 weeks later...
Geschrieben
  • Autor

Erstes Feedback.

Das Fronius Smartmeter wurde eingebunden und der Solateur hatte noch eine Einstellung bzgl. der Anzeige der Werte an der Gerätedisplayanzeige zur Energieeinsparung(?) geändert.

Der Hausbezug/Einspeisung wird jetzt auch "nachts" normal ohne Unterbrechungen abgerufen, da scheint sich das Verhalten des Wechselrichters bzw. dessen Smartmeteranbindung geändert zu haben.

Kostet halt permanent ~15-20 Watt Bezug, war ich überrascht das es doch so hoch ist im Vergleich zur Wallbox.

 

Damit dürften aber jetzt keine Problem zu erwarten sein.

Gruß

Thomas

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.