Geschrieben October 14, 2026 at 14:4414. Okt 2026 Wir haben im Kundenkreis immer mehr Anfragen, alte WB´s gegen moderne auszutauschen.In der Regel liegt dann jedoch nur die reine Zuleitung.Nun könnte man die WARP4 ja per Wlan und eebus anbinden. Ist das eine zulässige Lösung ? Die Netzbetrieber verlangen ja gerne für alles was gesteuert werden muss, eine Kabelverbindung.Falls Wlan keine zulässige Lösung ist, könnte man das nicht Failsafe machen, in dem die WARP bei fehlender Wlan-Verbindung automatisch auf 4,2kW gedimmt wird ?Dagegen kann der Netzbetreiber vermutlich keine Einwände haben.
Geschrieben October 14, 2026 at 14:5314. Okt 2026 Am 14.10.2026 um 16:44 schrieb Ben77: Ist das eine zulässige Lösung ?Was zulässig ist bestimmt der Netzbetreiber bei dir vor Ort. Wir haben 850 Netzbetreiber in DE und jeder hat andere Vorgaben.Zum Teil ist denen das egal wie es angeschlossen ist, zum Teil verlangen sie auch ein vom Heimnetz getrenntes Netz für die Steuerung über EEBUS...Am 14.10.2026 um 16:44 schrieb Ben77: Falls Wlan keine zulässige Lösung ist, könnte man das nicht Failsafe machen, in dem die WARP bei fehlender Wlan-Verbindung automatisch auf 4,2kW gedimmt wird ?Das ist im EEBUS LPC usecase schon vorgesehen und implementiert von uns. Gibt (genau dafür) auch noch ein paar bug fixes mit dem nächsten Firmware-Release.