normbxl Posted September 9, 2024 at 07:34 AM Share Posted September 9, 2024 at 07:34 AM Hallo, Ich wohne in Brüssel und leider ist hier der 3 Phasen Hausanschluss in den meisten Fällen ein IT (Dreieck) und kein TN (Stern). Kann man den Warp Charger auch an ein IT anschließen? Wenn ja, wie? Habe in der Dokumentation zum Thema Anschluß nichsts dazu gefunden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
batti Posted September 9, 2024 at 10:55 AM Share Posted September 9, 2024 at 10:55 AM Hallo, offiziell unterstützen wir dies nicht. Technisch ist es aber möglich wie bei anderen Wallboxen auch L1 mit einer Phase zu belegen und N mit einer zweiten. Damit besitzt man dann eine 1-phasige Wallbox. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
normbxl Posted September 9, 2024 at 11:29 AM Author Share Posted September 9, 2024 at 11:29 AM Hab's mir fast gedacht, vielen Dank für die schnelle Antwort. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
batti Posted September 9, 2024 at 11:32 AM Share Posted September 9, 2024 at 11:32 AM Korrektur: Es geht leider doch nicht. Die Spannung von 400V zwischen den Phasen sind dann zu hoch. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Posted September 9, 2024 at 02:36 PM Share Posted September 9, 2024 at 02:36 PM Dazu kommt noch, dass die Warp Wallboxen eine Erdungsprüfung für TT- und TN-Systeme haben, die eine nicht angeschlossene Erdung erkennen soll. Das funktioniert aber nur, weil ein TT- oder TN-Netz an irgendeinem Punkt geerdet ist, was bei einem IT-System nicht der Fall ist. Selbst wenn du ein 400V-Drehstromnetz mit Neutralleiter hast, an dem du eine Warp anschließen kannst, würde sie wegen angeblich nicht angeschlossener Erdung eine Ladung verweigern. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...