Jump to content

blackm

Members
  • Gesamte Inhalte

    8
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

  • Tagessiege

    1

Posts erstellt von blackm

  1. Hi,

     

    try to add

    bricklet.portA.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portB.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portC.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portD.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portE.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portF.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portG.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portH.sleep_between_reads = 5000
    bricklet.portHAT.sleep_between_reads = 5000

     

    to /etc/brickd.conf. Should bring down the CPU laod.

     

    Best regards

    Martin

    • Thanks 1
  2. Hallo zusammen,

    ein kurzer Nachtrag. Das Problem ist am Wochenende erneut aufgetreten. Ich war dabei an dem Sensor und anderen Bauteilen die sich in der Nähe befinden. Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass die Isolation der Sensoren ein erneutes Auftreten verhindert.

    Die Isolations Bricklets werden also demnächst bestellt.

    Danke an alle & schöne Grüße

    Martin

  3. Hi Erik,

    das mit der physikalischen Verbindung ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Ich schaue mir das die Tage nochmal an.

    • der brickd hat die Version 2.4.3
    • einmal habe ich den Fehler gesehen, das ganze system neu gestartet und OK, das zweite Mal hat es sich innerhalb weniger Minuten selbst geheilt
    • es waren alle PTC Bricklets betroffen
    • Ich messe Temperaturen im Innenbereich (Warmwasser und Wärmepumpe; Messbereich zwischen 15 °C und 85 °C)

    Ich habe gerade aber auch gesehen, dass es für den HAT und PTC neue Firmware gibt. Ich werde das am Wochenende mal einspielen, weitere Daten hier posten und mal schauen wann der Zwischenfall genau war (Stunde, Minute) und schauen was da noch so auf dem Rechner passiert ist.

    Danke erstmal und schöne Grüße

    Martin

  4. Hallo zusammen,

    ich habe seite April drei PTC 2.0 an einem Pi4 + HATBrick.

    Ich habe nun zwei Mal beobachtet, dass die Temperatur an allen drei Sensoren auf -243 °C abfällt....oder irgendwo in dem Bereich...abgelesen aus den Graphen den mir Openhab zur Verfügung stellt.

    Die PT100 sind alle mit zwei Leitern abgeschlossen. In den brickd log files habe ich leider nichts aufschlussreiches dazu gefunden :-(

    Was könnte passiert sein?

    Vielen Dank & schöne Grüße

    Martin

×
×
  • Neu erstellen...