Hallo zusammen,

nachdem Update meiner WARP3 auf die 2.8.16 ist mir aufgefallen das der Stromzähler des Sunny Homemenager über SMA Speedwire nur ca. 4 Minuten Werte liefert.

Logfile habe ich angehängt, Restart war um 08:16, der Zähler zeigt Werte bis ca. 08:20, danach verändert sich der Wert im Zähler nicht mehr und in der Anzeige bricht die Aufzeichnung der Grafik ab.

Die Zähler die mit SunSpec (Wechselrichter direkt & MPPT Erweiterung) bzw. Modbus/TCP (BYD Speicher) eingerichtet sind funktionieren weiterhin einwandfrei.

Ist mir vor dem Update so nicht aufgefallen, ich kam von der 2.8.13, irgendeine Idee?

Geschrieben

Wurde in letzter Zeit irgendwas am Netzwerk verändert? Beispielsweise ein Switch oder Access Point getauscht? Gibt es außer der FritzBox noch andere Switche oder Ähnliches? Speedwire ist leider bekannt dafür, mit verschiedenen Netzwerkkonfigurationen Verbindungsprobleme zu haben. SMA wälzt die Verantwortung dafür auf den Anlagenbetreiber ab und schreibt dir vor, wie dein Netzwerk auszusehen hat. Siehe hier.

Hast du ansonsten schon einen Downgrade auf 2.8.13 versucht? Funktioniert es dann wieder wie erwartet?

Geschrieben
  • Autor

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Es gab keinerlei Änderungen im Netzwerk, auch an den WLAN Repeatern gab es keine Änderungen oder Updates.

Das letzte FritzOS Update war am 23.10.25 und das letzte SMA Update vom Wechselrichter am 11.07.25.

Sunny Homemanger ist auch wesentlich länger her, ich mache mal ein Downgrade auf die 2.8.13 und berichte.

Geschrieben

Kannst du nochmal auf die aktuelle Firmware aktualisieren und falls das dann wieder nicht dauerhaft funktioniert, ca. 10 Minuten nachdem die Anzeige stehen geblieben ist einen Debug-Report runterladen?

Geschrieben

Im Debug-Report kann man sehen, dass bei 2.8.16 nach ein paar Minuten keine relevanten Daten mehr ankommen. Zwischen Version 2.8.13 und 2.8.16 gab es aber leider keine Änderung an der Speedwire-Unterstützung, auf die man das Problem schieben könnte. Ich werde mir das genauer ansehen müssen, komme dazu aber frühestens nächste Woche.

Geschrieben
  • Autor

OK, hat keine Eile, Überschussladen ist eh nur eingeschränkt möglich, geht eh alles in den Hausakku.

Falls noch weitere Daten/Logs benötigt werden, einfach kurze Nachfrage und ich helfe gerne.

Ausser dem Versionswechsel hat sich im Netzwerk oder an der PV-Anlage nichts geändert.

Geschrieben
  • Autor

SMA Homemanager, Sunny Tripower & WARP 3 hängen direkt am TP-Link TL-SG116E per Netzwerkkabel, der dann direkt mit der Fritzbox verbunden ist.

Kein WLAN in Verwendung, Bild anbei.

Netzwerk-Wallbox-SMA.jpg

bearbeitet von Sonnenstrom-BEV

Geschrieben
  • Autor

Ein frohes & gesundes neues Jahr erstmal.

IGMP Snooping war eingeschaltet, nachdem Ausschalten war sofort der Wert vom Sunny Home Manager über Speedwire zu sehen, ich warte jetzt nochmal etwas mehr als 4 Minuten.

Geschrieben
  • Autor

Habe das mit IGMP Snooping aktiviert und mit der vorigen Firmware nochmal probiert und nach ca. 4 Minuten war der Wert vom Sunny Home Manager über Speedwire wieder weg.

Danach die obige Firmware eingespielt und die WARP3 wurde danach automatisch (wie üblich) neu gestartet, seit mehr als 30 Minuten werden die Werte aufgezeichnet, kein Abbruch mehr.

Sieht gut aus....

Geschrieben

Danke fürs Testen.

Kannst du diese Firmware auch nochmal testen? Ich habe es jetzt richtig repariert.

Es ist nicht nötig, vorher zu verifizieren, dass die alte Version noch kaputt ist. Die interessante Grenze liegt übrigens bei 4-5 Minuten. Wenn es danach noch funktioniert, funktioniert es generell und du brauchst nicht weiter nachzusehen.

warp3_firmware_2_8_16_695d6b83_f3173094b5aef61_merged.bin

Geschrieben
  • Autor

Ich habe die neue Version eben eingespielt und die Werte werden auch nach über 6 Minuten weiterhin angezeigt.

Ich würde sagen sieht gut aus.

Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich vermute die Änderungen fliessen in das nächste offizielle Release ein, richtig?

Geschrieben
On 1/7/2026 at 8:35 AM, Sonnenstrom-BEV said:

Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich vermute die Änderungen fliessen in das nächste offizielle Release ein, richtig?

So ist es. Du kannst jetzt einfach auf der letzten Testfirmware bleiben und das nächste Release installieren, sobald es veröffentlicht wird.

Dank auch an dich fürs fleißige Testen. Sowas hilft uns immer sehr.

Geschrieben
  • Autor

Gerne doch, der Dank gaht aber an Dich bzw. an das Tinkerforge Team zurück.

Was ihr hier leistet und in welcher Zeit, da können sich so einige deutsche Firmen eine Scheibe von abschneiden.

Auch die Erweiterungen für die WARP Reihe sind echt super, PV-Überschussladen, Einbindung des Modbus/TCP Zählers der BYD Speicher um nur einige wenige Beispiele zu erwähnen.

Danke für eure tolle Arbeit und ich habe euch aus Überzeugung schon bei eingen PV-Anlagen Betreibern, die nach Wallboxen suchen weiter empfohlen.

Negativ Beispiel:

Bei SMA warte ich seit März 25 auf den Anfang der Bearbeitung (nicht Lösung) eines Tickets.

Geschrieben
  • Autor

Kurze Frage noch, da es heute mal wieder etwas PV-Strom vom Dach gab.

Die Erzeugungswerte waren auch schon vor der Testfirmware negativ (Wechselrichter & MPPT Erweiterung), oder kam das jetzt mit dem Update?

5-Zähler-Screenshot 2026-01-08 144958.jpg

Geschrieben

Erzeugerwerte waren bei uns schon immer negativ.

Wir richten uns da nach einem ISO-Standard für Energiezähler, der vorgibt, dass für Kraftwerk→Stromnetz→Endkunde positive Werte verwendet werden sollen und für Endkunde→Stromnetz dementsprechend negative Werte. Das wird meines Wissens auch von allen Energieversorger-Zählern so verwendet. Ein Zweitarif-Zähler zeigt bei Bezug üblicherweise „+A“ an und bei Einspeisung „-A“. Siehe dazu auch hier unter „Intelligente Stromzähler verstehen“ den Punkt 8 im rechten Bild.

Dementsprechend ist bei uns sämtlicher Verbrauch positiv, inklusive einem ladenden Batteriespeicher, und sämtliche Erzeugung negativ, inklusive einem einspeisenden Batteriespeicher.

Manche PV-Hersteller zeigen alles positiv an, vielleicht damit es besser in eine Grafik passt, und manch andere Hersteller drehen auch Einspeisung und Bezug um. Meine Vermutung wäre, dass positive Werte für Einspeisung einen „positiveren Eindruck“ beim PV-Anlagenbetreiber erwecken und deswegen marketingtechnisch besser sind. Oder die Hersteller kennen den ISO-Standard aus den 70ern, dessen Nummer ich auf die Schnelle nicht wiederfinde, einfach nicht.

Geschrieben
  • Autor

Danke für die schnelle Klärung, dann ist das jetzt bei mir abgespeichert.

Ich hatte keinen Screenshot von vor der Testfirmware und wollte nur auf Nummer sicher gehen.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.