Hallo in die Runde,

ich habe mehere Stacks laufen und nun einen weiteren fĂŒr die Softwarentwicklung hinzugekauft. Die Stacks sind alle wie folgt (gemĂ€ĂŸ Stapelaufbau-Richtlinie) aufgebaut:

oben
Pos 3 Ethernet Ext PoE
Pos 2 Master
Pos 1 Red Brick

unten

Mein Problem: Der neu gekaufte Stack arbeitet nicht via Ethernet.

1. Wenn ich den Red Brick entferne arbeiten Pos 2 + 3 einwnadfrei und erkennen alle angeschlossenen Sensoren.
2. Wenn ich den Red Brick via USB betreibe, dann kann ich alles machen, es funktioniert auf dem Red Brick alles.
3. Stecke ich den Red Brick unter den Stapel, dann leuchten alle LEDs, aber nichts funktioniert. Der Stapel bezieht keine IP Adresse, ich bekomme keine Connection mit der IP-Adresse, die der Master ohne Red Brick vorher bezogen hatte, das daemon log logt nichts und es passiert auch sonst nichts.

Löse ich den RED Brick wieder vom Stapel, dann fuktionieren die Komponenten einzeln wieder einwandfrei. Alle meine anderen Stapel sind genauso aufgebaut, nur dass sie zwischen dem RED Brick (unten) und der PoE Extension (oben) mehrere Master Bricks haben.

Was kann ich da machen?
Bei allen meinen Stapeln hatte ich diese Probleme bisher nicht.
Liegt da möglw. ein Hardware-Fehler vor?

Da der Daemon-Logger im Fehlerfall gar nichts logt, wo kann ich noch sehen, was schief lÀuft?

Viele GrĂŒĂŸe
vom Theo

Geschrieben

Moin,

Vielleicht bekommst du mehr Informationen, wenn du den ganzen Stapel per PoE startest, wartest bis der RED Brick gestartet ist (das erkennst du gut daran, dass dann der Master Brick nochmal sein LED-Lauflicht macht, der RED-Brick resettet den Stapel) und dann den Stapel zusÀtzlich per USB an deinen Rechner steckst. Dann solltest du mit dem Brick Viewer den RED Brick sehen können. Dann wÀre interessant, ob der Brick die Ethernet Extension gefunden hat und was der Netzwerkstatus ist.

Geschrieben

Moin moin,

danke fĂŒr die Antwort. Ich glaube das wird etwas kompliziert. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie ich das machen soll.

Zitat

3. Stecke ich den Red Brick unter den Stapel, dann leuchten alle LEDs, aber nichts funktioniert. Der Stapel bezieht keine IP Adresse, ich bekomme keine Connection mit der IP-Adresse, die der Master ohne Red Brick vorher bezogen hatte, das daemon log logt nichts und es passiert auch sonst nichts.

Steckt der RED Brick unter dem Stapel, dann bezieht der Stapel keine IP Adresse via PoE Extension mehr. Oder sollte ich den RED Brick vorher abziehen, den Stapel via PoE starten und danach den RED Brick an den laufenden Stapel anstecken?

Ist das gesund fĂŒr den RED Brick und den Stapel .. ?

Viele GrĂŒĂŸe.
Theo.

 

Geschrieben (bearbeitet)

ok ich habe jetzt

1. den RED Brick unter den Stapel gesteckt,
2. den Stapel via PoE gestartet
3. den RED Brick parallel via USB->localhost angesprochen und

ich kann den RED Brick steuern und der sieht eine PoE Extension

leider bleibt die im lokalen Netzwerk unsichtbar, so lange der RED Brick unten steckt...

ping geht nicht, nur wenn man den RED abzieht, dann bezieht die Extension eine IP Adresse...

bearbeitet von theobald
Geschrieben

Hey :)

 

Vielleicht liegt hier ein MissverstÀndniss vor. Wenn der Stapel samt RED komplett und gebootet ist, gibt es unter RED eigene Tabs zur IP-Konfiguration. 

Diese mĂŒssen entsprechend passend zum restlichen Netzwerk konfiguriert sein.

 

Hilft das weiter?

 

GrĂŒĂŸle

 

 

RED.jpg

Geschrieben (bearbeitet)

ok - danke! Das war mir bekannt. Aber ich bin fĂ€lschlicherweise davon ausgegangen, dass der RED Brick beim booten an einer Ethernet Extension deren IP Parameter automatisch ĂŒbernimmt.

Ich hatte leider ĂŒbersehen, dass man auf dem RED Brick einmalig, das Interface und die IP Bezugsmethode (static/dhcp) noch einmal gesondert einstellen muss.

Jetzt funktioniert alles, wie erwartet.

Vielen Dank!
vom Theo

bearbeitet von theobald

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...