Geschrieben April 15, 2026 at 14:2315. Apr 2026 Hallo zusammen,hat jemand auch das Problem, dass mehr Module auf dem Dach sind als der Wechselrichter an AC Leistung hat ?Ich habe eine Ost/West Anlage mit 2x 5kWp. Das führt dazu, dass Mittags ca 7,5kW DC kommen und die DC Leistung über den 5kW vom Hybridwechselrichter in den Akku geht wenn da Kapazität ist. Der Effekt der auftritt ist beim PV laden, mit der Warp3, die DC Leistung vom Wechselrichter genommen wird, um den Überschuss zu bestimmen. Das wiederrum führt dazu, dass ich die DIfferenz dann auf dem Netz ziehe um damit dann das Auto zu laden. Meine Anlage ist eine Sungrow SH5.0RT mit 2x5kWp und einer SBR Batterie.Gibt es eine Lösung für dieses Thema so dass nur die wirkliche AC Leistung für den PV Überschuss herangezogen wird?Optimal wäre die Leistung vom Wechselrichter einstellbar zu machen.
Geschrieben April 15, 2026 at 14:3015. Apr 2026 Die WARP3 nutzt nicht die DC-Leistung vom Wechselrichter, sondern den Bezug am Netzanschluss und die Ladeleistung vom Batteriespeicher. Kann es sein, dass du den falschen Zähler fürs PV-Überschussladen eingestellt hast?Lade bitte mal einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.
Geschrieben April 15, 2026 at 14:3915. Apr 2026 Autor Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ich habe einen Zähler vom VNB der eine Infrarotschnittstelle hat und den habe ich eingebunden. Der gibt den wirklichen Bezug / Einspeisung zurück. Es ist ein Tasmotabasierter Lesekopf (Hichi) den ich via Homeassistant (via API) befülle. Was ich grad gesehen habe ist dass es beim Zähler einen Preset gibt. Da ist aktuell nichts ausgeähltwarp3-2fmo-Debug-report-2026-04-15T16-32-01-588.txt
Geschrieben April 15, 2026 at 14:4415. Apr 2026 Autor So sieht der Ladevorgang und der Netzbezugzähler aus.und hier wie ich das im Überschussladen konfiguriert habe:
Geschrieben April 15, 2026 at 15:0015. Apr 2026 Die Einstellungen sehen soweit erstmal okay aus, mal abgesehen davon, dass die Bezugs- und Einspeise-Toleranz mit 250 W unüblich hoch eingestellt ist.Bitte lade einen Debug-Report runter, wenn das Problem gerade wieder besteht, damit die passenden Messwerte im Debug-Report enthalten sind.
Geschrieben April 15, 2026 at 15:0115. Apr 2026 Autor OK - mach ich beim nächsten Laden. Danke erstmal