meierchen006 Geschrieben July 20, 2025 at 09:32 Geschrieben July 20, 2025 at 09:32 (bearbeitet) Hallo in der Anleitung (Montage und Installation) steht "Anforderungen an die Elektroinstallation" Die Wahl des Leitungsquerschnitts und der Leitungsabsicherung der Wallbox-Zuleitung muss in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften erfolgen. Üblicherweise erfolgt der Anschluss der Wallbox dreiphasig. Dafür sollte ein dreiphasiger Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik verwendet werden. Bei einem einphasigen Betrieb der Wallbox ist dementsprechend ein einphasiger Leitungsschutzschalter einzusetzen. Die Wallbox verfügt über eine interne DC-Fehlerstromerkennung. Diese unterbricht den Ladevorgang bei einem DC-Fehlerstrom ≥ 6 mA. Daher ist nur ein vorgeschalteter Typ-A 30mA-AC-Fehlerstromschutzschalter (RCCB) notwendig. Die Wallbox darf nur in einem TN / TT-Netz angeschlossen werden. Die Hersteller der FI-Schalter (Hager/Doepke) empfehlen aber durchweg einen Fi-Schalter TYP B oder B+ einzubauen. Klar hätte ich dann "zwei DC Fehlerstromschutzschalter" in einer Leitung (WARP3 und FI), was ist aber jetzt die richtige Wahl? Der Elektriker will Typ B! TYP A oder TYP B oder sogar TYP B+ ?? Das ist auch eine Kostenfrage bei der Anschaffung! bearbeitet July 20, 2025 at 09:33 von meierchen006 Zitieren
batti Geschrieben July 20, 2025 at 14:15 Geschrieben July 20, 2025 at 14:15 Der DC Schutz ist bei uns in der Wallbox integriert. Daher ist nur der einfache FI-Schutzschalter für AC Fehler notwendig. Dies ist ein Typ A - Fehlerstromschutzschalter. Zwei DC-Schutzschalter zu verbauen macht nicht wirklich Sinn. 1 Zitieren
meierchen006 Geschrieben September 18, 2025 at 19:07 Autor Geschrieben September 18, 2025 at 19:07 (Hallo, Im PV Magazin wurde eine Liste mit Herstellern von Wallboxen veröffentlicht, darin auch die Warp3 smart und in dieser Liste steht ein Fi Schalter "Typ B" Aus der Liste Warp3 smart Was soll ich jetzt glauben, jedenfalls habe ich ein Typ A FI-Schalter eingebaut, nachen Vorgaben von hier, vor diesem Beitrag! Zitieren
MatzeTF Geschrieben September 18, 2025 at 21:02 Geschrieben September 18, 2025 at 21:02 Du brauchst einen Typ-A. Typ-B brauchst du nur, wenn die Wallbox keinen Gleichstrom-Fehlerschutz integriert hat. Hat sie aber, was auch drei Zeilen darüber steht. Von daher verstehe ich auch nicht, woher die Information kommt, dass ein Typ-B gebraucht wird. In der WARP3-Anleitung steht jedenfalls eindeutig, dass nur ein Typ-A gebraucht wird. Wenn du dir nicht sicher bist, was du jetzt glauben sollst, glaube vielleicht besser den Angaben des Herstellers, statt einer von Dritten betriebenen Seite. 😉 3 1 Zitieren
meierchen006 Geschrieben September 19, 2025 at 10:27 Autor Geschrieben September 19, 2025 at 10:27 Hallo Matze Ich glaube Euch ja, weshalb ich auch den TYP A verbaut habe. Nur, wenn dann sowas nochmal veröffentlicht wird, und die von PV-Magazin schreiben das die Herstellerangaben sind, ist man leicht verwirrt. Zitat: Zitat Produktdatenbank Elektroauto-Ladelösungen: Wallboxen und Ladesäulen 2025 Die Produktdatenbank beruht auf Angaben der Hersteller und ist für diese kostenfrei. Die Einträge wurden teilweise auf Plausibilität kontrolliert und korrigiert. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt pv magazine keine Gewähr. Die Einträge sind alphabetisch gelistet. Vorne stehen die Systeme, für die die Hersteller die Premium Selection gebucht haben. Wenn Sie Hersteller sind und auch ein Produkt im Angebot haben, melden Sie sich bitte bei xxxxxxxxxxxxxx@pv-magazine.com E-Mail Adresse unkenntlich gemacht; rote Kennzeichnung von mir Zitat Ende Zitieren
batti Geschrieben September 19, 2025 at 10:37 Geschrieben September 19, 2025 at 10:37 Wir haben PV-Magazine angeschrieben. Dies wird korrigiert. 2 Zitieren
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.