Warp Wallbox mit 3 Phasen ohne Nulleiter (IT)


normbxl

Recommended Posts

Dazu kommt noch, dass die Warp Wallboxen eine Erdungsprüfung für TT- und TN-Systeme haben, die eine nicht angeschlossene Erdung erkennen soll. Das funktioniert aber nur, weil ein TT- oder TN-Netz an irgendeinem Punkt geerdet ist, was bei einem IT-System nicht der Fall ist. Selbst wenn du ein 400V-Drehstromnetz mit Neutralleiter hast, an dem du eine Warp anschließen kannst, würde sie wegen angeblich nicht angeschlossener Erdung eine Ladung verweigern.