Geschrieben November 20, 2026 at 19:4720. Nov 2026 Vor drei Tagen musste ich meinen WR neustarten. Der WR ist per Sunspec als Zähler hinterlegt. Seit dem Neustart des WR wurden Quatschwerte erfasst, offensichtlich klappte die automatische Erkennung der Bytereihenfolge (LE) danach nicht. Ist etwas unschön, dass meine gespeicherten Zeitreihen vom WR jetzt drei Tage nur Datenmüll sind, aber keine Katastrophe weil ja eh nur informativ und für nix weiter genutzt.Der folgende Screenshot zeigt die Zählerwerte anschaulich. Nach einem Neustart des WEM2 klappte die Erkennung der Bytereihenfolge dann wieder.Lässt sich hier eine Routine einbinden, die die Erfassung von falschen Werten verhindert? Also ein ähnlicher Plausibilitätscheck wie direkt nach dem Verbinden mit dem WR.
Geschrieben November 20, 2026 at 19:5820. Nov 2026 Mir hängt an, dass es den Plausibilitätscheck nach einem WR-Neustart schon geben sollte. Um das zu untersuchen, hätten wir aber einen Debug-Report vom Fehlerfall gebraucht, aber durch den Neustart sind alle relevanten Informationen verloren gegangen. Falls du nochmal irgendein Problem bemerkst, lade bitte einen Debug-Report runter, bevor du WEM oder Wallbox neustartest.