twonky Posted August 26, 2015 at 05:18 PM Posted August 26, 2015 at 05:18 PM Ich habe heute versucht mit dem Remote Switch Bricklet einen Home Easy HE889 Funk-Jalousieschalter zu schalten. Laut Doku ist sie ein Typ "B" Schalter. Ich probier also mit dem BrickViewer etwas rum. Den Schalter anlernen hat super geklappt. Leider lässt sich nur einer der beiden Ausgänge schalten, egal ob ich nun "On" oder "Off" wähle. Da ich noch eine Funkfernbedienung für einen Schalter Typ A da hatte, habe ich ihn promt ausprobiert und das hat einwandfrei geklappt. Im BrickViewer dann Typ A gewählt und siehe da, beide Ausgänge lassen sich schalten. In der Doku muss beim HE889 also Typ A stehen. Quote
ecoli Posted October 20, 2015 at 07:56 PM Posted October 20, 2015 at 07:56 PM im Matlab Beispiel Code sind rot markierte Falsch function matlab_example_switch_socket() import com.tinkerforge.IPConnection; import com.tinkerforge.BrickletRemoteSwtich; rs.switchSocketA(17, 1, BrickletRemoteSwtich.SWITCH_TO_ON); Muss natürlich heißen: ...switch Quote
borg Posted October 21, 2015 at 03:29 PM Posted October 21, 2015 at 03:29 PM Danke für den Hinweis, ist gefixt! Quote