Warp1 Smart, Kostal KSEM/Plenticore und Wärmepumpe -> $14a und Steuerbarkeit

Featured Replies

Geschrieben

Hallo,

ich habe hierzu nichts gefunden.
Bei meiner Installation werkelt ein KSEM (Kostal Smart Energy Meter) am Netzanschlusspunkt und kommuniziert über ModBus mit dem Kostal Plenticore Plus (LAN vom KSEM wäre auch möglich).

Dieser KSEM liefert mir die Bezugs und Einspeisewerte. Nun muss ich wegen der zu installierenden Wärmpepumpe die Steuerbarkeit nach $14a auch für die Wallbox implementieren.
Gibt es an der Warp 1 smart ein Signaleingang der die Drosselung auf 4.2kW triggert oder geht das nur über ein HEMS, dass mittels MQTT, ... ein entsprechenden Maximalstromwert an die Wallbox schickt?
Und ist eine HEMS Opensource Lösung über OpenHAB, evcc, Home assiatant überhaupt seitens der Netzbetreiber erlaubt?
Die Wallbox sollte die Priorität 3 hinsichtlich Strom bekommen. Haus und WP entsprechend 1+2.

Ein weiterer Punkt wäre, ich vermute eine Hausanschlussüberlastung (z.B. 50A SLS) lässt sich wohl nur über ein HEMS realisieren, da die Wallbox und die WP voneinander nichts wissen. Also ein übergeordnetes System (HEMS) den Geräten mitteilen muss, wer wieviel nutzen darf. Der KSEM muss dann dazu die Werte liefern. Richtig?

Hast jemand sowas schon realisiert?
Gruss Markus

Geschrieben

Für alle Wallboxen ab WARP2 und neuer ist EEBUS über Netzwerk dafür vorgesehen, aber die WARP1 wird leider kein EEBUS bekommen, da ihr die Prozessor-Ressourcen dazu fehlen.

Die WARP1 hat eigentlich auch keinen Abschalteingang, aber du kannst den Kontakt für Taster und Schlüsselschalter dafür missbrauchen. Im Stromlaufplan siehst du oben links den EN-Eingang, an dem Schlüsselschalter und Fronttaster angeschlossen sind. Wenn du eine einfache Signalleitung („Klingeldraht“) in die Wallbox legst, kannst du mit einem Relais die EN-Leitung unterbrechen, was die Wallbox sofort deaktivieren würde.

Andernfalls bleibt dir wahrscheinlich nur der Austausch der Wallbox gegen ein neueres Modell oder der Umbau. Hier im Forum haben schon ein paar Nutzer ihre Wallboxen selbst umgerüstet und wenn ich deine alten Posts überfliege, scheinst du ja auch bastelfreudig zu sein. Die Umrüstung von WARP1 zur neuesten Generation ist aber recht aufwändig.

Die Hausanschlussüberlastung kannst du schon jetzt mit dem dynamischen Lastmanagement verhindern. Das kannst du unter Energiemanagement → Lastmanagement aktivieren. Der Wallbox ist die Wärmepumpe egal; sie schaut nur auf den Hausanschluss. Wenn der am Limit ist, regelt die Wallbox runter oder schaltet ganz ab, unabhängig davon, ob die andere Last von der Wärmepumpe oder einem anderen Verbraucher verursacht wird.

Geschrieben
  • Autor

Danke für die Antwort.

Das heißt für den Überlastungschutz des Hausanschlusses muss ich über ein HEMS gehen wenn ich die Leistung max. ausreizen möchte. Ansonsten könnte ich auch ganz simple einen festen Stromwert einstellen von dem ich ausgehen kann, dass dieser zusammen mit den andreren Verbrauchern im Haus unter dem erlaubten Gesamtstrom bleibt.
Mal sehen ob der Elektriker oder der Versorger bzgl. der "Bastellösung" zur Steuerung nach $14a über den Schlüsselschalter Bauchschmerzen bekommt.

By the way,

was müsste ich denn alles tauschen um die Warp1 smart auf Warp3 smart aufzurüsten?
Nur das EVSE 3.5 Bricklet oder auch das Warp ESP32 Bricklet?

bearbeitet von Docmac

Geschrieben
On 2/4/2026 at 4:01 PM, Docmac said:

Das heißt für den Überlastungschutz des Hausanschlusses muss ich über ein HEMS gehen wenn ich die Leistung max. ausreizen möchte. Ansonsten könnte ich auch ganz simple einen festen Stromwert einstellen von dem ich ausgehen kann, dass dieser zusammen mit den andreren Verbrauchern im Haus unter dem erlaubten Gesamtstrom bleibt.

Das dynamische Lastmanagement der Wallbox ist darauf ausgelegt, dass du dort einfach das Limit deines Hausanschlusses einträgst, also in deinem Fall 50 A, und die Wallbox kümmert sich dann darum, dass abhängig von anderen nicht-Wallbox-Verbrauchern der Ladestrom der Wallbox reduziert wird.

  • Ist mehr Strom frei, als die Wallbox freigeben kann, gibt sie den Maximalstrom frei (also 16 oder 32 A).

  • Ist wegen anderer Verbraucher nicht genug Strom frei, reduziert die Wallbox den Ladestrom, um die 50 A am Hausanschluss genau zu halten. 40 A von anderen Verbrauchern → Wallbox gibt 10 A frei.

  • Ist wegen anderer Verbraucher weniger als der minimale Ladestrom frei (6 A), wird die Ladung sofort unterbrochen.

Was genau fehlt dir daran, was du durch ein HEMS erledigen lassen möchtest?

Geschrieben
  • Autor

Ach, dann habe ich das misverstanden.
Optimal, dann muss ich gar kein HEMS mehr aufsetzten, wenn die Wallbox das macht.

Was müsste denn alles beim Umbau von Warp1 smart auf Warp2 oder 3 smart getauscht werden und bekommt man das?

Geschrieben

Lies dir mal diese beiden Threads komplett durch und überlege dann, ob du den Umbau wagen willst. eweri, der in beiden Threads aktiv war, ist auch von einer WARP1 ausgehend gestartet.

Sämtliche Einzelteile einer WARP bekommt man im Shop als Ersatzteile. Im zweiten Thread haben sich auch ein paar Nutzer eine WARP3 selbst gebaut, indem sie einfach alle „Ersatzteile“ gekauft und zusammengebaut haben.

Geschrieben
On 2/4/2026 at 9:00 PM, Docmac said:

Was müsste denn alles beim Umbau von Warp1 smart auf Warp2 oder 3 smart getauscht werden und bekommt man das?

Die Teile gibt's alle im Shop und hier im Forum haben bereits einige User erfolgreich ein Update durchgeführt.

On 2/3/2026 at 5:17 PM, MatzeTF said:

Die Umrüstung von WARP1 zur neuesten Generation ist aber recht aufwändig.

Eine Alternative wäre evtl. "WARP-on-Steroids". Als WARP-User "der ersten Stunde" habe ich meine WARP1 in den letzten Jahren immer wieder etwas umgebaut und erweitert, insbesondere den ESP32-Brick durch den leistungsstärkeren ESP32-Ethernet-Brick (den auch die WARP2 hat) ersetzt und die Firmware entsprechend angepasst. Der aufwändigste Schritt hierbei war eigentlich das "Umlöten" einer Steckerleiste vom alten auf den neuen Brick.

https://www.tinkerunity.org/topic/11542-warp-on-steroids-u-zugehörige-firmware/

Gruß Thomas

Geschrieben
  • Autor

Ich habe gerade versucht den KSEM bzw. den Plenticore+ Wechselrichter (der den KSEM über RS485 ausliest) mit dem Warp Charger zu verbinden.

Das hat auch (teilsweise) funktioniert.
Add Meter -> SunSpec -> Kostal Plenticore IP Adresse und Port 1502
Beim Scan wird der Wechselrichter unter Device Address 71 gefunden. Es gibt zwei Modelle 103 und 113 wobei der Warp Charger eine Anmerkung dazu liefert, dass der 113 preferred ist.
Dementsprechend habe ich diesen ausgewählt.

Im Energie chart ist dann auch die aktuellen Leistungswerte der drei Phasen am Netzanschlusspunkt (<- Position des KSEM) ) zu sehen - Minus Werte im Fall von Strombezug aus dem Netz.

Wenn ich nun aber aufs dyn. Lastmanagement gehe, ist dort aber im Pulldownmenü für das Energy Meter keine Auswahl möglich (Warp Charger und Kostal Plenticore beide ausgegraut). Ausserdem steht beim Kostal ein Hinweis, dass die Phasenströme fehlen und ein Minus Strombezug nötig ist.
FW des Warp Chargers ist aktuell und 2.9.0 - jedoch nicht Warp charger smart oder Warp charger pro???

Irgendeine Idee was hier faul ist?

Geschrieben
On 2/6/2026 at 5:21 PM, Docmac said:

FW des Warp Chargers ist aktuell und 2.9.0 - jedoch nicht Warp charger smart oder Warp charger pro???

Es gibt nur eine Firmware für alle Varianten einer Generation. Smart und Pro nutzen die selbe Firmware, weshalb auf der Downloadseite nicht „Smart“ oder „Pro“ dran steht.

On 2/6/2026 at 5:21 PM, Docmac said:

Wenn ich nun aber aufs dyn. Lastmanagement gehe, ist dort aber im Pulldownmenü für das Energy Meter keine Auswahl möglich (Warp Charger und Kostal Plenticore beide ausgegraut). Ausserdem steht beim Kostal ein Hinweis, dass die Phasenströme fehlen und ein Minus Strombezug nötig ist.

Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an.

Geschrieben

Modell 113 (oder 103) liefert nur Werte für den Wechselrichter selbst, nicht für den Netzanschluss.

On 2/3/2026 at 5:06 PM, Docmac said:

(LAN vom KSEM wäre auch möglich)

Wenn du den KSEM direkt über LAN abfragen kannst, mach das. Das ist die zuverlässigste Variante und darüber solltest du auf jeden Fall die passenden Werte bekommen.

Geschrieben
  • Autor

Habe jetzt den KSEM über LAN verbunden (IP, Port 1502, Location: Grid)

Da in der Auswahl fürs Register Table jedoch kein Kostal oder KSEM zu finden ist habe ich mal den Eastron SDM630 TCP genommen.
Damit komme ich nun auf keine negativen Leistungswerte sondern pendel um Null herum - was auch okay ist, da ich weder lade noch Netzbezug habe (die -xxx W von vorher kommen aus der Batterie am Plenticore und decken den Hausverbrauch ab)
Nun war im Lastmanagement auch direkt der KSEM ausgewählt.

Scheint also so zu gehen.
Oder ist der Registersatz des Eastron SDM630 TCP doch irgendwo nicht 100% identisch zu dem des KSEMs ?

Geschrieben
  • Autor

So geht's auch
(auch das gleich um Null Gezappel)
Kleine Nebenbemerkung (vielleicht für andere auch interessant):
Kostal Plenticore als Smart meter und SunSpec -> Port 1502
KSEM über LAN und Sunspec -> Port 502 (mit Port 1502 wird der KSEM nicht gefunden)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

Account

Navigation

Suche

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.