Warp3 Charger Smart 22kW mit Sofar Solar HYD 20-ktl 3ph Überschussladen + Stromzähler erstellen

Featured Replies

Geschrieben

Hallo liebe Tinkerforge Community

ich versuche aktuell meine Wallbox (Tinkerforge Warp3 Smart 22kW) einzurichten und zu konfigurieren und dabei Daten von meinem HYD 20ktl-3ph für PV-Überschussladen abzugreifen und würde mich sehr über Hilfe freuen.

Da die Tinkerforge Wallbox nicht direkt mit Sofarsolar Wechselrichtern kommunizieren kann, möchte ich die Daten mittels Modbus TCP/RTU Konverter vom HYD abgreifen und zur Wallbox leiten.

- Am Kommunikationsanschluss des Wechselrichters habe ich 2 Adern an den Pins 1 und 3 angeschlossen. Also A1-1 RS485 Signal + und B1-1 RS485 Signal -; hier der Auszug aus der Anleitung des Wechselrichters:

Screenshot 2026-05-15 211236.png

- Die anderen Enden der beiden Adern habe ich an einem Wlan-fähigen Modbus TCP/RTU Konverter vom Typ Waveshare RS232/485 WIFI POE ETG an den Klemmen A und B angeklemmt (A1-1 an A, B1-1 an B).

Screenshot 2026-05-14 224421.png

- Der Konverter, der Wechselrichter und die Wallbox sind mittels WIFI in meinem Heimnetzwerk eingebunden.

Ob die Modbus Signale tatsächlich am Konverter ankommen und ins WLAN konvertiert und weitergeleitet werden, habe ich noch nicht geprüft, weil keine Ahnung, wie das überprüft werden kann.

- Auf die IP Adressen aller drei Geräte kann ich zugreifen

- Den Wavesaher Konverter habe ich entsprechend der Angaben der Tinkerforge Beschreibungkonfiguriert (Work Mode TCP Server, Port 502; Baudrate 9600, Data Bits 8, Parity None, Stop 1, Modbus TCP to RTU)

Gemäß Handbuch von Tinkerforge sollte ich als nächstes einen Stromzähler hinzufügen. Da der Wechselrichter nicht direkt unterstützt wird, ist bei Registertabelle vermutlich "benutzerdefiniert" zu wählen.

Und an der Stelle weiß ich nicht, wie ich weiter machen muss.

Muss ich bei Hostname/IP-Adresse die IP-Adresse des Waveshare Konverters oder des Wechselrichters eingeben?

Welche Angaben sind bei Register und Adressmodus zu wählen?

Screenshot 2026-05-15 212344.png

Ich habe bei Github nach Lösungen gesucht, aber da fehlt mir einfach das Verständnis für die Thematik...

Vorab vielen Dank für Eure Zeit ))

Geschrieben
  • Autor

Falls jemand mal vor dem gleichen Problem steht.

Mittlerweile funktioniert bei mir der Stromzähler und auch das Überschussladen.

Zwei Probleme konnte ich nur durch Hinweise von Tinkerforge oder anderen Nutzern lösen.

  • Sofar Solar gibt für den Überschuss ("Total PCC active power") die Modbus Adresse 1160 (dezimal) an und eine Skalierung von 0,01. 1160 ist korrekt; 0,01 funktioniert bei mir nicht. Ich muss eine Skalierung von 10 wählen. Dann funktionierte der Stromzähler.

  • Das zweite Problem betrifft erneut die Skalierung. Der Überschuss muss offensichtlich mit negativem Vorzeichen ermittelt werden. Bei positiven Leistungswerten im Stromzähler wurde das Überschussladen für 3 Minuten gestartet und die minimale Ladeleistung von 1.400W nicht überschritten. Nach drei Minuten wurde der Ladevorgang abgebrochen. Der Warp3 Charger interpretiert die +1.400W als Netzbezug und stoppte deshalb das Überschussladen. Bei geändertem Skalierungsfaktor von -10 statt +10 wird der Überschuss mit negativen Werten ermittelt. Das Überschussladen funktioniert seit dieser Änderung ohne Probleme.

Hier meine aktuellen Einstellungen, mit denen zur Zeit alles funktioniert und nochmal die Zusammenfassung meines Setups, falls es jemanden hilft:

  • Renault Scenic E-Tech 170 mit 22kW AC Charger

  • Warp 3 Smart 22 kW (aktuell auf 11kW begrenzt mittels Dipschalter und App-Einstellungen)

  • Wechselrichter Sofar Solar Hyd 20-ktl 3pH Hybridwechselrichter mit 16,4 kW peak Modulen ohne Batteriespeicher

  • Modbus Verbindung vom Wechselrichter in mein Heimnetz mittels Waveshare RS 232/485 WIFI über wlan

  • Stromzähler mit benutzerdefinierter Registertabelle angelegt. Adresse 1160 (Leistung am Anschlusspunkt). Konfiguration: Leistung/Wirk/Summe L1/L2/L3/Bezug minus Eisnpeisung/Momentan[W]

Einstellungen Stromzähler

Screenshot 2026-05-23 125229.png

Screenshot 2026-05-23 125236.png

Einstellungen PV Überschussladen

Screenshot 2026-05-23 125248.png

Darstellung Stromzähler mit "negativem" Überschuss (von ca. 10 Uhr bis 10:40 Uhr wurde das E-Auto geladen)

Screenshot 2026-05-23 125221.png

Einstellungen Lastmanagement (Standardeinstellungen)

Screenshot 2026-05-23 125258.png

Viele Grüße

Tobias

Geschrieben
On 5/23/2026 at 12:57 PM, _tobias_ said:

Sofar Solar gibt für den Überschuss ("Total PCC active power") die Modbus Adresse 1160 (dezimal) an und eine Skalierung von 0,01. 1160 ist korrekt; 0,01 funktioniert bei mir nicht. Ich muss eine Skalierung von 10 wählen. Dann funktionierte der Stromzähler.

Vermutlich ist der "Total PCC active power" in 0,01 kW, wir erwarten aber Leistungen in W. Skalierfaktor von 10 passt dann, da 0,01 kW gleich 10 W sind.

On 5/23/2026 at 12:57 PM, _tobias_ said:

Das zweite Problem betrifft erneut die Skalierung. Der Überschuss muss offensichtlich mit negativem Vorzeichen ermittelt werden.

Produktion/Export ist bei uns negativ. Daher muss der PV-Überschuss am Netzanschluss ein negativer Wert sein. Ein positiver Wert am Netzanschluss wird als Bezug verstanden.

On 5/23/2026 at 12:57 PM, _tobias_ said:

Bei positiven Leistungswerten im Stromzähler wurde das Überschussladen für 3 Minuten gestartet und die minimale Ladeleistung von 1.400W nicht überschritten. Nach drei Minuten wurde der Ladevorgang abgebrochen.

Einige Autos schlafen ein und wachen dann später auch nicht wieder aus, wenn am Anfang nicht mindestens einmal kurz geladen wird. Das ist die Begrüßungsladung. Die bekommt das Auto immer, auch wenn nicht genug PV-Überschuss zur verfügung steht, um dieses Einschlafen zu verhindern.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

Account

Navigation

Suche

Suche

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.