Posts erstellt von batti

  1. Zitat

    Habe ich es richtig verstanden, dass der Energy Manager einen digitalen Stromzähler abfragen soll und dann auf entscheiden kann, ob einphasig oder dreiphasig geladen werden kann?

    Korrekt. Er kann den von uns eingesetzten SDM630 auslesen und damit messen ob überschüssige Leistung ins Netz abgegeben wird (sofern der Zähler an der richtigen Stelle installiert wird). Damit kann er dann regeln wie viel Leistung den angeschlossenen Wallboxen zur Verfügung steht. Da der Ladestandard minimal 6A vorsieht, kann man die Ladeleistung mit der Phasenumschaltung (/abschaltung) weiter reduzieren. Die Phasenumschaltung ist optional und würde über ein Schütz realisiert, welches vom Energy Manager angesteuert wird und die Phasen der Zuleitung der Wallboxen wegschaltet.

    • Thanks 1
  2. Hallo  ENoack,

    Edit:

    kann es sein, dass L3 bei deiner Wallbox nicht angeschlossen ist? Ggf. ist auch einfach nur der Leitungsschutzschalter für L3 aus. Zumindest sieht der Stromzähler bei L3 keine Spannung.

    Ich sehe nur als Möglichkeit, dass es an deinem Fahrzeug liegt und dieses über L2 etwas zurückspeist. Der angezeigte Strom auf L2 liegt in so einem kleinen Bereich, dass es vermutlich Leckströme o.ä. sind.

    VG

    Bastian

  3. Hallo Stefan,

    Danke dir für die offenen Worte. Ich kann die Enttäuschung ehrlich verstehen und möchte mich dafür Entschuldigen!

    Das große Problem bei OpenHAB ist, dass deren Abbildung von Dingen, d.h. die Darstellung von Sensoren und Aktoren sich massiv zu unserer Abbildung unterscheidet. Daher gibt es für sehr viele Dinge keine 1 zu 1 Abbildung und wir müssen dies über Sonderkonstrukte lösen. Da wir die Bindings generieren müssen, anders wären für uns die vielen Programmiersprachen nicht zu warten, macht dies den Generator sehr sehr aufwändig. Dieses Problem haben wir bei den anderen Programmiersprachen nicht. Durch die Umstellung von OH2 auf OH3 ist vieles von dem bereits existierenden Code obsolet. In die bisherigen unfertigen OH2 Bindings haben wir schon einige Mannmonate investiert und bis zu fertigen OH3 Bindings wäre eher nochmal mehr zu investieren.

    Das direkte OH3 Bindings deutlich bequemer einzusetzen sind wie die bestehenden MQTT Bindings ist uns bewusst. Dennoch sehe ich es so, dass über die MQTT Bindings eine Möglichkeit besteht unsere Komponenten in OH3 einzusetzen.

    Wie gesagt ich schreibe die OH3 Bindings nicht vollends ab, aber es ist nicht realistisch dass wir diese irgendwann in nächster Zeit fertig stellen werden. Dies können wir aktuell einfach nicht leisten. Entschuldigt bitte, wenn wir euch falsche Hoffnungen gemacht haben! Dies war nicht unsere Absicht!

  4. Hallo Piwo,

    leider können wir kein ETA nennen. Die OpenHAB 2 Bindings, die nach wie vor im Beta Status sind, sind nachdem OpenHAB 3 nun der Standard ist nicht mehr sinnvoll fertigzustellen. Der Aufwand dafür wäre einfach immer noch recht groß und dann hätten wir Bindings für das alte System. Das heißt wenn müssten wir uns um OpenHAB 3 Bindings kümmern. Dies heißt technisch aber für uns quasi von vorne anzufangen.

    Die OpenHAB 3 Bindings sind aus unserer Sicht definitiv wünschenswert, aber es stellt sich die Frage ob der Aufwand gerechtfertigt wäre. Insbesondere da es ja mit MQTT eine Möglichkeit gibt unsere Module in OpenHAB zu integrieren.

    Aktuell ist in der Tat das Thema Wallboxen sehr wichtig für uns. Es wird aber voraussichtlich Ende diesen Monats auch neue Module für das Baukastensystem geben.

  5. In Kürze (voraussichtlich diese Woche) wird eine neue WARP Firmware veröffentlicht. In dieser ist eine erweiterte Fassung des Lastmanagements enthalten.
    Damit ist es möglich, dass sich mehrere Wallboxen eine vordefinierte Leistung teilen.

    Das heißt die einfachste Möglichkeit ist es eine Leistungsvorgabe (technisch korrekt "Stromvorgabe") zu wählen, die immer zur Verfügung steht. Das funktioniert dann "out of the Box".

    Diese Vorgabe kann auch per API gesetzt werden. Spätestens nach ca. 20 Sekunden haben sich dann alle Wallboxen auf die neue Vorgabe eingeregelt. Das "Bastler" können sich dann auch so ein System bauen, welches dynamisch die Vorgabe ändert. Dazu muss irgendwo ein eigenes Stück Software laufen, welches einen Zähler o.ä. ausliest und die Vorgaben setzt.

    Dies ist also keine Fertiglösung.

    Wir planen für Q1 2022 die Veröffentlichung eines WARP Energie-Managers. Dieser wird auch Zähler auslesen können und mit diesem ließe sich dann auch so etwas "out of the Box" aufbauen. Der Energie-Manager ist ein Hutschienenmodul für die Elektroverteilung. Aber wie gesagt, diesen gibt es Stand jetzt noch nicht.

     

  6. Hallo Duaw,

    sowohl der ESP32 Brick als auch der ESP32 Brick mit Ethernet (den wir auch für die WARP2 Charger benötigen) sind zur Zeit in Produktion. Beide wollen wir auch als normale Bricks mit den C Bindings zur Verfügung stellen. Mit einer Zeitabschätzung tue ich mich gerade sehr schwer. Unser Plan ist aber beide mit der entsprechenden Dokumentation vor Weihnachten zu veröffentlichen.

  7. Hallo Marburger,

    ähnliche Überlegungen hatten wir auch mal. Dabei hätten wir dies in den EVSE integriert. Wir haben uns aus mehreren Gründen dagegen entschieden:

    • Wir müssten beide Relais unabhängig voneinander überwachen. D.h. auch einen Überwachungseingang mehr. Entweder wäre dazu eine weitere 6mm² Klemme auf dem EVSE notwendig oder zusätzliche Kontakte an den Schützen (Überwachungskontakt). Beides benötigt zusätzlichen Platz und kostet Geld.
    • Der EVSE benötigt einen zweiten Relais Ausgang für das zweite Schütz -> Platz + Geld

    Insbesondere das Platzproblem ist uns wichtig. Wir möchten das Elektriker die Wallboxen "entspannt" anschließen können. Dies wäre aus unserer Sicht dann nicht mehr gegeben.

    Aus diesem Grund planen wir die Phasen extern über ein Zusatzmodul wegzuschalten. Dieses Zusatzmodul kann ein Schütz schalten (zum Umschalten der Phasen) und einen Zähler auslesen, damit bekannt ist ob Strom "übrig" ist. Dies erschien uns als die eleganteste Lösung. Wir arbeiten zur Zeit an einem Prototypen und werden diesen auch noch offiziell vorstellen. Veröffentlichung ist für Q1 2021 geplant.

    VG Bastian

     

  8. Verstehe deine Frage ehrlich gesagt nicht so ganz. Warum muss das die Wallbox "merken"?

    Wenn die Wallbox drei Phasen zur Verfügung stellt, aber nur zwei Phasen belastet werden dann ist das halt so. Das ist der Wallbox egal. Aus diesem Grund kann man bei den Wallboxen ja auch "nur" den Phasenstrom einstellen, nicht die Leistung.

  9. Hallo Michael,

    bezüglich EVCC und SMD SHM muss ich leider passen. Ich kenne mich nicht im Detail mit allen EVCC Features aus. Es scheint aber so als wenn dieser prinzipiell unterstützt wird.

    Ansonsten denke ich, dass das ganze bezüglich deiner Beschreibung her funktionieren wird. Unsere Wallboxen unterstützen aktuell keine Phasenumschaltung (/Abschaltung). Wir sind aber dabei dies über ein Zusatzmodul, welches in der Verteilung installiert wird, zu realisieren. Dieses soll dann zwei Phasen zu- bzw. abschalten.

    Viele Grüße,

    Bastian

  10. Hallo Michael,

    Zitat

    Ist der gemessene Wert von 2,6W auf für den Warp2 zutreffend?

    Jein. Der Stromverbrauch der Wallbox hängt von mehreren Dingen ab. Als Beispiel macht das WLAN einen vergleichsweise großen Unterschied. Wir geben für WARP1 und für WARP2 Smart mittlerweile <= 3W an.

    Zitat

    Gibt es einen bestimmten technischen Grund, dass die Wallbox keinen Ausschalter hat?

    Bei der Smart Wallbox ließe sich die Stromversorgung zur EVSE Platine per Schalter trennen. Dagegen spricht der dafür notwendige Platz im Gehäuse. Bei der Pro Wallbox wäre der Aufwand noch deutlich größer, da hier auch zusätzlich noch der Stromzähler dreiphasig getrennt werden müsste. Dies wäre in der Wallbox nicht möglich.

    Zitat

    Ich versehe die Box wird mit einem Schalter, der die Stromversorgung der Elektronik unterbricht.
    Ist das technisch möglich? Und: welchen Draht muss ich hierfür unterbrechen?

    Dazu wäre die "L" Zuleitung auf der unteren Platine (6mm²) zu trennen.

    Zitat

    Der Wallbox wird ein drei poliger Hautschalter vorgeschaltet.

    Das ist sicherlich die einfachere und in meinen Augen sinnvollere Möglichkeit.

    VG

×
×