Jump to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Tinkerunity

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Dynamischen Lastmanagent mit Leistungswerten

Featured Replies

Geschrieben

Hallo Tinkerunity,

ich würde mir gerne eine WARP3 besorgen und einbauen lassen. Allerdings habe ich zuvor noch ein paar Fragen, die ihr mir eventuell beantworten könnt. Bauliche Gegebenheiten sind wie folgt: Mehrfamilienhaus, Hausanschluss ausgelegt bis 100 A (Sicherung HAK, Leitungsquerschitt lässt noch mehr zu), zugesagte Anschlussleistung des VNB 45 kW. Da ich bisher der Einzige bin, der eine Wallbox einbauen lassen will, ist momentan noch kein Lastmanagement notwendig, allerdings ist dieses bei der Wahl der Wallbox vorzusehen (um die 45 kW nicht zu überschreiten). Nach aufmerksamen Lesen der Doku ist mir aufgefallen, dass die Begrenzung zur Zeit nur über die Phasenströme möglich ist. Leider bin ich auf das aktuell eingebaute Smart Energy Meter am Anschlusspunkt angewiesen (DTSU666-20, da 2 Sungrow SH8.0RT mit dynamischer 60%-Begrenzung), welches momentan nur die Phasenleistungen per Modbus TCP über den Host-Wechselrichter zur Verfügung stellen kann. Nun zu den Fragen: ist vorgesehen, zeitnah ein Lastmanagement anhand der Phasenleistung umzusetzen bzw. warum findet das Lastmanagement generell über die Phasenströme statt? Meinte ihr, es ergibt Sinn, Sungrow auf den Sack zu gehen, damit die die Weiterleitung der Phasenströme an den Wechselrichter implementieren (das DTSU666-20 misst diese selbstverständlich)? Seht ihr noch eine andere Lösung das Lastmanagement umzusetzen (DTSU mit RS485 und RS-485-zu Ethernet-Konverter auslesen z. B.)?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.

Liebe Grüße

Geschrieben

Die Idee hinter der Regelung auf Phasenströme ist, dass dein Anschluss einen maximalen Phasenstrom zulässt, bevor die Sicherung ausgelöst wird. Daher bezieht sich das Lastmanagement immer auf Phasenströme. Bist du dir bzgl. der Phasenströme sicher? Soweit ich weiß kommen wir über den Wechselrichter bei Sungrow auch an die Phasenströme ran Siehe: Sungrow SH

Geschrieben
  • Autor

Hatte vorher schon Kontakt mit Sungrow. Laut neuster Registerliste gibt es nach wie vor nur die Gesamt- und Phasenleistung. Laut deines Links wird das Lastmanagement explizit nicht unterstützt, da keine Phasenströme da sind. Daher auch mein Post hier.


grafik.png

bearbeitet von tastenkloppe

Geschrieben

Es gibt aktuell bereits inoffiziell als Feature, dass du das PV-Überschussladen als Leistungsbegrenzung nutzen kannst. Du könntest dort also 45 kW eintragen. Allerdings kann man dann nicht mehr normales PV-Überschussladen machen, also mit Regelung auf Null, was du mit deiner PV-Anlage aber wahrscheinlich haben möchtest.

Wenn dein Wechselrichter nur Active Power – also Wirkleistung – bereitstellt, kannst du damit kein dynamisches Lastmanagement machen. Dafür wird nämlich der Scheinstrom benötigt, also der Strom inklusive Blindleistung.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

Account

Navigation

Suche

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.