Mannitwi Geschrieben April 9, 2025 at 18:26 Geschrieben April 9, 2025 at 18:26 Ach so noch was. Meine Speicher haben noch keine neue firmware erhalten. Habe mit Sax telefoniert. Da die Speicher prima laufen, rät man mir vom Update ab. Der Port ist also noch der alte mit 3600. Zitieren
photron Geschrieben April 10, 2025 at 09:24 Geschrieben April 10, 2025 at 09:24 Teste bitte diese Firmware. Die verherige hatte noch einen Fehler. [Edit: Fehlerhafte Testfirmware entfernt] Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 10, 2025 at 17:34 Geschrieben April 10, 2025 at 17:34 Am 10.4.2025 um 11:24 schrieb photron: Teste bitte diese Firmware. Die verherige hatte noch einen Fehler. energy_manager_firmware_2_3_7_67f78acb_7962c92f1174553_merged.bin 2.5 MB · 0 downloads Firmware aufgespielt. Stromzähler für Speicher mit Port 3600 eingestellt. Speicher und WEM entsprechend mit den Stromzählern programmiert. Neustart erfolgreich. Werte des Speichers werden in keiner Einstellungsvariante (Ports 502, 1502, 3600 getestet) angezeigt. Bei Min+PV müsste ja die Speicherentladung angezeigt werden. Tuts aber nicht. Am Speicher kann ich jedoch die Entladung bei Min+PV mit positivem Wert erkennen. Beim Laden ware er negativ. Jetzt zieht mir allerdings die Wallbox in Einstellung PV den Speicher nicht mehr leer. Das ist ja schonmal gut. Anbei Debug Reports. Ich bin zwar totaler Laie aber mir scheint der WEM kann die Speicher Modbus TCP überhaupt nicht erreichen. Wenn morgen früh wieder die Sonne scheint, schaue ich nochmal, ob sich irgendwas tut. wem-26GL-Energy-Manager-Protokoll-2025-04-10T19-27-56-654.txt wem-26GL-Debug-Report-2025-04-10T19-25-46-015.txt Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 10, 2025 at 17:39 Autor Geschrieben April 10, 2025 at 17:39 Quote Jetzt zieht mir allerdings die Wallbox in Einstellung PV den Speicher nicht mehr leer. Das ist ja schonmal gut. Naja, jetzt wird schließlich im PV-Modus gar nicht mehr geladen, weil ein Zähler ohne Werte erkannt wird. Das ist vielleicht auch nicht so gut… Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 10, 2025 at 18:15 Geschrieben April 10, 2025 at 18:15 Das wird man ja morgen sehen, wenn wieder PV Überschuss ist, oder? Ich bin morgen ab etwa 13.00h wieder zu Hause. Gemäß Sonnen Prognose ist dann genug Sonne und der Speicher wieder voll. Dann schaue ich nochmal. Irgendwie bin ich mir auch nicht sicher, ob ich vielleicht irgendetwas falsch eingestellt habe. Ích mache morgen nochmal ein paar screenshots fertig, damit ihr nochmal gucken könnt. Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 10, 2025 at 18:31 Geschrieben April 10, 2025 at 18:31 Hatte ich euch das schonmal geschickt. Hab ich von Sax erhalten. Vielleicht könnt ihr daraus etwas erkennen.... SAX_Power Modbus.pdf Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 11, 2025 at 07:43 Geschrieben April 11, 2025 at 07:43 Moin in die Runde aus/nach OWL, nachdem ich heute Morgen die Geräteadresse im Basic Mode von 40 auf 64 geändert hatte (hab ich irgendwo im Netz zu iO Broker aufgeschnappt), werden nun sowohl Speicherleistung als auch SOC angezeigt. Im Extended Mode funktioniert das nicht. Für die Funktionalität PV-Überschuss dürfte das aber unerheblich sein, oder? Ich gehe nun davon aus, dass - sobald wieder PV im Überfluss ist - das PV-Überschussladen funktioniert. Jedenfalls zieht die WB keinen Strom aus dem Speicher, was ja das eigentliche Problem war. Ich werde weiter berichten. Erstmal vielen Dank für die Unterstützung! Zitieren
photron Geschrieben April 11, 2025 at 07:57 Geschrieben April 11, 2025 at 07:57 Sorry die Geräteadresse für Basic Mode und Extended Mode waren vertauscht, wie du schon richtig erkannt hast. Basic Mode ist 64 und Extended Mode ist 40. Hast du Extended Mode mit Geräteadresse 40 versucht? Für's PV-Überschussladen brauchst du nur die Leistung des Speichers, daher reicht Basic Mode. Es wäre denoch toll, wenn du auch Extended Mode testen könntest, ob die Werte passen, falls es bei dir funktioniert. Danke! Wichtig wäre jetzt noch zu sehen, dass das Vorzeichen der Leistung passt. On 4/10/2025 at 7:34 PM, Mannitwi said: Am Speicher kann ich jedoch die Entladung bei Min+PV mit positivem Wert erkennen. Beim Laden ware er negativ. Das wäre genau falschherum. Für uns ist Laden/Bezug positiv und Entladen/Einspeisung negativ. Sprich laut deinem Screenshot entlädt der Speicher gerade mit 140W und steht bei 3% SOC. Das Vorzeichen muss passen, ansonsten verhält sich die Regelung falsch herum. Kannst du das nochmal prüfen? Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 11, 2025 at 08:17 Geschrieben April 11, 2025 at 08:17 Extended Mode mit 40 zeigt keine Werte, hatte ich schon versucht, da ich eine Vertauschung annahm. Laden wird mit Minus Vorzeichen angezeigt, also dann wohl - gemäß eurer Philosophie - falsch herum. Ich hatte aber auch in PV-Überschussladen die invertierte Energieflussrichtung eingestellt. Wenn ihr das jetzt mit dem Vorzeichen ändert, kann ich aber wieder auf "normal" umschalten. Zitieren
photron Geschrieben April 11, 2025 at 11:57 Geschrieben April 11, 2025 at 11:57 Okay, ich habe in dieser Firmware jetzt die 40/64 Vertauschung behoben. Das hat für dich jetzt keinen Effekt, sondern nur beim Neuanlegen des Zählers. Und ich habe das Vorzeichen der Speicherleistung gedreht, d.h. du kannst die Energieflussrichtung wieder auf normal stellen. Könntest du testweise auch mal einen SAX Power Netzschlusszähler einrichten? Ich würde gerne sehen, ob dort die Werte mit dem übereinstimmen, wa dein Speicher am Netzschluss miss. Danke! [Edit: Testfirmware entfernt, Unterstützung für SAX Power ist in der offiziellen Firmwar enthalten.] Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 12, 2025 at 09:52 Geschrieben April 12, 2025 at 09:52 Am 11.4.2025 um 13:57 schrieb photron: Okay, ich habe in dieser Firmware jetzt die 40/64 Vertauschung behoben. Das hat für dich jetzt keinen Effekt, sondern nur beim Neuanlegen des Zählers. Und ich habe das Vorzeichen der Speicherleistung gedreht, d.h. du kannst die Energieflussrichtung wieder auf normal stellen. Könntest du testweise auch mal einen SAX Power Netzschlusszähler einrichten? Ich würde gerne sehen, ob dort die Werte mit dem übereinstimmen, wa dein Speicher am Netzschluss miss. Danke! energy_manager_firmware_2_3_7_67f90205_641753c3b6ae6c1_merged.bin 2.5 MB · 0 downloads Oups, wie richte ich bitte einen Netzschlusszähler ein? Bedenke bitte, dass ich eigentlich ziemlich ahnungslos bin und nur selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit beherrsche. Mit der letzten Firmware zeigt er mir jetzt die die Speicherleistung (Hausverbrauch???) positiv an. Der Speicher ist jetzt voll und das Auto habe ich um 11.40.19 angeschlossen. Sieht für mich stimmig aus aber ich muss das mal bei weniger Sonne und nur halb gefülltem Speicher beobachten, also morgen, wenn ich aus der Home Deluxe Arena mit einem Sieg des SCP07 über Düsseldorf zurückkomme;-) Anbei aktueller Screenshot... Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 12, 2025 at 09:57 Geschrieben April 12, 2025 at 09:57 ...jedenfalls regelt der Speicher jetzt auf null. Da das Auto die derzeit 13 kW nicht voll aufnehmen kann, geht der Rest ins Netzt. Zitieren
photron Geschrieben April 14, 2025 at 08:45 Geschrieben April 14, 2025 at 08:45 On 4/12/2025 at 11:52 AM, Mannitwi said: Oups, wie richte ich bitte einen Netzschlusszähler ein? Bedenke bitte, dass ich eigentlich ziemlich ahnungslos bin und nur selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit beherrsche. Du fügst noch einen weiteren Zähler hinzu und konfigurierst den genau so wie den Zähler für den Batteriespeicher. Aber für den viruellen Zähler wählst du "Netzanschluss" anstelle von "Speicher". Ich würde gerne sehen, ob diese Messwerte auch passen. Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 14, 2025 at 15:00 Geschrieben April 14, 2025 at 15:00 Am 14.4.2025 um 10:45 schrieb photron: Du fügst noch einen weiteren Zähler hinzu und konfigurierst den genau so wie den Zähler für den Batteriespeicher. Aber für den viruellen Zähler wählst du "Netzanschluss" anstelle von "Speicher". Ich würde gerne sehen, ob diese Messwerte auch passen. 16:40:29 neuen Zähler hinzugefügt bei Sax Home Speicher voll 16:44 1P Laden 16:48 3P Laden Für mich sehen die parallel verlaufenden Kurven stimmig aus. PV geht bei vollem Speicher komplett ins Auto. Hatte heute Vormittag auch schon beobachtet, dass Home Speicher vor Auto lädt, also Überschuss ins Auto. Ich bin zufrieden... und du? Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 14, 2025 at 15:06 Geschrieben April 14, 2025 at 15:06 Als nächsten Schritt möchte ich EVCC in Homeassistant so implementieren, dass ich bei Schlechtwetter den Sax Home Speicher mit preiswertem variablen Strom vom Octopus laden kann und die teuren Phasen überbrücke. Eine neue Herausforderung für mich aber wer hier sonst noch mitliest und weiß, wie das geht, mag mich gerne kontaktieren. Zum Glück sitze ich Dank Eurem Support nun nicht vor einem gänzlich weißem Blatt Papier. Zitieren
photron Geschrieben April 14, 2025 at 17:11 Geschrieben April 14, 2025 at 17:11 Danke für's Testen! Das sieht alles gut aus. Interessant ist der zeitliche Versatz zwischen den beiden Zählern. Sieht nach 5 Sekunden aus. Das ist aber kein Problem. Denn Netzanschlusszähler vom SAX Power kannst du wieder löschen. Da wollte ich ja nur mal die Werte sehen. Du kannst auch bei dieser Firmware bleiben. Die Unterstützung für SAX Power wird dann auch in der nächsten offiziellen Firmware mit drin sein. Den Speicher vom Netz zu laden, wenn der Strom günstig ist kommt auch von unserer Seite bald als Teil der Batterie-Steuerung. Zitieren
Mannitwi Geschrieben April 14, 2025 at 17:30 Geschrieben April 14, 2025 at 17:30 Ja, den zeitlichen Versatz hatte ich auch gesehen, ihm aber nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Gut zu wissen, dass ihr das mit dem Batterie laden auch auf dem Schirm habt. Falls ich also mit meinen begrenzen Fähigkeiten scheitern sollte, kann ich darauf ja noch zurückgreifen. Trotzdem bin ich jetzt erstmal neugierig, ob ich das mit HA und EVCC nicht doch irgendwie hinbekomme. Wirklich akut wird es wenn die Sonne wieder niedrigere Bahnen nimmt, so ab September etwa. Nochmal vielen Dank für Euren Support. Das ist nicht selbstverständlich👆 Zitieren
j.esser Geschrieben May 8, 2025 at 11:24 Geschrieben May 8, 2025 at 11:24 Am 24.3.2025 um 16:53 schrieb photron: Okay, danke. Ich bin da etwas mit meinem Latein am Ende. Soweit ich das sehen machen wir das Auslesen der SunSpec Daten über Modbus/TCP richtig (zumindest sehe ich nicht was wir falsch machen). Der Wechselrichter meldet aber dennoch, dass wir versuchen von einer ungültigen Adresse zu lesen. Die SMA eigene SunSpec Dokumentation hilft auch nicht weiter. Die entspricht der offiziellen SunSpec Dokumentation. Ich schaue mal, ob ich in den nächsten Tagen dazu komme, den SMA eigenen Modbus/TCP Registersatz zu unterstützen. Eine andere Lösung sehe ich leider nicht. Es gab einen längeren Stromausfall bei mir und nun wird alles "korrekt angezeigt". Scheinbar hätte ein Aus und wiedereinschalten des WR schon geholfen? (Siehe Bilder) Ich habe jetz nochmal die Register ausgelesen.... 95 Addr Off Hex UInt 41161 0 02ca 714 .. 41162 1 005d 93 .] 41163 2 ffff 65535 .. 41164 3 ffff 65535 .. 41165 4 0003 3 .. 41166 5 8000 32768 .. 41167 6 8000 32768 .. 41168 7 ffff 65535 .. 41169 8 ffff 65535 .. 41170 9 ffff 65535 .. 41171 10 ffff 65535 .. 41172 11 ffff 65535 .. 41173 12 ffff 65535 .. 41174 13 ffff 65535 .. 41175 14 ffff 65535 .. 41176 15 ffff 65535 .. 41177 16 0000 0 .. 41178 17 0001 1 .. 41179 18 0000 0 .. 41180 19 8000 32768 .. Addr Off Hex UInt 41181 20 0000 0 .. 41182 21 0001 1 .. 41183 22 0000 0 .. 41184 23 0000 0 .. 41185 24 0000 0 .. 41186 25 0000 0 .. 41187 26 0000 0 .. 41188 27 0000 0 .. 41189 28 0000 0 .. 41190 29 0000 0 .. 41191 30 005a 90 .Z 41192 31 01f2 498 .. 41193 32 01bf 447 .. 41194 33 0000 0 .. 41195 34 0000 0 .. 41196 35 001e 30 .. 41197 36 8994 35220 .. 41198 37 ffff 65535 .. 41199 38 ffff 65535 .. 41200 39 ffff 65535 .. Addr Off Hex UInt 41201 40 ffff 65535 .. 41202 41 8000 32768 .. 41203 42 ffff 65535 .. 41204 43 0000 0 .. 41205 44 0000 0 .. 41206 45 0000 0 .. 41207 46 0002 2 .. 41208 47 0000 0 .. 41209 48 0000 0 .. 41210 49 0000 0 .. 41211 50 0000 0 .. 41212 51 0000 0 .. 41213 52 0000 0 .. 41214 53 0000 0 .. 41215 54 0000 0 .. 41216 55 0033 51 .3 41217 56 01e9 489 .. 41218 57 00fb 251 .. 41219 58 0000 0 .. 41220 59 0000 0 .. Addr Off Hex UInt 41221 60 000f 15 .. 41222 61 2cc9 11465 ,. 41223 62 ffff 65535 .. 41224 63 ffff 65535 .. 41225 64 ffff 65535 .. 41226 65 ffff 65535 .. 41227 66 8000 32768 .. 41228 67 ffff 65535 .. 41229 68 0000 0 .. 41230 69 0000 0 .. 41231 70 0000 0 .. 41232 71 0003 3 .. 41233 72 0000 0 .. 41234 73 0000 0 .. 41235 74 0000 0 .. 41236 75 0000 0 .. 41237 76 0000 0 .. 41238 77 0000 0 .. 41239 78 0000 0 .. 41240 79 0000 0 .. Addr Off Hex UInt 41241 80 0059 89 .Y 41242 81 01cf 463 .. 41243 82 019a 410 .. 41244 83 0000 0 .. 41245 84 0000 0 .. 41246 85 001b 27 .. 41247 86 f7a6 63398 .. 41248 87 ffff 65535 .. 41249 88 ffff 65535 .. 41250 89 ffff 65535 .. 41251 90 ffff 65535 .. 41252 91 8000 32768 .. 41253 92 ffff 65535 .. 41254 93 0000 0 .. 41255 94 0000 0 .. 70 Addr Off Hex UInt 41161 0 02ca 714 .. 41162 1 005d 93 .] 41163 2 ffff 65535 .. 41164 3 ffff 65535 .. 41165 4 0003 3 .. 41166 5 8000 32768 .. 41167 6 8000 32768 .. 41168 7 ffff 65535 .. 41169 8 ffff 65535 .. 41170 9 ffff 65535 .. 41171 10 ffff 65535 .. 41172 11 ffff 65535 .. 41173 12 ffff 65535 .. 41174 13 ffff 65535 .. 41175 14 ffff 65535 .. 41176 15 ffff 65535 .. 41177 16 0000 0 .. 41178 17 0001 1 .. 41179 18 0000 0 .. 41180 19 8000 32768 .. Addr Off Hex UInt 41181 20 0000 0 .. 41182 21 0001 1 .. 41183 22 0000 0 .. 41184 23 0000 0 .. 41185 24 0000 0 .. 41186 25 0000 0 .. 41187 26 0000 0 .. 41188 27 0000 0 .. 41189 28 0000 0 .. 41190 29 0000 0 .. 41191 30 0060 96 .` 41192 31 01e8 488 .. 41193 32 01d6 470 .. 41194 33 0000 0 .. 41195 34 0000 0 .. 41196 35 001e 30 .. 41197 36 8a22 35362 ." 41198 37 ffff 65535 .. 41199 38 ffff 65535 .. 41200 39 ffff 65535 .. Addr Off Hex UInt 41201 40 ffff 65535 .. 41202 41 8000 32768 .. 41203 42 ffff 65535 .. 41204 43 0000 0 .. 41205 44 0000 0 .. 41206 45 0000 0 .. 41207 46 0002 2 .. 41208 47 0000 0 .. 41209 48 0000 0 .. 41210 49 0000 0 .. 41211 50 0000 0 .. 41212 51 0000 0 .. 41213 52 0000 0 .. 41214 53 0000 0 .. 41215 54 0000 0 .. 41216 55 0034 52 .4 41217 56 01ee 494 .. 41218 57 0103 259 .. 41219 58 0000 0 .. 41220 59 0000 0 .. Addr Off Hex UInt 41221 60 000f 15 .. 41222 61 2d1a 11546 -. 41223 62 ffff 65535 .. 41224 63 ffff 65535 .. 41225 64 ffff 65535 .. 41226 65 ffff 65535 .. 41227 66 8000 32768 .. 41228 67 ffff 65535 .. 41229 68 0000 0 .. 41230 69 0000 0 .. 45 Addr Off Hex UInt 41161 0 02ca 714 .. 41162 1 005d 93 .] 41163 2 ffff 65535 .. 41164 3 ffff 65535 .. 41165 4 0003 3 .. 41166 5 8000 32768 .. 41167 6 8000 32768 .. 41168 7 ffff 65535 .. 41169 8 ffff 65535 .. 41170 9 ffff 65535 .. 41171 10 ffff 65535 .. 41172 11 ffff 65535 .. 41173 12 ffff 65535 .. 41174 13 ffff 65535 .. 41175 14 ffff 65535 .. 41176 15 ffff 65535 .. 41177 16 0000 0 .. 41178 17 0001 1 .. 41179 18 0000 0 .. 41180 19 8000 32768 .. Addr Off Hex UInt 41181 20 0000 0 .. 41182 21 0001 1 .. 41183 22 0000 0 .. 41184 23 0000 0 .. 41185 24 0000 0 .. 41186 25 0000 0 .. 41187 26 0000 0 .. 41188 27 0000 0 .. 41189 28 0000 0 .. 41190 29 0000 0 .. 41191 30 005e 94 .^ 41192 31 01f2 498 .. 41193 32 01d5 469 .. 41194 33 0000 0 .. 41195 34 0000 0 .. 41196 35 001e 30 .. 41197 36 8a42 35394 .B 41198 37 ffff 65535 .. 41199 38 ffff 65535 .. 41200 39 ffff 65535 .. Addr Off Hex UInt 41201 40 ffff 65535 .. 41202 41 8000 32768 .. 41203 42 ffff 65535 .. 41204 43 0000 0 .. 41205 44 0000 0 .. 20 Addr Off Hex UInt 41161 0 02ca 714 .. 41162 1 005d 93 .] 41163 2 ffff 65535 .. 41164 3 ffff 65535 .. 41165 4 0003 3 .. 41166 5 8000 32768 .. 41167 6 8000 32768 .. 41168 7 ffff 65535 .. 41169 8 ffff 65535 .. 41170 9 ffff 65535 .. 41171 10 ffff 65535 .. 41172 11 ffff 65535 .. 41173 12 ffff 65535 .. 41174 13 ffff 65535 .. 41175 14 ffff 65535 .. 41176 15 ffff 65535 .. 41177 16 0000 0 .. 41178 17 0001 1 .. 41179 18 0000 0 .. 41180 19 8000 32768 .. Zitieren
photron Geschrieben May 9, 2025 at 09:35 Geschrieben May 9, 2025 at 09:35 On 5/8/2025 at 1:24 PM, j.esser said: Ich habe jetz nochmal die Register ausgelesen.... Danke, dass sieht doch alles schon mal viel besser aus. Kannst du einen Debug-Report zeigen? Ich würde noch einmal in die Details schauen wollen. Aber ich denke wir können das Problem als gelöst abhaken. Zitieren
j.esser Geschrieben May 25, 2025 at 13:44 Geschrieben May 25, 2025 at 13:44 Am 9.5.2025 um 11:35 schrieb photron: Danke, dass sieht doch alles schon mal viel besser aus. Kannst du einen Debug-Report zeigen? Ich würde noch einmal in die Details schauen wollen. Aber ich denke wir können das Problem als gelöst abhaken. Sorry hat was gedauert. wem-26Ji-Debug-Report-2025-05-25T15-43-39-941.txt Zitieren
photron Geschrieben May 27, 2025 at 17:41 Geschrieben May 27, 2025 at 17:41 Mir sind noch zwei kleine Probleme aufgefallen. Die PV Energiewerte fehlen und der Leistungsfaktor ist 100x zu klein. Anbei eine neue Firmware mit den beiden Problemen korrigiert. Könntest du diese auch noch mal testen und einen Debug Report anhängen? Danke! energy_manager_firmware_2_4_2_6835f275_0618f965a5e30c0_merged.bin Zitieren