Geschrieben March 16, 2026 at 07:5516. Mär 2026 Hi Zusammen, ich brauche Hilfe im Zusammenspiel zwischen Warp3 + HomeAssistant + Modbus Proxy + SolarEdge WR (+ Batterie Modbus).Problem: Die Warp3 scheint bei einem Reconnect (z.B. nach einem Modbus-Proxy Timeout) einen Discovery-Scan zu triggern, der bei SolarEdge fehlschlägt, weil mehrere SunSpec-Modelle auf derselben Unit ID liegen.Setup:Warp3 (Firmware 2.9.0)SolarEdge SE8K Wechselrichter + MTR-240 Zähler (SunSpec)Besonderheit: Beide Geräte liegen via SunSpec auf Unit ID 1 (SolarEdge Mapping).API-Konfiguration (ausgelesen via /meters/x/config):JSON// Meter 2 (Wechselrichter) {"device_address":1,"model_id":103,"serial_number":"7B07410E"} // Meter 3 (Zähler) {"device_address":1,"model_id":203,"serial_number":"64021859"} Fehler im Log:Plaintextmeters_sun_spec | Meter 3: Looking for device Mn='SolarEdge' Md='MTR-240-3PC1-D-A-MW' SN='64021859' meters_sun_spec | Meter 3: Device Mn='SolarEdge ' Md='SE8K-RWB48BFN4' SN='7B07410E' is not matching meters_sun_spec | Meter 3: Configured SunSpec model 203/0 not found at 192.168.1.12:502:1 Beobachtung:Obwohl die Modelle manuell fest auf ID 1 zugewiesen wurden, vergleicht die Warp3 beim Verbindungsaufbau die Seriennummern.Da der Wechselrichter auf ID 1 zuerst antwortet, lehnt die Warp3 die Antwort für den Zähler (Meter 3) ab, obwohl das Modell 203 (Zähler) ebenfalls auf ID 1 an einer anderen Register-Adresse (40188) verfügbar wäre.Dies führt zu einer Endlosschleife aus DisconnectedByPeer und neuen Scans, was den Modbus-Stack des SolarEdge komplett blockiert.Frage: Wie kann ich die Warp3 zwingen, die SunSpec-Modellsuche zu überspringen und direkt auf die konfigurierten Register (40069 für WR / 40188 für Zähler) zuzugreifen, ohne die Seriennummer des "Hauptgeräts" auf der Unit ID zu validieren?Lieben Dank für die Unterstützung!
Geschrieben March 16, 2026 at 09:0416. Mär 2026 On 3/16/2026 at 8:55 AM, HomeAG said:Besonderheit: Beide Geräte liegen via SunSpec auf Unit ID 1 (SolarEdge Mapping).Das ist bei SunSpec nichts besonderes, damit gehen wir um.On 3/16/2026 at 8:55 AM, HomeAG said:Obwohl die Modelle manuell fest auf ID 1 zugewiesen wurden, vergleicht die Warp3 beim Verbindungsaufbau die Seriennummern.Die Unit-ID reicht nicht, das ist nicht eindeutig. So funktioniert SunSpec leider nicht.Speziell mit dem MTR-240-3PC1-D-A-MW hat SolarEdge Bugs in seiner SunSpec Implementierung, um die wir schon drum herum arbeiten. Wir haben aber Kunden bei denen diese Kombination funktioniert. Ich vermute bei dir liegt noch etwas anderes im Argen.On 3/16/2026 at 8:55 AM, HomeAG said:Frage: Wie kann ich die Warp3 zwingen, die SunSpec-Modellsuche zu überspringen und direkt auf die konfigurierten Register (40069 für WR / 40188 für Zähler) zuzugreifen, ohne die Seriennummer des "Hauptgeräts" auf der Unit ID zu validieren?Kannst du absichtlich nicht, weil SunSpec so nicht funktioniert.Ich denke ich muss das bei dir mal im laufenden Betrieb sehen, um zu verstehen was da nicht passt, siehe Forum-Nachricht.
Geschrieben March 17, 2026 at 11:0517. Mär 2026 Teste mal bitte die angehängt Firmware. Siehst du damit noch die "Configured SunSpec model 203/0 not found at 192.168.1.12:502:1" Meldungen nach einem Reconnect? warp3_firmware_2_9_0_69b9334d_5772f5ed618f546_feature-sun-spec-fixes-MERGED_merged.bin
Geschrieben March 17, 2026 at 13:4317. Mär 2026 Autor Am 17.3.2026 um 12:05 schrieb photron: Teste mal bitte die angehängt Firmware. Siehst du damit noch die "Configured SunSpec model 203/0 not found at 192.168.1.12:502:1" Meldungen nach einem Reconnect?warp3_firmware_2_9_0_69b9334d_5772f5ed618f546_feature-sun-spec-fixes-MERGED_merged.binAlles klar, mach ich, danke! Heute Nacht kam der Fehler nochmals. Ich spiele jetzt auf und beobachte
Geschrieben March 18, 2026 at 09:0518. Mär 2026 Wir haben das hinter den Kullissen debuggt. Das wirkliche Problem scheint zu sein, dass der SolarEdge Wechselrichter bis zu 30 Sekunden nach einem Neustart braucht, bis dieser die Informationen über den angeschlossenen Zähler wieder korrekt initialisiert hat. In den ersten 30 Sekunden liefert der Wechselrichter fehlerhaft bzw. unvollständige Informationen über den Zähler. Dadurch kann die Wallbox den Zähler zuerst nicht korrekt finden. Diese Problem behebt sich aber von selbst nach 30 Sekunden.