jwap Geschrieben November 4, 2022 at 18:37 Share Geschrieben November 4, 2022 at 18:37 (bearbeitet) Hallo allerseits, zwei kleine Fragen zu der WARP2: Hat die WARP2 (Pro) eine Vorbereitung zum direkten Anschluss eines Rundsteuerempfängers? Steht in der Bedienungsanleitung unter Abschalteingang; wusste ich hatte dazu doch irgendwo was gelesen. Ist es ausreichend zum Umschalten 1p/3p nur Phasen 2 & 3 zu schalten (natürlich nur wenn kein Fahrzeug verbunden ist), oder muss L1 auch mit geschalten werden (Nulldurchgang)? Danke! bearbeitet November 4, 2022 at 18:55 von jwap Frage 1 beantwortet Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
poohnet Geschrieben November 5, 2022 at 06:26 Share Geschrieben November 5, 2022 at 06:26 Moin, an L1 hängt die Stromversorgung der WARP-Komponenten, d. h. wenn du die Phase wegnimmst, dann ist die Box aus. L2 und L3 werden IMHO durch das Schütz nur durchgeschaltet… Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben November 7, 2022 at 12:31 Share Geschrieben November 7, 2022 at 12:31 Korrekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.