Firmware: WARP Energy Manager 2.1.0

  • SMA Speedwire als Stromzähler-Datenquelle hinzugefügt
  • Modbus TCP als Stromzähler-Datenquelle hinzugefügt Liste unterstützter Stromzähler
  • Unterstützung von MQTTS und MQTT über WS(S) hinzugefügt
  • HTTP-Automatisierungsbedingung hinzugefügt
  • Weitere Zoomstufen für den Plot des Ladeverlaufs hinzugefügt
  • Buttons für Phasenumschaltung zur Statusseite hinzugefügt, wenn externe Steuerung aktiviert ist
  • Modal für WLAN-Scan-Ergebnisse hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung mehrerer Geräte im selben Registersatz hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung mehrerer Instanzen des selben Models in einem Gerät hinzugefügt
  • SunSpec: Boot-Scan-Robustheit verbessert
  • SunSpec: Skalierung des Leistungsfaktors repariert
  • SunSpec: Unterstützung für DER-Modelle 701, 713 und 714 hinzugefügt
  • SunSpec: Kompatibilität mit SolarEdge- und Sungrow-Wechselrichtern verbessert
  • SunSpec: Robustheit der Gerätesuche verbessert
  • WiFi Enterprise: EAP-TLS-Verbindungen mit Client-Key repariert
  • DSZ15DZMOD-Unterstützung der veralteten Stromzähler-API repariert
  • Automatische Kanalauswahl des WLAN-Access Points repariert
  • Anzeige aktiver Phasen bei negativem Phasenstrom repariert
  • Min+PV-Lademodus mit umkonfiguriertem Minimalstrom repariert
  • Automatische Skalierung nicht gestapelter Graphen repariert
  • Behoben, dass PV-Lademodus nach einem drei- zu einphasig Wechsel den Ladevorgang gestoppt hat
  • Lastmanagement: Spielraum des Phasenstroms verdoppelt wenn exakt eine Wallbox lädt
  • Modulname zu Ereignislog-Nachrichten hinzugefügt
  • Menüstruktur des Webinterfaces überarbeitet
  • Label/Inhaltsteilung auf Status- und Unterseiten vereinheitlicht
  • Platzhalter eingefügt, wenn Zeit der Echtzeituhr nicht gestellt ist
  • Anzeige deaktivierter Automatisierungsbedingungen und -aktionen hinzugefügt
  • Sichtbarkeit eines leeren Leistungsgraphen repariert
  • Sichergestellt, dass Energiebilanz-Graphfarben bei Neuladen des Webinterfaces gleich bleiben
  • Möglichkeit zum Reaktivieren des 802.11b-Modus für besseren WLAN-Empfang hinzugefügt
  • NTP-Serverkonfiguration über DHCP repariert
  • Behoben, dass auf der Statusseite 0 W als Leistungsaufnahme angezeigt wurde, wenn keine Daten verfügbar sind
  • Behoben, dass MQTT als deaktiviert angezeigt wurde, wenn noch kein Verbindungsversuch erfolgt war
  • Behoben, dass WLAN-Scan nicht als fertig angezeigt wurde, wenn kein WLAN gefunden wurde
  • Automatisches Neuladen des Web Interfaces bei Firmware-Versionsänderung behoben
  • Voreingestellte NTP-Server aktualisiert
  • NTP-Synchronisierungsgeschwindigkeit erhöht
  • Sichergestellt, dass gerade bezogene NTP-Zeit nicht mit möglicherweise schlechterer RTC-Zeit überschrieben wird
  • Robustheit des Web-Servers verbessert
  • Übersetzungen verbessert
  • Unterstützte Länge von HTTP-Request-Headern auf 2 Kilobyte erhöht

Download: WARP Energy Manager 2.1.0

  • 3 weeks later...
  • Replies 89
  • Aufrufe 22,1k
  • Created
  • Letzte Antwort

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Firmware: WARP 2.0.0 und WARP2 2.0.0 Blogpost mit Details zu den umfangreichen Änderungen API-Änderungen; möglicherweise sind Anpassungen an Software die mit der Wallbox interagiert notw

  • Firmware: WARP 2.0.8 und WARP2 2.0.9 Strompreis-Konfiguration und Ladekosten-Anzeige für Webinterface und Ladelogbuch hinzugefügt WireGuard-Unterstützung hinzugefügt

  • Firmware: WARP 2.3.0 und WARP2 2.3.0 (nur WARP2) PV-Überschussladen hinzugefügt (nur WARP2) Zweite längere CP-Trennung hinzugefügt, wenn Fahrzeug nicht innerhalb von 30 Sekunden

  • 1 month later...
Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP 2.4.1, WARP2 2.4.1 und WARP3 2.4.1

  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: Alpha ESS SMILE, Shelly Pro (3)EM
  • Sungrow-Registertabelle repariert
  • Laden im “schnell”-Modus erlaubt, selbst wenn PV-Überschuss-Zähler noch keine Werte geliefert hat
  • Lastmanagement-Startphase repariert
  • Modbus-TCP-Registertabellen-Dokumentation verbessert
  • Repariert, dass Webserver für immer gehangen hat, wenn Laden der Energiebilanzdaten fehlgeschlagen ist
  • Hinzugefügt, dass Netzwerkverbindungen vor Neustart geschlossen werden
  • Überschreiben des Energie-Limits repariert
  • Hinzugefügt, dass manche Stromzählerwerte aus anderen berechnet werden, falls sie nicht vom Zähler gemeldet werden
  • Repariert, dass manche MQTT-Fehler nicht im Ereignis-Log angezeigt wurden
  • Berechnung der Belegungsanzeige des Ladetrackers repariert
  • Titel des Ladelog-PDFs repariert
  • Erzeugung des Ladelog-PDFs beschleunigt
  • Überlauf der Stromzählerwerte behoben
  • (Nur WARP1) CP/PE-Messung verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.10)

Download: WARP 2.4.1 bzw. WARP2 2.4.1 bzw. WARP3 2.4.1

Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP Energy Manager 2.1.2

  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: Alpha ESS SMILE, Shelly Pro (3)EM
  • Sungrow-Registertabelle repariert
  • Laden im “schnell”-Modus erlaubt, selbst wenn PV-Überschuss-Zähler noch keine Werte geliefert hat
  • Lastmanagement-Startphase repariert
  • Repariert, dass Webserver für immer gehangen hat, wenn Laden der Energiebilanzdaten fehlgeschlagen ist
  • Hinzugefügt, dass Netzwerkverbindungen vor Neustart geschlossen werden
  • Hinzugefügt, dass manche Stromzählerwerte aus anderen berechnet werden, falls sie nicht vom Zähler gemeldet werden
  • Repariert, dass manche MQTT-Fehler nicht im Ereignis-Log angezeigt wurden

Download: WARP Energy Manager 2.1.2

  • 4 weeks later...
Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP 2.4.2, WARP2 2.5.0 und WARP3 2.5.0

  • (Nur WARP2/WARP3) Firmware-Update-Prüfung und -Download hinzugefügt
  • (Nur WARP2/WARP3) Fernzugriff hinzugefügt
  • Konfigurierbare Totzeit nach Erkennen eines NFC-Tags zum Ladestart hinzugefügt
  • Blinken der LED bei Neustart der Wallbox hinzugefügt
  • Firmware-Updates signiert
  • (Nur WARP2/WARP3) Kompatiblilität der OCPP-Autorisierung verbessert
  • Repariert, dass Wallboxen vom Lastmanager mehr als 32 Ampere zugeteilt wurden
  • Generierung von leeren Ladelog-PDFs repariert
  • Fokusverlust bei Bearbeitung des Anzeigenamens repariert
  • Übersetzung der Namen von heruntergeladenen Dateien repariert
  • Sichergestellt, dass lange SSIDs nicht das Webinterface-Layout brechen
  • Fehlermeldung hinzugefügt, falls Recovery-Seite das Zurücksetzen auf Werkszustand nicht starten kann
  • MQTT-Automatisierungsregeln mit Präfix repariert
  • (Nur WARP1) Fehlenden Leistungsgraphen bei Victron Energy GX-Stromzählern behoben

Download: WARP 2.4.2 bzw. WARP2 2.5.0 bzw. WARP3 2.5.0

Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP Energy Manager 2.2.0

  • Firmware-Update-Prüfung und -Download hinzugefügt
  • Fernzugriff hinzugefügt
  • Firmware-Updates signiert
  • Fokusverlust bei Bearbeitung des Anzeigenamens repariert
  • Übersetzung der Namen von heruntergeladenen Dateien repariert
  • Sichergestellt, dass lange SSIDs nicht das Webinterface-Layout brechen
  • Fehlermeldung hinzugefügt, falls Recovery-Seite das Zurücksetzen auf Werkszustand nicht starten kann
  • MQTT-Automatisierungsregeln mit Präfix repariert
  • Fehlenden Leistungsgraphen bei Victron Energy GX-Stromzählern behoben

Download: WARP Energy Manager 2.2.0

  • 2 weeks later...
Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP1 2.6.1, WARP2 2.6.1, WARP3 2.6.1

  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: GoodWe Hybrid-Wechselrichter
  • Registrierung des Fernzugriffs mit Safari repariert
  • Benutzerinterface der Registierung des Fernzugriffs verbessert
  • Benutzerinterface der Stromzähler-Unterseite verbessert
  • Sichergestellt, dass Stromzählergraph nur angezeigt wird, wenn Zähler verbunden ist
  • (Nur WARP3) Repariert, dass WARP Energy Manager einen WARP3 Charger zu einphasigem Laden gezwungen hat
  • Repariert, dass Lastmanagement ein Fahrzeug nicht als voll erkannt hat, wenn der Ladevorgang sofort (durch einen A->C-Übergang) gestartet wurde (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.12 (WARP1) bzw. 2.2.6 (WARP2, WARP3))

Download: WARP1 2.6.1 bzw. WARP2 2.6.1 bzw. WARP3 2.6.1

  • 2 months later...
Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP1 2.6.2, WARP2 2.6.2, WARP3 2.6.2

  • Passive Unterstützung von Batteriespeichern zum PV-Überschussladen hinzugefügt
  • Unterstützung für NFC-Tag-Typ 5 hinzugefügt (Durch Update auf NFC-Bricklet-Firmware 2.1.0
  • Einstellung für Systemsprache hinzugefügt. Wird beispielsweise für MQTT-Auto-Discovery verwendet
  • Unterstützung für RCT Power Hybrid-Wechselrichter hinzugefügt
  • Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: Hybrid-Wechselrichter: Solax, Hailei, Fox ESS H3; Stromzähler: Siemens PAC, Carlo Gavazzi; Batteriespeicher: Fronius GEN24 Plus
  • Unterstützung für ein- und zweiphasiges dynamisches Lastmanagement hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3) Maximum der (lastgemanagten) Wallboxen auf 64 erhöht
  • Modbus-TCP-Server überarbeitet
  • NFC-Tag-Vortäuschung zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • (Nur WARP3) Phasenumschaltung zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • (Nur WARP3) LED-Farbsteuerung zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • (Nur WARP2) Steuerung des konfigurierbaren Ein-/Ausgangs zum WARP-Registerset hinzugefügt
  • Option zur (de-)aktivierung der externen Steuerung entfernt
  • SunSpec: Unterstützung mehrerer Modelle des selben Typs pro Gerät hinzugefügt
  • Erzeugung des Ladelog-PDFs beschleunigt
  • Mehr Wallboxen das gleichzeitige Laden erlaubt, wenn dynamisches Lastmanagement deaktiviert ist
  • Hinzugefügt, dass eine Wallbox erkennt und blockiert, wenn sie von mehreren Lastmanager gleichzeitig gesteuert wird
  • Hinzugefügt, dass erst bei bestehender Netzwerkverbindung Verbindungen zu Servern aufgebaut werden
  • charge_manager/available_current-API und entsprechende Automatisierungs-Aktion repariert
  • Zeitmessung über RTCs, NTP und andere Zeitquellen verbessert
  • (Nur WARP3) Uhrenfehler der Echtzeituhr verbessert
  • Beschreibungstexte der Energiewerte des 4. Quadranten verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3) OCPP: Abgeschnittenes gemeldetes Modell der Wallbox repariert
  • (Nur WARP2, WARP3) OCPP: Kompatibilität mit SteVe verbessert
  • (Nur WARP2, WARP3) OCPP: Wiederaufbau der Verbindung verbessert
  • Einphasigen Modus des Shelly Pro (3)EM repariert
  • Erlaubt, dass zurücksetzbare Energiewerte für den Ladetracker verwendet werden, falls keine nicht-zurücksetzbaren verfügbar sind (z.B. Shelly Pro (3)EM)
  • Lastmanagement: Startphase repariert
  • Lastmanagement: Phasenwechsel bei langsam reagierenden Fahrzeugen repariert
  • Lastmanagement: Sichergestellt, dass das Aufwecken eines Fahrzeugs keine Phasenumschaltung durchführt, falls globale Hysterese noch nicht abgelaufen ist
  • MQTT: Sichergestellt, dass bei einer Verbindung zu einem nicht-standard-konformen MQTT-Broker nicht der Arbeitsspeicher gefüllt wird
  • Häufige Modbus-Timeout-Meldungen im Ereignislog behoben
  • Mehrere Fernzugriffs-Bugs behoben
  • (Nur WARP2, WARP3) Minimalzeit der CP-Trennung auf 5 Sekunden erhöht (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)
  • (Nur WARP2, WARP3) Erlaubte Reaktionszeit des Fahrzeugs nach einem Phasenwechsel auf 10 Sekunden erhöht (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)
  • (Nur WARP2, WARP3) Sofortigen Phasenwechsel wenn Schütz noch nie geschaltet, oder seit dem CP getrennt war, hinzugefügt (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)
  • (Nur WARP2, WARP3) Kurzzeitigen Fehler nach 30-sekündiger CP-Trennung behoben (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.7)

Download: WARP1 2.6.2 bzw. WARP2 2.6.2 bzw. WARP3 2.6.2

Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP1 2.6.5, WARP2 2.6.5, WARP3 2.6.5

  • Behoben, dass externe Steuerung nach einem Firmware-Update blockiert
  • Behoben, dass gesteuerte Wallboxen nicht mehr per mDNS gefunden werden konnten
  • (Nur WARP3) Unnötige Phasenumschaltungen bei gesteuerten Wallboxen behoben, wenn Fahrzeug voll ist
  • (Nur WARP3) Anzeige der Phasenumschaltung auf gesteuerten Wallboxen repariert
  • Behoben, dass Nulllinie auf Achsenlabels gezeichnet wurde

Download: WARP1 2.6.5 bzw. WARP2 2.6.5 bzw. WARP3 2.6.5

Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP1 2.6.6, WARP2 2.6.6, WARP3 2.6.6

  • Maximum der Fernzugriffs-Nutzer auf 5 erhöht
  • "PV-Überschuss" und "dynamisches Lastmanagement"-Vorlagen zum API-Meter hinzugefügt
  • (Nur WARP1) Unterstützung für SDM630MCT-V2 hinzugefügt
  • Behoben, dass Lastmanagement die falschen Wallboxen deaktiviert hat um andere wartende Wallboxen zu aktivieren
  • Übersetzungen verbessert

Download: WARP1 2.6.6 bzw. WARP2 2.6.6 bzw. WARP3 2.6.6

  • 1 month later...
Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP1 2.7.0, WARP2 2.7.0, WARP3 2.7.0, WARP Energy Manager 2.3.0,WARP Energy Manager 2.0 1.2.0

  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung der Phasenumschaltung von mehr als einer Wallbox durch ein Schütz entfernt
  • (Nur WARP Energy Manager) "Nur Phasenumschaltung"-Modus hinzugefügt: Erlaubt anderem WARP Charger oder Energy Manager einen Verbund aus einem WARP Energy Manager und einem WARP Charger als phasenumschaltbare Wallbox zu steuern
  • (Nur WARP Energy Manager) Lastmanagement überarbeitet: Phasen werden unabhängig gesteuert
  • (Nur WARP Energy Manager) Dynamisches Lastmanagement hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung von PV-Überschussladen mit mehr als einer Wallbox hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Maximum der (lastgemanagten) Wallboxen auf 64 erhöht
  • (Nur WARP Energy Manager) Passive Unterstützung von Batteriespeichern zum PV-Überschussladen hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager) Abfrage dynamischer Strompreise hinzügefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager) PV-Ertragsprognose hinzugefügt
  • (Nur WARP2, WARP3, WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Eco-Modus / Ladeplanung hinzugefügt
  • MQTT-"Nur lesen"-Modus hinzugefügt
  • Fernzugriff: Registrierung mit Autorisierungstoken hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung für weitere Modbus-TCP-Geräte hinzugefügt: Hybrid-Wechselrichter: GoodWe, Solax, Hailei, Fox ESS H3; Stromzähler: Siemens PAC, Carlo Gavazzi; Batteriespeicher: Fronius GEN24 Plus
  • (Nur WARP Energy Manager) Unterstützung für RCT Power Hybrid-Wechselrichter hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Einstellung für Systemsprache hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) "PV-Überschuss" und "dynamisches Lastmanagement"-Vorlagen zum API-Meter hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Maximum der Fernzugriffs-Nutzer auf 5 erhöht
  • (Nur WARP Energy Manager) SunSpec: Unterstützung mehrerer Modelle des selben Typs pro Gerät hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager) Hinzugefügt, dass der Energy Manager im Proxy-Modus erkennt und blockiert, wenn er von mehreren Lastmanager gleichzeitig gesteuert wird
  • (Nur WARP Energy Manager) Hinzugefügt, dass erst bei bestehender Netzwerkverbindung Verbindungen zu Servern aufgebaut werden
  • (Nur WARP Energy Manager) Zeitmessung über RTCs, NTP und andere Zeitquellen verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager) Beschreibungstexte der Energiewerte des 4. Quadranten verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager) Einphasigen Modus des Shelly Pro (3)EM repariert
  • (Nur WARP Energy Manager) MQTT: Sichergestellt, dass bei einer Verbindung zu einem nicht-standard-konformen MQTT-Broker nicht der Arbeitsspeicher gefüllt wird
  • (Nur WARP Energy Manager) Häufige Modbus-Timeout-Meldungen im Ereignislog behoben
  • (Nur WARP Energy Manager) Behoben, dass Nulllinie auf Achsenlabels gezeichnet wurde
  • (Nur WARP Energy Manager) Benutzerinterface der Stromzähler-Unterseite verbessert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Lastmanagement: Hinzugefügt, dass Wallboxen synchron ab-/zugeschaltet werden um allen Fahrzeugen das Laden zu erlauben
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Lastmanagement: Priorisierung der Wallboxen nach durchschnittlich zugewiesener Ladeleistung hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Lastmanagement: Fälschliche Ausgabe eines Fehlers nach einem Neustart des Lastmanagers entfernt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) Sichergestellt, dass Anmeldeseite in der bevorzugten Sprache des Browsers des Nutzers angezeigt wird
  • WLAN-Scanergebnisse bei unerwarteten Zeichen repariert
  • Fernzugriff: Mehrzeilige Notizen hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3, WARP Energy Manager 2.0) SunSpec: Automatische Erkennung des Fronius GEN24 Plus Batterie-Modells hinzugefügt
  • Modbus TCP: Netzfrequenzwerte des Shelly Pro (3) EM hinzugefügt
  • Modbus TCP: Vorzeichen diverser Deye-Messwerte repariert
  • SunSpec: Vorzeichen der SolarEdge-Wechselrichter-Leistung repariert
  • SunSpec: Work-around für byte-vertauschte Kostal-Float-Werte hinzugefügt
  • SunSpec: Work-aroung für SolarEdge-Zählermodell-Vertauschung hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager 2.0) Zurücksetzen auf Werkszustand mit Knopfdruck repariert
  • Erkennung des CapsLock-Zustands bei Passwort-Feldern verbessert
  • (Nur WARP2) Hinzugefügt, dass eine Wallbox sich als einphasig angeschlossen annimmt, wenn der Zähler nur Spannung auf L1 misst (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.9)
  • Mehrere Fernzugriffs-Bugs behoben
  • Übersetzungen verbessert

Download: WARP1 2.7.0 bzw. WARP2 2.7.0 bzw. WARP3 2.7.0 bzw. WARP Energy Manager 2.3.0 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.0

Geschrieben
  • Autor

Firmware: WARP1 2.7.1, WARP2 2.7.2, WARP3 2.7.2, WARP Energy Manager 2.3.1, WARP Energy Manager 2.0 1.2.1

  • Zähler-Messort hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Leistungsübersicht zur Status-Seite hinzugefügt
  • Lastmanagement: Min+PV-Lademodus repariert
  • Lastmanagement: Min-Lademodus repariert
  • Mehrere Fernzugriffs-Bugs behoben
  • Zeitzonen-Datenbank aktualisiert
  • Übersetzungen verbessert

Download: WARP1 2.7.1 bzw. WARP2 2.7.2 bzw. WARP3 2.7.2 bzw. WARP Energy Manager 2.3.1 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.1

  • 2 weeks later...
Geschrieben

Firmware: WARP1 2.7.2, WARP2 2.7.3, WARP3 2.7.3, WARP Energy Manager 2.3.2, WARP Energy Manager 2.0 1.2.2

  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Benutzerauswahl zum Ladestart-Knopf auf der Statusseite hinzugefügt
  • (Nur WARP Energy Manager 2.0) Ausgänge als Automatisierungs-Bedingung hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung für MPPT-Erweiterungs-Modell 160 and DER-DC-Messwertemodell 714 hinzugefügt
  • SunSpec: Abbruch-Knopf für Gerätesuche hinzugefügt
  • SunSpec: Vorzeichen der Leistungs- und Leistungsfaktor-Werte des DER-AC-Messwertemodell 701 korrigiert
  • SunSpec: Work-around für falsche Werte bei SolarEdge-Wechselrichtern im DER-AC-Messwertemodell 701 hinzugefügt
  • Modbus TCP: Work-around für defekte Fehlermeldungen von Sungrow-Wechselrichtern
  • Modbus TCP: Ausgangsart-Erkennung bei Sungrow-String-Wechselrichtern korrigiert
  • Geräteinformation zum unteren Ende des Webinterface-Menüs hinzugefügt
  • Wenn alle Webinterface-Verbindungen verwendet werden und eine neue Verbindung angefragt wird, dann wird die am längsten inaktive Verbindung geschlossen
  • Der Webinterface-Port kann nicht auf "unsichere" Werte eingestellt werden
  • WS- und OCPP-Netzwerkverbindungen werden vorm Neustart geschlossen

Download: WARP1 2.7.2 bzw. WARP2 2.7.3 bzw. WARP3 2.7.3 bzw. WARP Energy Manager 2.3.2 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.2

Geschrieben

Firmware: WARP1 2.7.3, WARP2 2.7.4, WARP3 2.7.4, WARP Energy Manager 2.3.3, WARP Energy Manager 2.0 1.2.3

  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Hinweis über fehlende Zähler-Messorte zum Webinterface hinzugefügt
  • SunSpec: Work-around für byte-vertauschte Kostal-Float-Werte entfernt, dieser hat mehr Probleme erzeugt als behoben
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Ladetracker: Sprachauswahl für PDF-Export repariert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Ladetracker: Kodierung von nicht-CP-1252-Zeichen beim PDF-Export repariert

Download: WARP1 2.7.3 bzw. WARP2 2.7.4 bzw. WARP3 2.7.4 bzw. WARP Energy Manager 2.3.3 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.3

Geschrieben

Firmware: WARP1 2.7.4, WARP2 2.7.5, WARP3 2.7.5, WARP Energy Manager 2.3.4, WARP Energy Manager 2.0 1.2.4

  • SunSpec: Partielles Lesen der Modelldaten repariert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) Ladelimit: Einstellung für beliebiges Energielimit hinzugefügt
  • Übersetzungen verbessert

Download: WARP1 2.7.4 bzw. WARP2 2.7.5 bzw. WARP3 2.7.5 bzw. WARP Energy Manager 2.3.4 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.4

Geschrieben

Firmware: WARP1 2.7.5, WARP2 2.7.6, WARP3 2.7.6, WARP Energy Manager 2.3.5, WARP Energy Manager 2.0 1.2.5

  • Behoben, dass Umschaltung auf dreiphasiges Laden zu viel PV-Strom benötigt hat
  • Modbus TCP: Unterstützung für SolarEdge-Batteriespeicher hinzugefügt
  • SunSpec: Unterstützung für Batteriespeicher-Modell 802 hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) MQTT-Auto-Discovery: Erlaubten Ladestrom hinzugefügt
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) MQTT-Auto-Discovery: Einheit des globalcurrent von mA auf A geändert
  • (Nur WARP1, WARP2, WARP3) MQTT-Auto-Discovery: Hinzugefügt, dass Leistungs- und Energiewerte gerundet werden
  • MQTT über WS(S) repariert
  • Farben für deaktiverte Eingabefelder im Webinterface korrigiert

Download: WARP1 2.7.5 bzw. WARP2 2.7.6 bzw. WARP3 2.7.6 bzw. WARP Energy Manager 2.3.5 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.5

  • 4 weeks later...
Geschrieben

Firmware: WARP1 2.7.6, WARP2 2.7.7, WARP3 2.7.7, WARP Energy Manager 2.3.6, WARP Energy Manager 2.0 1.2.6

  • Lastmanagement: Sichergestellt, dass Wallboxen, die in einem der "Min"-Lademodi sind, immer aktiviert werden, falls möglich
  • Lastmanagement: Hinzugefügt, dass andere Wallboxen weiter laden, wenn Wallboxen nicht erreicht werden
  • Fernzugriff: Layout der Authorisierungstoken geändert, um mehr Fehlertoleranz zu gewährleisten
  • SunSpec: Automatische Erkennung für Work-around für byte-vertauschte Kostal-Float-Werte hinzugefügt
  • SunSpec: Gerätesuche für SMA-Geräte verbessert
  • Modbus TCP: Unterstützung für Eastron SDM630 TCP Stromzähler hinzugefügt
  • Modbus TCP: Unterstützung für WARP Charger als Stromzähler hinzugefügt
  • Modbus TCP: Vorzeichen der Netzanschlussleistung bei Sungrow String-Wechselrichter korrigiert
  • Modbus TCP: Siemens PAC Stromzähler messen Phasenströme ungerichtet
  • Einstellbare Verzögerung zu Au­to­ma­ti­sie­rungsregeln hinzugefügt
  • Unterstützung für weitere SMA Speedwire-Geräte hinzugefügt (z.B. SMA Energy Meter)
  • Herunterladen von Debug Reports (Trace Log) beschleunigt
  • Robustheit der Ladeprotokoll-Aufzeichnung verbessert
  • Stabilität des Fernzugriffs verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Einrichtung der Anmeldung repariert falls Passwort zuerst eingegeben wird
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Laden der Energiebilanzdaten beschleunigt
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Verlässlichkeit der SD-Kartenerkennung verbessert
  • (Nur WARP Energy Manager, WARP Energy Manager 2.0) Robustheit Leistung-zu-Energie-Akkumulation verbessert
  • Zeitzonen-Datenbank aktualisiert
  • Übersetzungen verbessert

Download: WARP1 2.7.6 bzw. WARP2 2.7.7 bzw. WARP3 2.7.7 bzw. WARP Energy Manager 2.3.6 bzw. WARP Energy Manager 2.0 1.2.6

Gast
This topic is now closed to further replies.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.