Geschrieben August 13, 2014 at 11:1313. Aug 2014 Hallo, wir haben bei uns im Betrieb drei Serverräume und haben uns jetzt drei Serverraum-Überwachungs Kits zugelegt. Daran sollen unter anderem die Alarmanlage, die Klimaanlage und die USV angeschlossen werden um bei Ausfällen eine Nachricht zu senden. Jetzt ist die Frage ob wir das z.B. mit dem Voltage/Current Bricklet umzusetzen können indem wir z.B. die Spannung der Alarmanlage überwachen. Danke im Vorraus
Geschrieben August 13, 2014 at 11:3713. Aug 2014 Hallo Tobi, was für Schnittstellen haben die Geräte denn? Hat die Alarmanlage nicht zum Beispiel zufällig ein Signalausgang an dem ihr euch hängen könnt? (zum Beispiel mit Industrial Digital In Bricklet). Grüße, Bastian
Geschrieben August 18, 2014 at 12:3718. Aug 2014 Autor Hallo, ein Signalausgang wäre ja das einfachste. Leider hat die Alarmanlage nur einen Ruhestromöffner Kontakt an den wir uns hängen können. Gruß Tobias
Geschrieben August 18, 2014 at 17:2618. Aug 2014 Wenn ich das richtig Sehe sind diese Ruhestromöffner 24V betrieben. Damit wären Sie gut mit dem Industrial Digital In 4 Bricklet auslesbar.
Geschrieben August 26, 2014 at 13:0226. Aug 2014 Autor So, ich hab' nochmal mit dem Techniker gesprochen und der sagte mir, dass auf dem Kontakt kein Strom ist. D.h. wir müssen selber Stom auf den Kreislauf geben und prüfen ob diese geschlossen ist. Wäre hier nicht das IO-4 Bricklet passend?
Join the conversation