Geschrieben December 19, 2025 at 11:2619. Dez 2025 Mahlzeit zusammen,in den letzten Wochen haben wir an einer zentralen Nutzerverwaltung und einem zentralen Ladetracker gearbeitet. Damit besteht die Möglichkeit, Benutzer und NFC-Tags zentral auf dem Lastmanager anzulegen, Ladevorgänge per Tag beim Lastmanager zu autorisieren, sowie Ladevorgänge zentral auf dem Lastmanager zu tracken. Außerdem haben wir die Latenz des Lastmanagements deutlich gedrückt, wenn ein Auto angeschlossen wird.Konfiguriert werden kann es über die Lastmanager-Konfiguration. Die Nutzer und NFC-Tags werden wie gewohnt (aber nur noch auf dem Lastmanager) hinzugefügt.Bekannte Probleme sind:Die lokale Benutzerfreigabe muss deaktiviert werdenGelöschte Wallboxen mit getrackten Ladungen haben keinen NamenBeim Neustart des Lastmanagers werden alle laufenden Ladungen abgebrochenDer Email-Versand von großen Ladelogs funktioniert unter Umständen nichtExportierte Ladelogs verraten noch nicht von welcher Wallbox die Ladung stammtDas UI ist noch nicht voll ausgereiftBeide Features sind vorerst nur für WARP2 und WARP3 verfügbar. Auf dem Energy Manager werden wir beide Features zeitnah nachreichen. Für WARP1 ist das noch unklar, da gerade das Tracken der Ladevorgänge für mehrere Wallboxen und die damit verbundene Generiung von PDF- und CSV-Ladelogs recht RAM-Intensiv ist.Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen frohe Weihnachten! Edit: Veraltete Firmware-Dateien entfernt.
Geschrieben June 5, 2026 at 09:005. Jun 2026 Die zentrale Verwaltung ist Teil der am Mittwoch veröffentlichten Firmwares.
Geschrieben June 12, 2026 at 11:2812. Jun 2026 Hi, ich habe meine WARP2 und WEM v1 auf die neuen Versionen gehoben und habe jetzt auf der WEM keinen Benutzer mehr, d.h. auch dass das WebUI frei zugägnlich ist :-(. Ist das beabsichtigt gewesen? Bekomme ich meinen alten admin User wieder zurück oder was muss ich jetzt machen? ich möchte auch verhindern, dass meine Benutzer in der WAPR2 unbeabsichtigt überschrieben werden, da ich dort die Ladungen von Privat- und Firmenwagen trenne. Danke!
Geschrieben June 12, 2026 at 12:3312. Jun 2026 Das hätte eigentlich funktionieren sollen. Hattest du davor die Beta installiert? Zieh mal einen Debug-Report, dann sehen wir, was los ist.
Geschrieben June 12, 2026 at 18:0012. Jun 2026 Am 19.12.2025 um 12:26 schrieb ffreddow: Damit besteht die Möglichkeit, Benutzer und NFC-Tags zentral auf dem Lastmanager anzulegen, Ladevorgänge per Tag beim Lastmanager zu autorisieren, sowie Ladevorgänge zentral auf dem Lastmanager zu trackenIch habe hierzu eine Frage - konkret geht es um den Satz "Ladevorgänge per Tag beim Lastmanager zu autorisieren". Können dann Ladevorgänge per Tag nur noch am LastManager gestartet werden? Oder kann, wie bisher, an einer gesteuerten Wallbox der Tag präsentiert werden um den Ladevorgang zu starten?Gruß Steffen
Geschrieben June 12, 2026 at 20:0712. Jun 2026 On 6/12/2026 at 8:00 PM, Steff49 said:Ich habe hierzu eine Frage - konkret geht es um den Satz "Ladevorgänge per Tag beim Lastmanager zu autorisieren". Können dann Ladevorgänge per Tag nur noch am LastManager gestartet werden? Oder kann, wie bisher, an einer gesteuerten Wallbox der Tag präsentiert werden um den Ladevorgang zu starten?Du kannst Tags an jede Wallbox halten. Es wird weiterhin nur die Wallbox freigegeben, an die du ein passendes Tag hältst.Eine gesteuerte Wallbox kennt das Tag aber nicht und fragt stattdessen beim Lastmanager an, ob das gerade präsentierte Tag laden darf.
Geschrieben June 13, 2026 at 13:0613. Jun 2026 Am 12.6.2026 um 14:33 schrieb rtrbt: Das hätte eigentlich funktionieren sollen. Hattest du davor die Beta installiert? Zieh mal einen Debug-Report, dann sehen wir, was los ist.Anbei der Debug-Log. Mir ist außerdem aufgefallen, dass meine PV nicht mehr im Status-Screen auftaucht und die Werte merkwürdig erscheinen. Ist hier die Zuordnung der Messorte kaputt gegangen? Ich hatte vorher meine keine Beta installiert wem-26K8-Debug-Report-2026-06-12T20-32-27-153.txt
Geschrieben June 15, 2026 at 10:5815. Jun 2026 @cord Ich sehe, dass du über SunSpec das Wechselrichter-Modell 113 ausgewählt hast. Ich vermute, dass du dort den Messort von Wechselrichter auf PV umgestellt hast. Die Messorte sind jetzt nicht mehr umstellbar, wenn sie konzeptionell durch die Art des Zählers bekannt sind. Die Umstellbarkeit hatte Kunden mehr verwirrt als geholfen.Der Fronius Symo sollte auch SunSpec-Modell 160 (MPPT-Erweiterung) an bieten. Das ist die eignetliche PV-Erzeugung. Das ist leider schlecht benannt und dadurch nicht offensichtlich. Das werde ich für die nächste Firmware in PV-Erzeugung umbennenen.Versuch bitte mal, ob du den "PV Carport" von Modell 113 auf 160 umstellen kannst.
Geschrieben June 15, 2026 at 15:4815. Jun 2026 @photron Danke, ich konnte auf Modell 160 umstellen und jetzt stimmt auch der Status-Bildschirm wieder (PV wird wieder angezeigt). Ich habe meinen redundanten Netzanschlusszähler (Shelly) dort ausblenden lassen.Geblieben ist das Problem mit den Usern, s.o. Post vom 12.6. (hatte dadurch auch keine Änderung erwartet).
Geschrieben June 16, 2026 at 12:5616. Jun 2026 Autor ich habe meine WARP2 und WEM v1 auf die neuen Versionen gehoben und habe jetzt auf der WEM keinen Benutzer mehr@cord Es gab einen Fehler in der Migration vom Authentication zum Users Modul, der nur den Energy-Manager v1 betrifft. Mit der nächsten Firmware ist der Fehler behoben.
Geschrieben June 16, 2026 at 12:5816. Jun 2026 OK, Danke @ffreddow, dann warte ich das gerne ab und mache erstmal nichts an den bisherigen Settings. Gibt es schon einen geplanten Termin für das nächste Release?
Geschrieben June 16, 2026 at 13:1216. Jun 2026 Versprechen können wir nichts, aber vielleiiiiiiiicht nächste Woche.