Geschrieben March 23, 2026 at 14:0323. Mär 2026 Hi, meine WARP2 betreibe ich in Verbindung mit einer PV-Anklage und einer 5 kWh Batterie. Sämtliche Daten zur Steuerung und Auswertung stehen via MQTT zur Verfügung. In der WARP2 (Firmware 2.9.0) sind folgende Stromzähler definiert welche via API gefüllt/aktualisiert werden.1) Hausanschluss: Wirkleistung (Bezug minus Einspeisung)2) Batterie: Wirkleistung (Bezug minus Einspeisung)3) Batterieladestand: Ladestand in %Der Lademodus ist auf „Min + PV“ eingestellt, mit einer Mindestladeleistung von 4200 W um das 3-phasige Laden sicherzustellen. Regelverhalten „leicht konservativ“ um den Batteriespeicher zu bevorzugen.Bei dem sonnigen Wetters der letzten Tage war das Lade- und Regelverhalten zunächst so wie erwartet: bei ausreichender PV-Produktion wurden das Auto und der Speicher gleichzeitig geladen. Ab dem Zeitpunkt als der Speicher (die 5 kWh Batterie) zu 100% geladen war hat die WARP2 jedoch nicht den Ladestrom für das Auto entsprechend erhöht. Der PV-Überschuss wurde stattdessen ins Netz eingespeist.Der beigefügte Screenshot zeigt diese Situation.Habe ich vielleicht einen Denkfehler, oder die Stromzähler falsch konfiguriert?
Geschrieben March 23, 2026 at 14:0823. Mär 2026 Das Vorzeichen der Speicherleistung ist invertiert.positive Leistung = Bezug = Speicher bezieht Energie = Speicher lädtnegative Leistung = Einspeisung = Speicher speist ein = Speicher entlädt
Geschrieben April 7, 2026 at 20:257. Apr 2026 Autor Hi Matze, die Vorzeichen habe ich entsprechend angepasst. Leider hat sich an dem Regelverhalten der WARP2 nichts verändert. Sobald der Speicher voll ist steht beim Stromzähler der Batterie 0W und beim Ladestand 100%, aber jeglicher PV Überschuss wird ins Netz exportiert und nicht durch die WARP2 ins ladende Auto umgeleitet.Als Gegenmaßnahme hat geholfen unter PV-Überschussladen den Batteriespeicher Stromzähler auf Kein Speicher umzustellen. Nach einem Neustart wird der vorhandene PV Überschuss erkannt und zum Laden verwendet.
Geschrieben April 7, 2026 at 21:007. Apr 2026 On 4/7/2026 at 10:25 PM, sahni said:Hi Matze, die Vorzeichen habe ich entsprechend angepasst. Leider hat sich an dem Regelverhalten der WARP2 nichts verändert. Sobald der Speicher voll ist steht beim Stromzähler der Batterie 0W und beim Ladestand 100%, aber jeglicher PV Überschuss wird ins Netz exportiert und nicht durch die WARP2 ins ladende Auto umgeleitet.Bitte stelle diese Situation wieder her und lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log), wenn das Auto laden sollte, das aber nicht tut, und hänge ihn dann hier an.
Geschrieben April 8, 2026 at 09:178. Apr 2026 Autor Hier das debug log und ein Screenshot der aktuellen Situation als das logfile erstellt wurde. download (2).txt
Geschrieben April 8, 2026 at 10:568. Apr 2026 2026-04-07 22:15:53,425 | power_manager | PV excess charging available because power values are now available. 2026-04-07 23:14:33,216 | power_manager | PV excess charging unavailable because power values are not available yet. 2026-04-08 06:34:20,438 | power_manager | PV excess charging available because power values are now available. 2026-04-08 06:36:54,994 | power_manager | PV excess charging unavailable because power values are not available yet. 2026-04-08 08:14:00,282 | power_manager | PV excess charging available because power values are now available. 2026-04-08 08:56:48,099 | power_manager | PV excess charging unavailable because power values are not available yet. 2026-04-08 08:58:13,440 | power_manager | PV excess charging available because power values are now available. 2026-04-08 11:08:56,273 | power_manager | PV excess charging unavailable because power values are not available yet.Fix mal was auch immer die Zählerdaten liefert.Ein API-Zähler sollte möglichst im Sekundentakt mit frischen Werten befüllt werden. Alle zwei Sekunden geht auch noch. Alles darüber wird zunehmend schlechter. Auf der Zählerseite erkennt man den Fall daran, dass die Linie in der Grafik nicht mehr durchgezogen ist, sondern regelmäßig unterbrochen ist. Seltener als alle zehn Sekunden führt oft zu stark schwankender Ladeleistung. Nach zwei Minuten ohne Daten wird die PV-Ladung beendet. Den Fall triffst du anscheinend mehrmals pro Tag.Übrigens wird der Batterieladestand ignoriert, weil du dafür einen extra Zähler angelegt hast. Für Leistung und SoC brauchst du einen Zähler mit zwei Werten.Edit: Kann es sein, dass deine Scripte die API-Zähler nur aktualisieren wenn sich der Messwert ändert? Sobald der Speicher voll ist, ist seine Leistung permanent 0 W und es kommen anscheinend keine Updates mehr rein, woraufhin die Wallbox davon ausgeht, dass der Zähler kaputt ist und die PV-Ladung beendet.
Geschrieben April 9, 2026 at 12:129. Apr 2026 Autor Die API Zähler werden nun alle 2 Sekunden aktualisiert. Jetzt funktioniert das PV Überschuss Laden so wie erwartet.Vielen Dank für die Unterstützung.