Nifty Posted April 23, 2012 at 11:32 AM Share Posted April 23, 2012 at 11:32 AM Mir ist bei der C - Api ( andere hab ich nicht probiert) aufgefallen das ein hängender/abgestürzter Master Brick nicht erkannt werden kann. Jeder Funktionsaufruf kommt mit S_OK zurück. Könnte da nachgebessert werden ? Wenn das Ding nicht mehr reagiert muss man das irgendwie mit bekommen können. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
borg Posted April 23, 2012 at 05:07 PM Share Posted April 23, 2012 at 05:07 PM Bei Nachrichten die nichts zurück geben ist das schwierig, bei Nachrichten die etwas zurück geben bekommst du einen Timeout! Wenn du wissen möchtest ob ein Master noch ansprechbar ist könntest du also z.B. einmal get_voltage() aufrufen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nifty Posted April 23, 2012 at 07:00 PM Author Share Posted April 23, 2012 at 07:00 PM Ich hatte "lcd_16x2_write_line" aufgerufen, wie gesagt, kam S_OK zurück, dabei war der Brick zu dem Zeitpunkt schon tod. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
borg Posted April 23, 2012 at 07:39 PM Share Posted April 23, 2012 at 07:39 PM Wie gesagt, wenn eine Funktion etwas zurück gibt bekommst du ein Timeout (falls keine Antwort kommt). Wenn eine Funktion nichts zurück gibt (z.B. lcd_16x2_write_line) gibt es im Protokoll was wir auf der unteren Ebene Sprechen im Moment keine Möglichkeit einen Fehler zu bekommen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts