Geschrieben March 30, 2026 at 11:3730. Mär 2026 Hi!Ich würde gern 8 Wallboxen installieren die in einem Verbund dynamisches Lastmanagement machen. 3 davon sollten zusätzlich mit jeweils einer separaten PV Anlage auch PV Überschussladen können.Lt. Dokumentation sieht das alles gut aus, ich bin mir nur nicht sicher ob die fremdgesteuerten Wallboxen auch gleichzeitig PV Überschussladen können.D.h. die Lastmanager Wallbox würde sich nur mit dem Smart Meter zur Messung des Gesamtstroms verbinden, die anderen Wallboxen würden als "fremdgesteuert" in der Lastmanager Wallbox eingetragen, und bei den 3 Wallboxen würde die Verbindung zum jeweiligen Wechselrichter usw. zum PV Überschussladen konfiguriert. Ist das plausibel?
Geschrieben March 30, 2026 at 11:4230. Mär 2026 Der Lastmanager übernimmt PV-Überschussladen und dynamisches Lastmanagement für sich und alle von ihm gesteuerten Wallboxen. Es ist nicht möglich, dass die fremdgesteuerten Wallboxen PV-Überschussladen anhand eigener Zählerdaten machen können.Es ist allerdings möglich, einige Wallboxen auf PV-Überschussladen und einige auf Schnellladen – also PV-unabhängig – einzustellen. Die Wallboxen, die PV-Überschussladen machen, werden alle auf den einen beim Lastmanager eingestellten Zähler geregelt.Leider hast du nicht deinen eigentlichen Anwendungsfall erklärt. Ich würde jetzt raten, dass du ein Mehrparteienhaus mit gemeinsamen Netzanschluss hast und jede Partei eine eigene PV-Anlage hat, auf die dann die eigene Wallbox geregelt werden soll. Das ist nicht möglich.
Geschrieben March 30, 2026 at 12:2730. Mär 2026 Autor On 3/30/2026 at 1:42 PM, MatzeTF said:Der Lastmanager übernimmt PV-Überschussladen und dynamisches Lastmanagement für sich und alle von ihm gesteuerten Wallboxen. Es ist nicht möglich, dass die fremdgesteuerten Wallboxen PV-Überschussladen anhand eigener Zählerdaten machen können.oje, die Warp war so ziemlich meine letzte HoffnungOn 3/30/2026 at 1:42 PM, MatzeTF said:Es ist allerdings möglich, einige Wallboxen auf PV-Überschussladen und einige auf Schnellladen – also PV-unabhängig – einzustellen. Die Wallboxen, die PV-Überschussladen machen, werden alle auf den einen beim Lastmanager eingestellten Zähler geregelt.Leider hast du nicht deinen eigentlichen Anwendungsfall erklärt. Ich würde jetzt raten, dass du ein Mehrparteienhaus mit gemeinsamen Netzanschluss hast und jede Partei eine eigene PV-Anlage hat, auf die dann die eigene Wallbox geregelt werden soll. Das ist nicht möglich.Ja, fast richtig, nur 3 der 8 Parteien haben eine eigene PV Anlage. Technisch gesehen verstehe ich nicht warum es keine Lösung dafür gibt. Die Wallbox muss ja einfach nur die Ladeleistung limitieren falls sie höher wäre als vom dynamischen Lastmanagement erlaubt. Jede Wallbox kann sich ja schon direkt mit einem Wechselrichter (oder einem Smart Meter der den PV Überschuss misst) verbinden.
Geschrieben March 30, 2026 at 12:4130. Mär 2026 On 3/30/2026 at 2:27 PM, 29erpete said:Ja, fast richtig, nur 3 der 8 Parteien haben eine eigene PV Anlage. Technisch gesehen verstehe ich nicht warum es keine Lösung dafür gibt. Die Wallbox muss ja einfach nur die Ladeleistung limitieren falls sie höher wäre als vom dynamischen Lastmanagement erlaubt. Jede Wallbox kann sich ja schon direkt mit einem Wechselrichter (oder einem Smart Meter der den PV Überschuss misst) verbinden.Ganz so einfach ist es leider nicht. Sonst würde es ja auch jemand anbieten. 😉Es gibt leider viele Probleme beim PV-Überschussladen generell, da sich kaum ein Fahrzeug komplett an die Ladestandards hält und immer wieder Extrawürste nötig sind, die jedes Mal ausgiebig getestet werden müssen. Mit mehreren Wallboxen hinter einem zentralen Zähler ist das schon schwierig genug. Mit einem komplexen Aufbau, wie du ihn anstrebst, wird es dann noch schwieriger.Möglicherweise ist die Lösung tatsächlich nicht so schwer, nur ausprobieren können wir das hier nicht, und ich glaube nicht, dass du oder die anderen Parteien es so lustig fänden, wenn ihr euch die ganze Tiefgarage voll WARP Charger hängt, um dann eine mögliche Lösung vor Ort auszuprobieren, nur um dann festzustellen, dass PV-Überschussladen doch nicht klappt.
Geschrieben March 30, 2026 at 15:1430. Mär 2026 Autor Danke für die Antworten. Von außen sieht es halt so aus als ob die schwierigen Themen schon gelöst wären, aber es scheitert ja meistens an Details.Solange das dynamische Lastmanagement verlässlich funktioniert wäre eine gewisse Testphase kein Problem. Es werden erstmal nur zwei Wallboxen installiert (sollen Überschussladen können), die restlichen kommen nach und nach dazu. Wie es aussieht bekommen wir das mit dem Überschussladen sonst auch nicht hin, also schlechter wäre es dann auch nicht als eine andere Lösung.Ich nehme an noch einen oder mehrere WARP Energy Manager dazuzunehmen hilft auch nicht?
Geschrieben March 30, 2026 at 15:3530. Mär 2026 On 3/30/2026 at 5:14 PM, 29erpete said:Solange das dynamische Lastmanagement verlässlich funktioniert wäre eine gewisse Testphase kein Problem.Das dynamische Lastmanagement funktioniert bestens. Soweit ich weiß hat sich noch kein einziger Kunde beschwert, dass eine Sicherung rausgeflogen wäre. Daten von einem unserer 3 x 63 A Volllasttests kannst du hier sehen. Hier sind Daten von einem Nutzer, der seinen 35 A-Anschluss unwissentlich überlastet hat und vom dynamischen Lastmanagement gerettet wurde.On 3/30/2026 at 5:14 PM, 29erpete said:Wie es aussieht bekommen wir das mit dem Überschussladen sonst auch nicht hin, also schlechter wäre es dann auch nicht als eine andere Lösung.Falls eine der Parteien mit PV-Anlage einen interessierten Programmierer zu bieten hat, könnt ihr versuchen, selbst was zu basteln. WARP Charger haben eine gut dokumentierte API, mit der ihr versuchen könnt, die Beeinflussung einzelner Wallboxen selbst hinzubekommen.On 3/30/2026 at 5:14 PM, 29erpete said:Ich nehme an noch einen oder mehrere WARP Energy Manager dazuzunehmen hilft auch nicht?Nein. Lastmanagement, dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen von WARP Chargern und WARP Energy Manager (WEM) sind exakt gleich. Ein WEM ist sinnvoll, wenn es eine zentrale Nutzerverwaltung oder zentrale Abrechnung geben soll, aber das scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Ohne WEM übernimmt eine der Wallboxen die Aufgabe des Lastmanagers.
Geschrieben June 11, 2026 at 13:4811. Jun 2026 Hallo ihr,in Anbetracht der neuen Wallbox-Foerderung fuer WEGs/Mehrparteienhaeuser wird das Thema fuer mehr und mehr zukuenftige Kunden interessant, auch fuer uns:Wir sind auch eine WEG, in der einige der Parteien eine eigene PV-Anlage haben und diese gerne fuer PV-Ueberschussladen nutzen wuerden. Andere ohne eigene PV wollen einfach nur Laden koennen. Als 11 Parteien-WEG wuerden wir gerne mit 6 Wallbox-Anschluessen starten, 2 Parteien haben bereits PV im Einsatz. Allerdings muss fuer die Foerderung ein Lastmanagement-System her, auch um letztendlich den Netzanschluss nicht zu ueberlasten.@MatzeTF du sagst man koennte die WARP Charger von extern (via API) beeinflussen? In einem Mehrparteienhaus muessten die WARP Charger ja aber unterneinander vernetzt sein, damit das Lastmanagement funktioniert, richtig? Wie bekommt man dann die Info vom PV Ueberschuss von Partei X in den Datenstrom fuer eine spezifische Wallbox Y? Diese Daten kommen ja aus einem anderen Netz, naemlich dem des Smartmeters von Partei X.@29erpete Habt ihr da inzwischen eine Loesung gefunden? Oder auf was lief es dann bei euch hinaus?
Geschrieben June 11, 2026 at 18:5311. Jun 2026 Autor Wir haben uns für Daheimladen Wallboxen und Lastmanagement entschieden. Damit können wir wenigstens selbst mit der App zwischen Lastmanagement (im Winter und nachts wichtig) und Überschussladen umschalten. Preislich sind die WB auch ok.
Geschrieben June 11, 2026 at 21:3111. Jun 2026 On 6/11/2026 at 3:48 PM, Pillepalle said:@MatzeTF du sagst man koennte die WARP Charger von extern (via API) beeinflussen? In einem Mehrparteienhaus muessten die WARP Charger ja aber unterneinander vernetzt sein, damit das Lastmanagement funktioniert, richtig? Wie bekommt man dann die Info vom PV Ueberschuss von Partei X in den Datenstrom fuer eine spezifische Wallbox Y? Diese Daten kommen ja aus einem anderen Netz, naemlich dem des Smartmeters von Partei X.Prinzipiell kann man die Wallbox per Kabel-LAN und WLAN in zwei verschiedene Netze hängen. Dann könnten die Wallboxen untereinander dynamisches Lastmanagement mit den Daten vom Netzanschluss machen und für PV-Überschussladen über ein anderes Netz die Daten der Partei X empfangen.Es ist aber, wie schon gesagt, aktuell nicht möglich, dass die Wallbox dieses zweigeteilte Setup alleine schafft. Wahrscheinlich wäre noch die einfachste Variante, dass jede Partei, die PV-Überschussladen nutzen möchte, EVCC mit den eigenen Stromzählerwerten laufen hat. Allerdings braucht dazu jede Partei einen PC oder Raspberry Pi, auf dem EVCC läuft, plus entsprechend Ahnung bzw. Interesse, um das einzurichten.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.