Geschrieben November 26, 2017 at 21:4226. Nov 2017 Hallo zusammen, ich habe da mal eine kurze Frage: Ich habe hier die Wetterstation, allerdings mit RED Brick und Humidity Bricklet 2.0 (wurde letzte Woche nachgeliefert). Wenn ich den Brickviewer starte, dann zeigen mir alle Sensoren etwas an, aber nicht der Humidity 2.0 Sensor. USB Kabel Anschluss ist über RED Brick. Wenn ich den RED Brick raus nehme, und das USB Kabel direkt an den Masterbrick stecke und dann den Brickviewer starte, werden alle Sensoren und auch der Humidity Sensor 2.0 angezeigt. Was mir aufgefallen ist, dass der Timeout nach oben geht. Was genau bedeutet das? Wo ist das Problem, bzw. was mache ich falsch? Software ist überall auf dem neustem Stand, aber ich komme hier nicht weiter. Kann mir jemand einen Tip geben? Viele Grüße, Carsten
Geschrieben November 26, 2017 at 23:2726. Nov 2017 Welche Version hat das RED Brick Image? Hast das schon Support für die neuen Co-Prozessor Bricklets (>= 1.9)? Siehe hier: https://www.tinkerunity.org/forum/index.php?topic=4128.0
Geschrieben November 27, 2017 at 06:2227. Nov 2017 Autor Hallo borg, das Image 1.9 hat das Problem gelöst. :) Vielen lieben Dank.