Am 10.4.2025 um 11:24 schrieb photron:

Teste bitte diese Firmware. Die verherige hatte noch einen Fehler.

energy_manager_firmware_2_3_7_67f78acb_7962c92f1174553_merged.bin 2.5 MB · 0 downloads

Firmware aufgespielt. Stromzähler für Speicher mit Port 3600 eingestellt. Speicher und WEM entsprechend mit den Stromzählern programmiert. Neustart erfolgreich.

Werte des Speichers werden in keiner Einstellungsvariante (Ports 502, 1502, 3600 getestet) angezeigt. Bei Min+PV müsste ja die Speicherentladung angezeigt werden. Tuts aber nicht. Am Speicher kann ich jedoch die Entladung bei Min+PV mit positivem Wert erkennen. Beim Laden ware er negativ.

Jetzt zieht mir allerdings die Wallbox in Einstellung PV den Speicher nicht mehr leer. Das ist ja schonmal gut. Anbei Debug Reports. Ich bin zwar totaler Laie aber mir scheint der WEM kann die Speicher Modbus TCP überhaupt nicht erreichen.

Wenn morgen früh wieder die Sonne scheint, schaue ich nochmal, ob sich irgendwas tut.

wem-26GL-Energy-Manager-Protokoll-2025-04-10T19-27-56-654.txt wem-26GL-Debug-Report-2025-04-10T19-25-46-015.txt

Geschrieben
Quote

Jetzt zieht mir allerdings die Wallbox in Einstellung PV den Speicher nicht mehr leer. Das ist ja schonmal gut.

Naja, jetzt wird schließlich im PV-Modus gar nicht mehr geladen, weil ein Zähler ohne Werte erkannt wird. Das ist vielleicht auch nicht so gut…

Geschrieben

Das wird man ja morgen sehen, wenn wieder PV Überschuss ist, oder? Ich bin morgen ab etwa 13.00h wieder zu Hause. Gemäß Sonnen Prognose ist dann genug Sonne und der Speicher wieder voll. Dann schaue ich nochmal. Irgendwie bin ich mir auch nicht sicher, ob ich vielleicht irgendetwas falsch eingestellt habe. Ích mache morgen nochmal ein paar screenshots fertig, damit ihr nochmal gucken könnt.

Geschrieben

Moin in die Runde aus/nach OWL,

nachdem ich heute Morgen die Geräteadresse im Basic Mode von 40 auf 64 geändert hatte (hab ich irgendwo im Netz zu iO Broker aufgeschnappt), werden nun sowohl Speicherleistung als auch SOC angezeigt. Im Extended Mode funktioniert das nicht. Für die Funktionalität PV-Überschuss dürfte das aber unerheblich sein, oder?

Ich gehe nun davon aus, dass - sobald wieder PV im Überfluss ist - das PV-Überschussladen funktioniert. Jedenfalls zieht die WB keinen Strom aus dem Speicher, was ja das eigentliche Problem war. Ich werde weiter berichten.

Erstmal vielen Dank für die Unterstützung!

Zwischenablage_04-11-2025_01.jpg

Geschrieben

Sorry die Geräteadresse für Basic Mode und Extended Mode waren vertauscht, wie du schon richtig erkannt hast. Basic Mode ist 64 und Extended Mode ist 40.

Hast du Extended Mode mit Geräteadresse 40 versucht?

Für's PV-Überschussladen brauchst du nur die Leistung des Speichers, daher reicht Basic Mode. Es wäre denoch toll, wenn du auch Extended Mode testen könntest, ob die Werte passen, falls es bei dir funktioniert. Danke!

Wichtig wäre jetzt noch zu sehen, dass das Vorzeichen der Leistung passt.

On 4/10/2025 at 7:34 PM, Mannitwi said:

Am Speicher kann ich jedoch die Entladung bei Min+PV mit positivem Wert erkennen. Beim Laden ware er negativ.

Das wäre genau falschherum. Für uns ist Laden/Bezug positiv und Entladen/Einspeisung negativ. Sprich laut deinem Screenshot entlädt der Speicher gerade mit 140W und steht bei 3% SOC. Das Vorzeichen muss passen, ansonsten verhält sich die Regelung falsch herum. Kannst du das nochmal prüfen?

Geschrieben

Extended Mode mit 40 zeigt keine Werte, hatte ich schon versucht, da ich eine Vertauschung annahm. Laden wird mit Minus Vorzeichen angezeigt, also dann wohl - gemäß eurer Philosophie - falsch herum. Ich hatte aber auch in PV-Überschussladen die invertierte Energieflussrichtung eingestellt. Wenn ihr das jetzt mit dem Vorzeichen ändert, kann ich aber wieder auf "normal" umschalten.

Geschrieben

Okay, ich habe in dieser Firmware jetzt die 40/64 Vertauschung behoben. Das hat für dich jetzt keinen Effekt, sondern nur beim Neuanlegen des Zählers. Und ich habe das Vorzeichen der Speicherleistung gedreht, d.h. du kannst die Energieflussrichtung wieder auf normal stellen.

Könntest du testweise auch mal einen SAX Power Netzschlusszähler einrichten? Ich würde gerne sehen, ob dort die Werte mit dem übereinstimmen, wa dein Speicher am Netzschluss miss. Danke!

[Edit: Testfirmware entfernt, Unterstützung für SAX Power ist in der offiziellen Firmwar enthalten.]

 

Geschrieben
Am 11.4.2025 um 13:57 schrieb photron:

Okay, ich habe in dieser Firmware jetzt die 40/64 Vertauschung behoben. Das hat für dich jetzt keinen Effekt, sondern nur beim Neuanlegen des Zählers. Und ich habe das Vorzeichen der Speicherleistung gedreht, d.h. du kannst die Energieflussrichtung wieder auf normal stellen.

Könntest du testweise auch mal einen SAX Power Netzschlusszähler einrichten? Ich würde gerne sehen, ob dort die Werte mit dem übereinstimmen, wa dein Speicher am Netzschluss miss. Danke!

energy_manager_firmware_2_3_7_67f90205_641753c3b6ae6c1_merged.bin 2.5 MB · 0 downloads

Oups, wie richte ich bitte einen Netzschlusszähler ein? Bedenke bitte, dass ich eigentlich ziemlich ahnungslos bin und nur selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit beherrsche.

Mit der letzten Firmware zeigt er mir jetzt die die Speicherleistung (Hausverbrauch???) positiv an. Der Speicher ist jetzt voll und das Auto habe ich um 11.40.19 angeschlossen. Sieht für mich stimmig aus aber ich muss das mal bei weniger Sonne und nur halb gefülltem Speicher beobachten, also morgen, wenn ich aus der Home Deluxe Arena mit einem Sieg des SCP07 über Düsseldorf zurückkomme;-)

Anbei aktueller Screenshot...

Zwischenablage_04-12-2025_08.jpg

Geschrieben
On 4/12/2025 at 11:52 AM, Mannitwi said:

Oups, wie richte ich bitte einen Netzschlusszähler ein? Bedenke bitte, dass ich eigentlich ziemlich ahnungslos bin und nur selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit beherrsche.

Du fügst noch einen weiteren Zähler hinzu und konfigurierst den genau so wie den Zähler für den Batteriespeicher. Aber für den viruellen Zähler wählst du "Netzanschluss" anstelle von "Speicher". Ich würde gerne sehen, ob diese Messwerte auch passen.

Geschrieben
Am 14.4.2025 um 10:45 schrieb photron:

Du fügst noch einen weiteren Zähler hinzu und konfigurierst den genau so wie den Zähler für den Batteriespeicher. Aber für den viruellen Zähler wählst du "Netzanschluss" anstelle von "Speicher". Ich würde gerne sehen, ob diese Messwerte auch passen.

16:40:29 neuen Zähler hinzugefügt bei Sax Home Speicher voll

16:44 1P Laden

16:48 3P Laden

Für mich sehen die parallel verlaufenden Kurven stimmig aus. PV geht bei vollem Speicher komplett ins Auto. Hatte heute Vormittag auch schon beobachtet, dass Home Speicher vor Auto lädt, also Überschuss ins Auto.

Ich bin zufrieden... und du?

Zwischenablage_04-14-2025_10.jpg

Zwischenablage_04-14-2025_13.jpg

Geschrieben

Als nächsten Schritt möchte ich EVCC in Homeassistant so implementieren, dass ich bei Schlechtwetter den Sax Home Speicher mit preiswertem variablen Strom vom Octopus laden kann und die teuren Phasen überbrücke. Eine neue Herausforderung für mich aber wer hier sonst noch mitliest und weiß, wie das geht, mag mich gerne kontaktieren.

Zum Glück sitze ich Dank Eurem Support nun nicht vor einem gänzlich weißem Blatt Papier.

Geschrieben

Danke für's Testen!

Das sieht alles gut aus. Interessant ist der zeitliche Versatz zwischen den beiden Zählern. Sieht nach 5 Sekunden aus. Das ist aber kein Problem.

Denn Netzanschlusszähler vom SAX Power kannst du wieder löschen. Da wollte ich ja nur mal die Werte sehen. Du kannst auch bei dieser Firmware bleiben. Die Unterstützung für SAX Power wird dann auch in der nächsten offiziellen Firmware mit drin sein.

Den Speicher vom Netz zu laden, wenn der Strom günstig ist kommt auch von unserer Seite bald als Teil der Batterie-Steuerung.

Geschrieben

Ja, den zeitlichen Versatz hatte ich auch gesehen, ihm aber nicht allzu viel Bedeutung beigemessen.

Gut zu wissen, dass ihr das mit dem Batterie laden auch auf dem Schirm habt. Falls ich also mit meinen begrenzen Fähigkeiten scheitern sollte, kann ich darauf ja noch zurückgreifen. Trotzdem bin ich jetzt erstmal neugierig, ob ich das mit HA und EVCC nicht doch irgendwie hinbekomme. Wirklich akut wird es wenn die Sonne wieder niedrigere Bahnen nimmt, so ab September etwa.

Nochmal vielen Dank für Euren Support. Das ist nicht selbstverständlich👆

  • 4 weeks later...
Geschrieben
Am 24.3.2025 um 16:53 schrieb photron:

Okay, danke. Ich bin da etwas mit meinem Latein am Ende. Soweit ich das sehen machen wir das Auslesen der SunSpec Daten über Modbus/TCP richtig (zumindest sehe ich nicht was wir falsch machen). Der Wechselrichter meldet aber dennoch, dass wir versuchen von einer ungültigen Adresse zu lesen. Die SMA eigene SunSpec Dokumentation hilft auch nicht weiter. Die entspricht der offiziellen SunSpec Dokumentation.

Ich schaue mal, ob ich in den nächsten Tagen dazu komme, den SMA eigenen Modbus/TCP Registersatz zu unterstützen. Eine andere Lösung sehe ich leider nicht.

Es gab einen längeren Stromausfall bei mir und nun wird alles "korrekt angezeigt". Scheinbar hätte ein Aus und wiedereinschalten des WR schon geholfen? (Siehe Bilder)

Ich habe jetz nochmal die Register ausgelesen....

 

95

 

 Addr  Off   Hex   UInt

41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41163    2  ffff  65535  ..
41164    3  ffff  65535  ..
41165    4  0003      3  ..
41166    5  8000  32768  ..
41167    6  8000  32768  ..
41168    7  ffff  65535  ..
41169    8  ffff  65535  ..
41170    9  ffff  65535  ..
41171   10  ffff  65535  ..
41172   11  ffff  65535  ..
41173   12  ffff  65535  ..
41174   13  ffff  65535  ..
41175   14  ffff  65535  ..
41176   15  ffff  65535  ..
41177   16  0000      0  ..
41178   17  0001      1  ..
41179   18  0000      0  ..
41180   19  8000  32768  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41181   20  0000      0  ..
41182   21  0001      1  ..
41183   22  0000      0  ..
41184   23  0000      0  ..
41185   24  0000      0  ..
41186   25  0000      0  ..
41187   26  0000      0  ..
41188   27  0000      0  ..
41189   28  0000      0  ..
41190   29  0000      0  ..
41191   30  005a     90  .Z
41192   31  01f2    498  ..
41193   32  01bf    447  ..
41194   33  0000      0  ..
41195   34  0000      0  ..
41196   35  001e     30  ..
41197   36  8994  35220  ..
41198   37  ffff  65535  ..
41199   38  ffff  65535  ..
41200   39  ffff  65535  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41201   40  ffff  65535  ..
41202   41  8000  32768  ..
41203   42  ffff  65535  ..
41204   43  0000      0  ..
41205   44  0000      0  ..
41206   45  0000      0  ..
41207   46  0002      2  ..
41208   47  0000      0  ..
41209   48  0000      0  ..
41210   49  0000      0  ..
41211   50  0000      0  ..
41212   51  0000      0  ..
41213   52  0000      0  ..
41214   53  0000      0  ..
41215   54  0000      0  ..
41216   55  0033     51  .3
41217   56  01e9    489  ..
41218   57  00fb    251  ..
41219   58  0000      0  ..
41220   59  0000      0  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41221   60  000f     15  ..
41222   61  2cc9  11465  ,.
41223   62  ffff  65535  ..
41224   63  ffff  65535  ..
41225   64  ffff  65535  ..
41226   65  ffff  65535  ..
41227   66  8000  32768  ..
41228   67  ffff  65535  ..
41229   68  0000      0  ..
41230   69  0000      0  ..
41231   70  0000      0  ..
41232   71  0003      3  ..
41233   72  0000      0  ..
41234   73  0000      0  ..
41235   74  0000      0  ..
41236   75  0000      0  ..
41237   76  0000      0  ..
41238   77  0000      0  ..
41239   78  0000      0  ..
41240   79  0000      0  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41241   80  0059     89  .Y
41242   81  01cf    463  ..
41243   82  019a    410  ..
41244   83  0000      0  ..
41245   84  0000      0  ..
41246   85  001b     27  ..
41247   86  f7a6  63398  ..
41248   87  ffff  65535  ..
41249   88  ffff  65535  ..
41250   89  ffff  65535  ..
41251   90  ffff  65535  ..
41252   91  8000  32768  ..
41253   92  ffff  65535  ..
41254   93  0000      0  ..
41255   94  0000      0  ..

 

70

 

 Addr  Off   Hex   UInt

41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41163    2  ffff  65535  ..
41164    3  ffff  65535  ..
41165    4  0003      3  ..
41166    5  8000  32768  ..
41167    6  8000  32768  ..
41168    7  ffff  65535  ..
41169    8  ffff  65535  ..
41170    9  ffff  65535  ..
41171   10  ffff  65535  ..
41172   11  ffff  65535  ..
41173   12  ffff  65535  ..
41174   13  ffff  65535  ..
41175   14  ffff  65535  ..
41176   15  ffff  65535  ..
41177   16  0000      0  ..
41178   17  0001      1  ..
41179   18  0000      0  ..
41180   19  8000  32768  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41181   20  0000      0  ..
41182   21  0001      1  ..
41183   22  0000      0  ..
41184   23  0000      0  ..
41185   24  0000      0  ..
41186   25  0000      0  ..
41187   26  0000      0  ..
41188   27  0000      0  ..
41189   28  0000      0  ..
41190   29  0000      0  ..
41191   30  0060     96  .`
41192   31  01e8    488  ..
41193   32  01d6    470  ..
41194   33  0000      0  ..
41195   34  0000      0  ..
41196   35  001e     30  ..
41197   36  8a22  35362  ."
41198   37  ffff  65535  ..
41199   38  ffff  65535  ..
41200   39  ffff  65535  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41201   40  ffff  65535  ..
41202   41  8000  32768  ..
41203   42  ffff  65535  ..
41204   43  0000      0  ..
41205   44  0000      0  ..
41206   45  0000      0  ..
41207   46  0002      2  ..
41208   47  0000      0  ..
41209   48  0000      0  ..
41210   49  0000      0  ..
41211   50  0000      0  ..
41212   51  0000      0  ..
41213   52  0000      0  ..
41214   53  0000      0  ..
41215   54  0000      0  ..
41216   55  0034     52  .4
41217   56  01ee    494  ..
41218   57  0103    259  ..
41219   58  0000      0  ..
41220   59  0000      0  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41221   60  000f     15  ..
41222   61  2d1a  11546  -.
41223   62  ffff  65535  ..
41224   63  ffff  65535  ..
41225   64  ffff  65535  ..
41226   65  ffff  65535  ..
41227   66  8000  32768  ..
41228   67  ffff  65535  ..
41229   68  0000      0  ..
41230   69  0000      0  ..

 

45

 

 Addr  Off   Hex   UInt

41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41163    2  ffff  65535  ..
41164    3  ffff  65535  ..
41165    4  0003      3  ..
41166    5  8000  32768  ..
41167    6  8000  32768  ..
41168    7  ffff  65535  ..
41169    8  ffff  65535  ..
41170    9  ffff  65535  ..
41171   10  ffff  65535  ..
41172   11  ffff  65535  ..
41173   12  ffff  65535  ..
41174   13  ffff  65535  ..
41175   14  ffff  65535  ..
41176   15  ffff  65535  ..
41177   16  0000      0  ..
41178   17  0001      1  ..
41179   18  0000      0  ..
41180   19  8000  32768  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41181   20  0000      0  ..
41182   21  0001      1  ..
41183   22  0000      0  ..
41184   23  0000      0  ..
41185   24  0000      0  ..
41186   25  0000      0  ..
41187   26  0000      0  ..
41188   27  0000      0  ..
41189   28  0000      0  ..
41190   29  0000      0  ..
41191   30  005e     94  .^
41192   31  01f2    498  ..
41193   32  01d5    469  ..
41194   33  0000      0  ..
41195   34  0000      0  ..
41196   35  001e     30  ..
41197   36  8a42  35394  .B
41198   37  ffff  65535  ..
41199   38  ffff  65535  ..
41200   39  ffff  65535  ..

 Addr  Off   Hex   UInt

41201   40  ffff  65535  ..
41202   41  8000  32768  ..
41203   42  ffff  65535  ..
41204   43  0000      0  ..
41205   44  0000      0  ..

 

20

 

 Addr  Off   Hex   UInt

41161    0  02ca    714  ..
41162    1  005d     93  .]
41163    2  ffff  65535  ..
41164    3  ffff  65535  ..
41165    4  0003      3  ..
41166    5  8000  32768  ..
41167    6  8000  32768  ..
41168    7  ffff  65535  ..
41169    8  ffff  65535  ..
41170    9  ffff  65535  ..
41171   10  ffff  65535  ..
41172   11  ffff  65535  ..
41173   12  ffff  65535  ..
41174   13  ffff  65535  ..
41175   14  ffff  65535  ..
41176   15  ffff  65535  ..
41177   16  0000      0  ..
41178   17  0001      1  ..
41179   18  0000      0  ..
41180   19  8000  32768  ..

2025-05-08_13-22.png

2025-05-08_13-15.png

Geschrieben
On 5/8/2025 at 1:24 PM, j.esser said:

Ich habe jetz nochmal die Register ausgelesen....

Danke, dass sieht doch alles schon mal viel besser aus.

Kannst du einen Debug-Report zeigen? Ich würde noch einmal in die Details schauen wollen.  Aber ich denke wir können das Problem als gelöst abhaken.

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...