Geschrieben May 5, 2024 at 14:015. Mai 2024 Hallo zusammen, ich konfiguriere gerade meinen warp Charger 3 und habe mal für PV Überschuss den Lastmanager angeschmissen. Seitdem begrenzt der Lastmanager auf 6A obgleich der Lademodus auf "Schnell" eingestellt ist. Der einzige Grund für eine Begrenzung im Lademodus schnell dürfte doch sein dass sich mehrere Wallboxen die Zuleitung teilen, aber da ist nur eine Wallbox konfiguriert und die Leitung der Zuleitung ist auf 16A gestellt.
Geschrieben May 5, 2024 at 17:175. Mai 2024 Autor Ok, ist kein Problem, der Wert geht selbständig hoch wenn das Auto mehr abfordert.
Geschrieben May 6, 2024 at 07:416. Mai 2024 On 5/5/2024 at 7:17 PM, till said: Ok, ist kein Problem, der Wert geht selbständig hoch wenn das Auto mehr abfordert. Genau. Die Idee ist, dass wenn du zwei Wallboxen hast und an einer lädt ein Auto langsam, weil z.B. der Akku voll wird, dass der überschüssige Strom zur anderen Wallbox verteilt werden kann. Deshalb geben wir (natürlich nur wenn die entsprechende Box einen Zähler hat) einem Auto nur dessen Strombezug + 3 Ampere, damit es mehr Strom anfordern kann.
Geschrieben May 6, 2024 at 08:296. Mai 2024 Autor Jo, ich war nur verwirrt weil ja nur eine Box konfiguriert ist dass die Leistung initial trotzdem begrenzt ist