FlyingDoc Geschrieben March 22, 2017 at 14:57 Share Geschrieben March 22, 2017 at 14:57 Frage. Welche Anschlüsse muss ich bei einer 2-Draht Verdrahtung benutzen? [*]RS485+ & RS485- [*]RS485+ & Gound [*]RS485- & Gound Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben March 23, 2017 at 08:26 Share Geschrieben March 23, 2017 at 08:26 Du brauchst immer RS485+ & RS485-. Wenn beide Seiten ein unterschiedliches Massepotential haben kann es sein dass du auch Ground benötigst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FlyingDoc Geschrieben March 23, 2017 at 08:37 Autor Share Geschrieben March 23, 2017 at 08:37 Eine kurze Frage noch. Ich brauche eine Baudrate von 1200 Baud/8/1/N. Ansprechen tue ich den RS485 über tty0. Funktioniert auch soweit alles. Welche Baudraten kann eure Schnittstelle? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wehnerc Geschrieben March 31, 2017 at 13:10 Share Geschrieben March 31, 2017 at 13:10 Eine kurze Frage noch. Ich brauche eine Baudrate von 1200 Baud/8/1/N. Ansprechen tue ich den RS485 über tty0. Funktioniert auch soweit alles. Welche Baudraten kann eure Schnittstelle? In der Doku steht: "Die maximale empfohlene Baudrate ist 2000000 (2Mbit/s)" Bei Python steht in der Funktion : BrickMaster.set_rs485_configuration(speed, parity, stopbits) Parameter: speed -- int parity -- chr stopbits -- int ein INT-Wert. Also jeder Wert von 1 - 2Mio Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.