Jump to content

elektron

Members
  • Gesamte Inhalte

    10
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Posts erstellt von elektron

  1. Hallo RTRBT,

    vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann bin ich ja entspannt.

    Wegen der MQTT-Fehlermeldungen. Ich nutze den in FHEM eingebauten MQTT-Server. Also keinen separaten Broker wie Mosqitto. Ich habe da mal in der Dokumentation gelesen und verstehe es aktuell so, dass das auch Nachrichten die mit retain markiert sind (im Default) nich gespeichert werden.

    ich schaue es mir aber mal mit einem „externen“ MQTT Client an, was beim Verbinden passiert bzw. Ob die entsprechenden Topics dann „feuern“…

     

    viele Grüße Michael 

     

     

  2. Hallo zusammen,

     

    seit dem Update meiner Warp2 auf die 2.1.5 sehe ich zwei Effekte die ich nicht so recht verstehe.

    1.) wir mir auf beiden Wallboxen angezeigt, dass das Laden durch das Lastmanagement blockiert ist. Erlaubter Ladestrom: „Blockiert durch Last­manage­ment“.

    2.) zusätzlich habe ich im Log Meldungen über unbekannte Topics…

                      7,172  This is Wallbox1 (warp2-XY4), a WARP2 Charger Smart 22kW
                      7,661  CM failed to send command: Host is unreachable (118)
                      8,349  Wifi connected to enterprise.XSC.tv, BSSID 08:BE:AC:11:22:33
                      8,371  Wifi got IP address: 192.168.2.198/24. Own MAC address: A8:03:2A:44:55:66
    2023-11-01 09:49:11,804  NTP synchronized at 21,606!
    2023-11-01 09:49:17,348  MQTT: Connected to broker.
    2023-11-01 09:49:18,597  MQTT: Received message on unknown topic 'evse/energy_meter_values' (data_len=116)
    2023-11-01 09:49:18,607  MQTT: Received message on unknown topic 'evse/control_pilot_configuration' (data_len=19)
    2023-11-01 09:49:18,683  MQTT: Received message on unknown topic 'evse/dc_fault_current_state' (data_len=11)
    2023-11-01 09:49:18,703  MQTT: Received message on unknown topic 'evse/max_charging_current' (data_len=126)
    2023-11-01 09:49:18,733  MQTT: Received message on unknown topic 'evse/energy_meter_state' (data_len=50)
    2023-11-01 09:49:18,738  MQTT: Received message on unknown topic 'version' (data_len=55)
    2023-11-01 09:49:18,756  MQTT: Received message on unknown topic 'modules' (data_len=247)
    2023-11-01 09:49:18,766  MQTT: Received message on unknown topic 'evse/control_pilot_connected' (data_len=18)
    2023-11-01 09:49:18,776  MQTT: Received message on unknown topic 'meter/detailed_values' (data_len=2)
    2023-11-01 09:49:18,805  MQTT: Received message on unknown topic 'evse/managed' (data_len=17)
    2023-11-01 09:49:18,810  MQTT: Received message on unknown topic 'authentication/config' (data_len=51)
    2023-11-01 09:49:18,847  MQTT: Received message on unknown topic 'debug/state' (data_len=67)
    2023-11-01 09:53:51,922  Wrote last uptime to flash

    Ich habe noch nicht probiert zu laden, war nur in meiner Erinnerung vorher nich so…

     

    vielen Dank und Grüße Michael 

  3. Hallo zusammen,

     

    für ein größeres WEG Objekt steht die Frage wie man die Ladeinfrastruktur für eine größere Wohnanlage realisiert.

    Aktuell liegt da ein Angebot eines Dienstleisters vor, der alles „schlüsselfertig liefert.

    Aber eigentlich brauchen wir wahrscheinlich vieles davon nicht, da über die WEG ja bereits die „Infrastruktur“ für Abrechnung vorhanden ist.

    Der kritischste Punkt ist in meinen Augen das Lastmanagement. Da alle Slave-Warps ja mit der Master-Warp sprechen muss die ja eine Menge an (TCP-) Connections halten können. 
    Da frage ich mich, was hält der ESP32 aus?

     

    viele Grüße Michael

  4. Am 1.4.2022 um 15:06 schrieb gintonicgamer:

    Ich bekomme die WLAN Verbindung nicht gelöst ... noch jemand eine idee?

    Hast Du auf dem AP beide Frequenzbereiche aktiviert? Also 2,4 und 5 GHz?

    Ich weiß nicht ob der ESP32 beide unterstützt…

    Welche Frequenzen kaufen kannst Du unter mit entsprechenden Scanner Apps auf dem Handy testen

    viele Grüße Michael

  5. Hi, ich versuche mit der Beta gerade das Lastmanagement aufzusetzen. Im Logfinde ich dazu die folgenden Meldungen:

    Zitat

    2022-04-02 16:43:30,957  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:44:00,976  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:44:31,023  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:45:01,087  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:45:31,152  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:46:01,185  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:46:31,238  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:47:01,292  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:47:31,371  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:47:45,827  Redistributing current
    2022-04-02 16:47:45,828      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
    2022-04-02 16:47:45,838      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
    2022-04-02 16:47:45,849      0 chargers request current. 0 mA available.
    2022-04-02 16:48:01,430  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:48:05,852  Redistributing current
    2022-04-02 16:48:05,853      0 chargers request current. 16000 mA available.
    2022-04-02 16:48:05,853      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
    2022-04-02 16:48:05,863      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
    2022-04-02 16:48:31,497  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:48:45,881  Redistributing current
    2022-04-02 16:48:45,882      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
    2022-04-02 16:48:45,892      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
    2022-04-02 16:48:45,903      0 chargers request current. 0 mA available.
    2022-04-02 16:49:01,608  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:49:15,908  Redistributing current
    2022-04-02 16:49:15,909      0 chargers request current. 16000 mA available.
    2022-04-02 16:49:15,909      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
    2022-04-02 16:49:15,919      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
    2022-04-02 16:49:31,646  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:50:01,717  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:50:31,788  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:50:35,947  Redistributing current
    2022-04-02 16:50:35,947      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
    2022-04-02 16:50:35,958      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
    2022-04-02 16:50:35,968      0 chargers request current. 0 mA available.
    2022-04-02 16:50:45,971  Redistributing current
    2022-04-02 16:50:45,971      0 chargers request current. 16000 mA available.
    2022-04-02 16:50:45,971      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
    2022-04-02 16:50:45,982      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
    2022-04-02 16:51:01,875  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:51:31,932  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:52:02,012  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:52:32,080  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:53:02,151  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:53:32,208  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:54:02,309  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:54:32,397  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:55:02,461  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:55:32,523  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:56:02,595  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:56:32,692  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
     

    Auf der Wallbox 2 steht das folgende:

    Zitat

    2022-04-02 16:43:30,957  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:44:00,976  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:44:31,023  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:45:01,087  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:45:31,152  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:46:01,185  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:46:31,238  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:47:01,292  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:47:31,371  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:47:45,827  Redistributing current
    2022-04-02 16:47:45,828      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
    2022-04-02 16:47:45,838      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
    2022-04-02 16:47:45,849      0 chargers request current. 0 mA available.
    2022-04-02 16:48:01,430  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:48:05,852  Redistributing current
    2022-04-02 16:48:05,853      0 chargers request current. 16000 mA available.
    2022-04-02 16:48:05,853      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
    2022-04-02 16:48:05,863      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
    2022-04-02 16:48:31,497  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:48:45,881  Redistributing current
    2022-04-02 16:48:45,882      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
    2022-04-02 16:48:45,892      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
    2022-04-02 16:48:45,903      0 chargers request current. 0 mA available.
    2022-04-02 16:49:01,608  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:49:15,908  Redistributing current
    2022-04-02 16:49:15,909      0 chargers request current. 16000 mA available.
    2022-04-02 16:49:15,909      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
    2022-04-02 16:49:15,919      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
    2022-04-02 16:49:31,646  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:50:01,717  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:50:31,788  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:50:35,947  Redistributing current
    2022-04-02 16:50:35,947      stage 0: Can't reach EVSE of Wallbox2 (192.168.2.199): last_update too old.
    2022-04-02 16:50:35,958      stage 0: Unreachable, unreactive or misconfigured EVSE(s) found. Setting available current to 0 mA.
    2022-04-02 16:50:35,968      0 chargers request current. 0 mA available.
    2022-04-02 16:50:45,971  Redistributing current
    2022-04-02 16:50:45,971      0 chargers request current. 16000 mA available.
    2022-04-02 16:50:45,971      stage 0: 16000 mA still available. Recalculating targets.
    2022-04-02 16:50:45,982      stage 0: 16000 mA still available. Attempting to wake up chargers that already charged their vehicle once.
    2022-04-02 16:51:01,875  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:51:31,932  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:52:02,012  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:52:32,080  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:53:02,151  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:53:32,208  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:54:02,309  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:54:32,397  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:55:02,461  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:55:32,523  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:56:02,595  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
    2022-04-02 16:56:32,692  Charge manager watchdog triggered! Received no available current update for 30000 ms. Setting available current to 16000 mA
     

    Mache ich was falsch oder ist da noch was „faul“ oder ist das Feature noch nicht fertig?

     

    vielen Dank und Grüße Michael

×
×
  • Neu erstellen...