Geschrieben October 11, 2022 at 17:5411. Okt 2022 Wenn ich mit dem Silent-Stepper den Schrittmotor fahre ist alles gut. Wenn ich mi dem Silent-Stepper den Schrittmotor fahre, bis das AnalogIn mit CB ein Signal (Spannungsänderung) schickt, wird bei jedem neuerlichen Motor anfahren wieder ca. 5% CPU Auslastung gebraucht. D.h. nach 20x anfahren ist die CPU-Auslastung 100% und mein Programm hängt (Visual Studio 2022 mit vb.net und aktueller tinkerforge.dll)
Geschrieben October 17, 2022 at 21:0117. Okt 2022 Autor Habe meinen ProgrammCode in ein neues kleines Programm gestellt! ApplicationEvents.vb Form1.Designer.vb Form1.resx Form1.vb Tinkerforge_stepper_analogIn_CPU_motor_tinkerforge.vbproj Tinkerforge_stepper_analogIn_CPU_motor_tinkerforge.vbproj.user
Geschrieben October 17, 2022 at 21:0417. Okt 2022 Autor ------Code-Schnipsel-ANFANG--------------- Do Until volt > 2 'txt_Motor_Lift_Pos.Text = stepper_motor.GetCurrentPosition Loop -------CODE-Schnipsel-ENDE------------ Lasse ich den CODE-Schnipsel weg habe ich kein CPU-Problem, aber frage nicht mit dem Analog-In-Bricklet ab !?!?!
Geschrieben October 18, 2022 at 08:0818. Okt 2022 Prinzipiell ist es keine gute Idee, wenn du in einer Schleife ohne irgend eine Art von Limitierung die GUI zu verändern. Außerdem solltest du mal testen, ob die Schleife überhaupt beendet wird. Ersetze den Code-Schnipsel mal durch z.B. Do Until volt > 2 txt_Motor_Lift_Pos.Text = "volt " & volt Thread.Sleep(100) Loop Dann solltest du sehen können, was die Schleife tut.
Join the conversation