Warp Wallbox mit 3 Phasen ohne Nulleiter (IT)


Recommended Posts

Posted

Hallo,

Ich wohne in Brüssel und leider ist hier der 3 Phasen Hausanschluss in den meisten Fällen ein IT (Dreieck) und kein TN (Stern).
Kann man den Warp Charger auch an ein IT anschließen? Wenn ja, wie?

Habe in der Dokumentation zum Thema Anschluß nichsts dazu gefunden.

Posted

Hallo,

offiziell unterstützen wir dies nicht. Technisch ist es aber möglich wie bei anderen Wallboxen auch L1 mit einer Phase zu belegen und N mit einer zweiten. Damit besitzt man dann eine 1-phasige Wallbox.

Posted

Dazu kommt noch, dass die Warp Wallboxen eine Erdungsprüfung für TT- und TN-Systeme haben, die eine nicht angeschlossene Erdung erkennen soll. Das funktioniert aber nur, weil ein TT- oder TN-Netz an irgendeinem Punkt geerdet ist, was bei einem IT-System nicht der Fall ist. Selbst wenn du ein 400V-Drehstromnetz mit Neutralleiter hast, an dem du eine Warp anschließen kannst, würde sie wegen angeblich nicht angeschlossener Erdung eine Ladung verweigern.