emeyer Posted October 12, 2015 at 09:43 PM Posted October 12, 2015 at 09:43 PM Hallo erst mal alle zusammen. Ich habe eine"vermutlich" Anfängerfrage. Im Brickviewer habe ich 3 Industrial-Digital-In Bricklets gruppiert. Alle Bricklets befinden sich an einem Masterbrick (Port B,C,D) Davon sind 10 Eingänge belegt. Wenn ich nun das PHP - Testscript aufrufe mit $idi4->setInterrupt(4095 << 0); // 4095 weil 10 Eingänge belegt kann ich 8 Eingänge beim testen mit dem PHP-Script "sehen". Die Eingänge 9 und 10 geben keinen Mucks von sich obwohl diese im Brick-Viewer bei anliegendem Signal auf "High" gehen. Das Testscript ist bis auf die IP-Adresse, die UID und die Anzahl Eingänge unverändert. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen was ich da falsch mache. Herzlichen Dank im voraus emeyer Quote
photron Posted October 13, 2015 at 07:09 AM Posted October 13, 2015 at 07:09 AM Du hast alles richtig gemacht. Da war ein Fehler in der Firmware des Bricklets. Ich habe gerade Version 2.0.2 veröffentlicht. In der ist der Fehler korrigiert. Danke für den Hinweis! Quote