Geschrieben June 10, 2026 at 15:5110. Jun 2026 Hallo,ich wollte heute meine beiden WARP3 auf die neue Firmware Version 2.11.0 heben.Das hat bei der Wallbox in der Garage (LastManager) nicht funktioniert, es gab kurz nach dem Restart einen Rollback auf die Vorgängerversion V2.10.3.Bei der Wallbox im Carport (gesteuert vom LM) hat das Update problemlos funktioniert.Nach einem zweiten Versuch auf der Garagen-Wallbox, der mit dem gleichen Problem geendet habe, habe ich den Debug-Report gezogen und hier mal angehangen.Könnt ihr damit etwas anfangen?Gruß Steffen warp3-2cvd-Debug-Report-2026-06-10T17-42-30-942.txt
Geschrieben June 10, 2026 at 18:0510. Jun 2026 Das muss sich @photron ansehen.Du könntest übrigens mal beim ioBroker MQTT-Server ausschalten, dass beim Verbinden alle eigenen States rausgeschickt werden. Das müllt die Wallbox zu, speziell das Ereignis-Log.
Geschrieben June 10, 2026 at 18:2410. Jun 2026 Autor Danke für den Hinweis, hab ich rausgenommen. Wollte ich schon länger machen ist dann aber irgendwie in Vergessenheit geraten 🥺.Gruß Steffen
Geschrieben June 11, 2026 at 05:5311. Jun 2026 Bei mir ebenfalls. Hoffentlich der selbe Bug wie bei Steff49. warp3-2doT-Debug-Report-2026-06-11T07-52-37-449.txt
Geschrieben June 11, 2026 at 07:1511. Jun 2026 Ja, das ist der selbe Bug, @photron sieht es sich gerade an
Geschrieben June 11, 2026 at 14:4711. Jun 2026 Nur zur Info: Ich hatte dazu auch schon reportet (direkt an Olaf) - bei mir hängt sich die Warp3 Smart ab V2.10 unregelmäßig auf (kein Web-Access mehr, auch nicht remote) oder rebootet eigenständig (irgendein Watchdog-Fehler). Logs dazu hat Olaf. Mit 2.9 läuft alles problemlos...
Geschrieben June 12, 2026 at 16:2012. Jun 2026 Sorry, da ist ein Bug in der Behandlung für die benutzerdefinierte Batteriesteuerung mit Wiederholungs-Interval 0.Anbei eine korrigierte Testfirmware.@CptHildi Ich vermute, dass dein Problem ein anderes ist. Im Fall der benutzerdefinierten Batteriesteuerung mit Wiederholinterval 0 crasht die Firmware reproduzierbar sofort beim ersten Senden der Steuerbefehle an die Batterie.warp3_firmware_2_11_0_6a2c30dd_7b5e856d7f4d685_merged.bin
Geschrieben June 12, 2026 at 17:2312. Jun 2026 Autor Danke für die Testfirmware. Ich habe die gerade auf beiden Wallboxen installiert.Auf der Garagen-Wallbox auf der gestern der Rollback aufgetreten ist konnte ich die nun auch problemlos installieren. Laden geht gerade nicht, da gerade kein Fahrzeug zum Laden da ist.Ich habe Euch trotzdem einmal von der Garagen-Wallbox einen Debug-Log angehangen weil da nun die folgende Meldung auftaucht (auf beiden Boxen)2026-06-12 19:12:42,182 | mqtt | Recv buf is 10240 bytes. batteries/0/config_update requires 17004. Bump MQTT_RECV_BUFFER_SIZE! Updates on this topic might break the MQTT connection!Die Meldung ist mir vorher noch nicht aufgefallen.Und noch eine Frage - was bedeutet es wenn in der Batteriesteuerung unter Zustand ein Warndreieck mit Ausrufezeichen erscheint? Im Screenshot (Anhang) steht da zwar jetzt Normal aber bevor ich die Testfirmware installiert habe war da eben dieses Warndreieck.Gruß Steffen warp3-2cvd-Debug-Report-2026-06-12T19-13-40-565.txt