Hallo zusammen,

ich plane, mir eine WARP3 Charger Smart zuzulegen und möchte PV-Überschussladen möglichst einfach, aber zukunftsfähig aufbauen.

Bestehende bzw. geplante Anlage:

  • Kostal G3 an ca. 22 kWp PV, per Modbus/LAN erreichbar, ohne eigenen Smart Meter.

  • Solis S6-EA1P-4.6-K-L als Batteriewechselrichter mit 20 kWh Niedervolt-Batterie und eigenem 3-phasigen Smart Meter am Netzanschlusspunkt.

  • Die WARP3 sowie ein zusätzlicher Zähler würden in einer Unterverteilung sitzen.

Meine Fragen:

  1. Welcher Zähler ist für die WARP3 in diesem Setup am sinnvollsten?
    Reicht dafür ein Shelly Pro 3EM als Zähler für Netz/Überschuss?
    Laut Doku wird der Shelly Pro 3EM ja direkt unterstützt.

  2. Ist es denkbar, den Solis-Wechselrichter zusätzlich per Modbus direkt in das WARP3-/Tinkerforge-Setup einzubinden, um Speicher-/Netzdaten für das Überschussladen zu berücksichtigen?
    WARP kann laut Doku ja grundsätzlich auch fremde Geräte per Modbus/TCP abfragen.

  3. Oder würdet ihr in so einem Setup eher sagen:
    WARP3 + Shelly Pro 3EM für den Start, und wenn später mehr Logik mit Speicher einfließen soll, dann eher evcc als nächste Stufe?

Ziel:
Möglichst einfaches Überschussladen ohne unnötigen Zusatzaufwand, aber mit sinnvoller Perspektive für spätere Erweiterungen.

Vielen Dank und Grüße,

Chris

Geschrieben
  • Autor

Die eleganteste Alternative wäre natürlich, auf einen weiteren Zähler (wie den Shelly) komplett zu verzichten und die Modbus/LAN-Werte des Solis direkt in das WARP-Universum einzubinden. Die WARP3 müsste den Solis ja nicht aktiv steuern, sondern nur ihr Ladeverhalten an die gelesenen Register (z. B. SoC, Netzbezug) anpassen.

Soweit ich weiß, liefert der Solis-LAN-Stick (S2-WL-ST) Modbus-TCP-Daten. Da es wohl noch kein fertiges Solis-Profil in der WARP gibt: Ist es realistisch, diese Werte über ein Custom-Register-Mapping in der WARP3 zu hinterlegen? Gibt es hier vielleicht schon Erfahrungen im Forum mit Solis-Wechselrichtern?

Grüße, Chris

bearbeitet von Chris475

Geschrieben
On 4/26/2026 at 12:47 PM, Chris475 said:

Soweit ich weiß, liefert der Solis-LAN-Stick (S2-WL-ST) Modbus-TCP-Daten.

Ist der Stick mit der SolisCloud verbunden? Falls ja, kannst du angeblich nicht gleichzeitig per Modbus Daten abfragen, siehe hier.

Geschrieben
  • Autor
Am 26.4.2026 um 13:56 schrieb MatzeTF:

Ist der Stick mit der SolisCloud verbunden? Falls ja, kannst du angeblich nicht gleichzeitig per Modbus Daten abfragen, siehe hier.

Der Solis hat eine interne RS485/Modbus-RTU-Schnittstelle. Wenn ich diese über einen RS485-zu-TCP-Wandler (z. B. Waveshare RS485-to-ETH oder USR-DR302) ins Netzwerk bringe, kann die WARP3 die Solis-Daten dann als Grundlage fürs PV-Überschussladen verwenden?

Die Idee wäre, WARP liest nur (Netzbezug, Einspeisung, Batterie-SoC) und passt ihr Ladeverhalten entsprechend an. Sie steuert den Solis nicht aktiv. Einen zusätzlichen externen Zähler würde ich mir damit gern sparen.

Gibt es dafür bereits ein fertiges Solis-Profil in der WARP3, oder wäre das über Custom-Modbus-Register abbildbar?

Alternative ohne zweiten Smartmeter:

Falls die Solis-Modbus-Anbindung nicht funktioniert. Der Solis-eigene Smart Meter (z. B. Eastron SDM630) sitzt ja bereits am Netzanschlusspunkt. RS485 ist ein Bus-Protokoll, wäre es möglich, denselben Zähler parallel zu nutzen?

Besten Dank und Grüße,

bearbeitet von Chris475

Geschrieben
On 4/26/2026 at 5:56 PM, Chris475 said:

Der Solis hat eine interne RS485/Modbus-RTU-Schnittstelle. Wenn ich diese über einen RS485-zu-TCP-Wandler (z. B. Waveshare RS485-to-ETH oder USR-DR302) ins Netzwerk bringe, kann die WARP3 die Solis-Daten dann als Grundlage fürs PV-Überschussladen verwenden?

Keine Ahnung. Vielleicht gibt es hier noch jemanden, der auch Solis verwendet und was dazu sagen kann, ob man über diese interne Modbus-Schnittstelle an die passenden Daten kommt. Wenn man irgendwie an den Gesamt-Netzbezug kommt, kann die WARP3 das für PV-Überschussladen verwenden. Kommt man auch an die momentane Batterieleistung und SoC, umso besser.

On 4/26/2026 at 5:56 PM, Chris475 said:

Gibt es dafür bereits ein fertiges Solis-Profil in der WARP3, oder wäre das über Custom-Modbus-Register abbildbar?

Aktuell gibt es dafür noch kein Profil in der WARP3, aber wenn du die Dokumentation der Solis-Modbus-Register findest und dich zum Testen bereit erklärst, können wir das bestimmt einbauen. Bevor das eingebaut ist, kannst du das selbst über ein Custom-Profil einrichten.

On 4/26/2026 at 5:56 PM, Chris475 said:

Falls die Solis-Modbus-Anbindung nicht funktioniert. Der Solis-eigene Smart Meter (z. B. Eastron SDM630) sitzt ja bereits am Netzanschlusspunkt. RS485 ist ein Bus-Protokoll, wäre es möglich, denselben Zähler parallel zu nutzen?

Bei Modbus darf es prinzipiell nur einen Master bzw. Client geben, der die Kontrolle über den Bus beansprucht. Somit ist es nicht möglich, dass zwei Geräte parallel den selben Zähler abfragen.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

Account

Navigation

Suche

Suche

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.