Geschrieben February 21, 2026 at 11:4821. Feb 2026 In den Regeln der Batteriesteuerung lässt sich ein SOC Schwellenwert mit größer oder kleiner als konfigurieren. Wäre es wohl möglich, beides separat einstellen zu können? Also dass eine Regel greift, wenn x < SOC < y. Das wäre toll, um gestaffelte Regeln zur Be-/Entladung zu konfigurieren. Ein Beispiel wäre eine gestaffelte Netzbeladung in Abhängigkeit von SOC und dyn. Preis, z.B. "Laden erzwingen wenn Preis < 6 Cent und SOC > 30% und SOC < 50%".
Geschrieben February 21, 2026 at 15:2321. Feb 2026 Möchtest du in dem Beispiel bei Preis < 6 ¢ und SOC ≤ 30 % nicht laden?Ansonsten könnte das bereits möglich sein, indem du die Reihenfolge der Regeln geschickt wählst. Es ist schließlich immer die erste zutreffende Regel aktiv.
Geschrieben February 21, 2026 at 18:2821. Feb 2026 Autor Moin Matze, ah, so läuft das, ich verstehe. Danke für die Erläuterung. Ich dachte eben an ein Szenario, in dem ich bereit bin bis zu 8 Cent zu zahlen, um meinen Speicher zumindest bis 30% zu laden. Weitere Ladung sollte dann günstiger sein, damit der Speicher bei stärker schwankenden Preisen zwar ein wenig für Backup vorhält, aber halt nicht zu jedem Preis.Aber dann wäre so eine Staffelung sicher mit geschickt eingestellten Grenzen auch jetzt schon möglich. Die Regeln lassen sich ja bereits ein- und ausschalten, aber die Reihenfolge lässt sich nicht ändern, oder? Bei etwas komplexeren Regelketten könnte da eine nachträgliche Anpassung dann in viel Fleißarbeit ausarten.
Geschrieben February 21, 2026 at 20:0721. Feb 2026 Preis < 6 ¢ und SOC ≤ 50 %Preis < 8 ¢ und SOC ≤ 30 %Wenn du diese beiden Regeln hast, ist die Reihenfolge sogar egal. 😉Umsortieren der Regeln steht auf der Todo-Liste und ist aktuell leider noch nicht möglich.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.