Geschrieben February 11, 2026 at 13:5811. Feb 2026 Hallo,Die Batteriesteuerung—Auswertung der Regeln zur PV Prognose ist immer negativ da die PV Prognose, vermutlich durch wiederholten Neustart „keine Daten vorhanden!“ ausweist. Ich hätte hier 0<xy als wahr erwartet. Aber vielleicht liege ich hier falsch.GrüßeJohannes
Geschrieben February 11, 2026 at 14:1211. Feb 2026 On 2/11/2026 at 2:58 PM, Severin said:Ich hätte hier 0<xy als wahr erwartet. Aber vielleicht liege ich hier falsch.Meinst du damit, dass „xy“ das eingestellte Limit der Regel ist und du erwartest, dass das ohne PV-Daten (angenommen als 0) immer zutrifft?Ohne PV-Prognosedaten werden alle Regeln mit PV-Bedingung übersprungen. Das ist aktuell erwartet.Ein Anwendungsfall für die PV-Bedingung ist beispielsweise, dass der Speicher aus dem Netz geladen werden soll, wenn am nächsten Tag keine PV-Leistung vorhergesagt ist. Würde die PV-Bedingung bei fehlenden PV-Daten immer zutreffen, würde das dazu führen, dass in dem Fall immer der Speicher aus dem Netz geladen wird, was üblicherweise nicht gewünscht ist. Stattdessen wird der Speicher dann lieber nicht beeinflusst.Ansonsten schau mal beim Status der PV-Prognose, was da als nächster Abfragezeitpunkt und Limit steht.
Geschrieben February 11, 2026 at 14:2211. Feb 2026 Autor Ja, das hast du richtig interpretiert! Euren Ansatz verstehe ich natürlich und das ist wahrscheinlich auch richtig so! Leider ist das abhanden kommen der Prognose Daten in einer Testphase, natürlich sehr unangenehm, zumal man es auch nicht direkt sichtbar ist .Trotzdem herzlichen Dank für die schnelle Reaktion