Jump to content

tfRookie

Members
  • Gesamte Inhalte

    70
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Posts erstellt von tfRookie

  1. Hi,

     

    heute ist aufgefallen, dass die Ausfaelle mit dem Starten eines Motors mit hoher Leistungsaufnahme zusammentreffen: Bei einigen Starts dieses Motors kann man den Neustart des Master Bricks (?; blaues LED-Band) beobachten.

     

    Ist das eher ein Problem mit der Spannungsversorgung (kein anderes Geraet hat Probleme) oder koennte es an stoerenden elektromagnetischen Feldern liegen?

     

    Zusaetzlich habe ich mal den Log output von diesem Tag angehaengt.

     

    Danke fuer's Durchsehen!

    brickd_events_1day.log

  2. Hi,

     

    ich hatte jetzt endlich die Gelegenheit, mir das ganze aus der Naehe anzusehen, wenn der die Verbindung wie beschrieben getrennt wurde:

     

    • Brick Daemon 2.1.1 auf Windows XP
    • 3 Master Bricks mit USB angeschlossen, einer davon hat sich verabschiedet
    • ALLE Master Bricks hatten Spannung (blaue LED), der ausgefallene hat auch noch ueber Analog Out Bricklet Spannung ausgegeben.
    • 3 Master Bricks im Windows Device Manager
    • 2 Master Bricks in brickv
    • Neustart von brickd hatte keinen Effekt.

     

    Gibt das irgendeinen Sinn fuer Dich?

     

    Danke!

  3. Hi,

     

    ich moechte eine Gleichspannung im Bereich von einigen Volt mit mV-Genauigkeit messen, die Polaritaet dieser Spannung kann sich aendern.

     

    Grundsaetzlich deckt das Voltage/Current Bricklet den benoetigten Bereich in ausreichender Genauigkeit ab, aber ist die Messung der wechselnden Polaritaet ("Warning Keep the polarity in mind! This Bricklet is not protected against polarity reversal!") moeglich und wie muss ich das anschliessen?

     

    Danke :)

  4. Hi Photron,

     

    Hast du mal ein anderes USB Kabel und/oder USB Anschluss am PC probiert? Wackelkontakt der USB Verbindung könnte ein Problem sein.

     

    ein anderes Kabel noch nicht, aber mehr Ports am PC sind nicht verfuegbar.

     

    Sollte bei einem Wackelkontakt nicht auch ploetzlich wieder eine Verbindung aufgebaut werden? Bisher waren all diese Abbrueche irreversibel.

     

    Ist es als Test sinnvoll, bei getrennter Verbindung mal den das Brick Daemon Systemservice zu stoppen und neu zu starten, um zu verifizieren ob es tatsaechlich an der Hardware liegt? (Der Neustart sollte dann nichts aendern, oder?)

     

     

    Welche Firmware Version ist auf den betroffenen Master Bricks?

     

    2.1.1 oder 2.1.2 - ein Update ist leider nicht so einfach, weil nicht vor Ort.

     

    Auffaellig ist noch, dass die Disconnects manchmal genau im Moment den Windows-Logins oder Logoff auftreten (die Daten werden von einem Systemservice ausgelesen) ...

     

    Danke fuer dein Feedback!

  5. Hi,

     

    bei mir laeuft ein Setup mit einigen Bricklets an einem Master Brick, der mit USB mit einem Windows-Rechner verbunden ist, ueber lange Zeitraeume durch (Wochen bis Monate).

     

    Manchmal kommt es vor, dass ein Master Brick und alle Bricklets die Verbindung aber trennen, ohne dass irgendetwas physisch an der Elektronik gemacht wurde: EnumerateCallback wird mit IPCON_ENUMERATION_TYPE_DISCONNNECTED aufgerufen und weg sind Teile. Auch im Brick Viewer ist nichts mehr davon zu sehen.

     

    Andere Master Bricks und Bricklets am selben Rechner sind davon nicht betroffen. Ein- und Ausstecken des betroffenen Master Bricks macht ihn sowohl im Brick Viewer als auch in meiner Software wieder sichtbar.

     

    Kann mir jemand einen Tip geben, was hier passiert und vor allem: Wie ich das verhindern kann? Gibt es einen Trick, eine Reinitialisierung aller Hardware zu erzwingen?

     

    Vielen Dank!

  6. Hi,

     

    ich habe eine Reihe von PtC-Bricklets mit einem Pt100-Sensor von einem Drittanbieter verbaut (http://www.ifm.com/products/at/ds/TM4101.htm) und verwende diese mit allen vier Leitern.

     

    Das funktioniert mit einer Ausnahme auch gut: Ein Sensor misst 97% der Zeit korrekt, dann stuerzt er ploetzlich um 6.4 Grad ab und liefert fuer 10 Minuten bis 1 Stunde nur noch konstant dieseren niedrigeren Wert, bevor er wieder spontan richtig funktioniert.

     

    Ich habe die gesamte Ausleseelektronik mit der von einem anderen Sensor getauscht und das Problem scheint beim Sensor und nicht der Elektronik zu liegen. Bevor ich aber den Sensor tausche (was nicht so einfach ist): Gibt's zu diesem Problem von Eurer Seite irgendwelche Hinweise zur Verwendung des PtC-Bricklets und Tipps, was man noch versuchen koennte?

     

    Danke!

  7. Hi,

     

    ich moechte den Output eines Sensors mit TF-Komponenten auslesen und haette gerne Euer Feedback zu meinem Plan:

     

    Der Sensor hat zwei Anschluesse, "L+" und "OUT". Die Betriebsspannung ist 8,6 bis 30,0 V Gleichstrom, die Ausgangsfunktion ein Strom von 4 bis 20 mA.

     

    Kann ich das mit einer externen Spannungsversorgung z.B. mit 10 V und einem IO-4 (haelt das die 10V aus?) oder einem Voltage/Current Bricklet, um das Ausgangssignal zu messen, realisieren?

     

    Vielen Dank,

     

    Paul

  8. Hi,

     

    gibt es eine Moeglichkeit, festzustellen wann die EnumerateCallbacks momentan angeschlossener Bricks und Bricklets komplett sind?

     

    Hintergrund dieser Frage ist ein Rechner auf dem eine Menge Bauelemente angeschlossen ist (oder auch einige nicht oder gar keine) und ein Programm, das aber beim Start relativ frueh wissen moechte, was vorhanden ist und was nicht. Sinnlose Sleeps einbauen will ich aber auch nicht ...

     

    Danke fuer Euer Feedback!

×
×