Posts erstellt von batti

  1. Hi binderth,

    der WARP Energy  Manager wird im Verteilerkasten verbaut und kann ein weiteres Schütz schalten. Dieses kann dann dazu genutzt werden 2 der 3 Phasen von der Wallbox "abzuschalten". Es kann also dann zwischen einer 1-phasig angeschlossenen Wallbox und einer 3-phasigen Wallbox automatisch umgeschaltet werden. Das Umschalten selbst werden wir vermutlich nicht per API nach außen führen, da dies niemals während eines aktiven Ladevorgangs passieren darf. Es wird aber eine API geben über die die Leistung geregelt werden kann, bei der die Phasenumschaltung automatisch erfolgt.

    • Like 1
  2. Hi Peter,

    wir haben den Energy Manager vor kurzen nochmal überarbeitet, so dass dieser mit einer SD Karte ausgestattet werden kann um deutlich mehr Daten speichern zu können (Statistiken, Abrechnungen etc.). Dies führt zu einer Verzögerung bei der Fertigung. Diese hatten wir leider aber sowieso, da die Gehäuse deutlich längere Lieferzeiten haben wie wir gedacht haben. Ich gehe momentan davon aus, dass wir Ende Q2 soweit sind. Leider ist das momentan alles bisschen schwer planbar. Daher kann ich dir leider kein fixes Datum nennen. Sorry. Von der Bauteilbeschaffung haben wir aber bis auf Leiterkarten und Gehäuse soweit alles da.

     

    Hi Christoph,

    du meinst, dass du per API den Ist Wert meldest? Ich denke das werden wir unterstützen.

     

    • Like 2
  3. Hallo Lokverführer,

    bei WARP1 ist es so, dass der Schlüsselschalter in Reihe mit dem Fronttaster geschaltet ist. Wird der Fronttaster gedrückt, wird die Ladung unterbrochen. Damit die Ladung nicht nach dem Drücken des Tasters sofort wieder neu gestartet, wird verlangt das Auto einmal ab- und wieder anzuschließen.

    Wenn du dich mit einem Relais als weiteren Trenner dazwischenklemmst, dann erreichst du das Ziel, dass du die Ladung unterbrechen kannst. Allerdings ist es dann leider nicht so, dass die Ladung selbstständig wieder startet wenn du die Trennung zurücknimmst. Dieser Start müsste dann per API erfolgen.

  4. Zitat

    Ohne das Umschaltemodul macht die WARP2 für mich keinen Sinn. Benötige ich zwingend die WARP2 Pro für das Zusatzmodul? Oder geht das auch mit der Smart? 

    Das geht auch bei der Smart.

    Zitat

    Wie hoch ist grob der Preis des Zusatzmoduls? Sprechen wir da von 100, 300 oder 500€?

    Wir haben noch nicht alle Preise zusammen, so dass die finale Kalkulation noch nicht passiert ist. Das Zusatzmodul, also der "WARP Energy Manager", wird inkl. dem Schütz zum Umschalten mehr wie 100€ aber voraussichtlich unter 300€ kosten.

    Zitat

    ch habe einen Solaredge Wechselrichter und einen SENEC Batteriespeicher. Was wäre die Minimalkonfiguration, wenn später z.B. der Solaredge ausgelesen werden kann?
    Der Energiemanager und ein zusätzlicher Schütz? (Wird dieser dann vom Energiemanager direkt gesteuert?)

    So der Plan. Also Energy Manager + Schütz. Der Energiemanager bestimmt wie viel Leistung "übrig" ist, also ins Netz eingespeist wird. Um auch mit geringer Leistung ein Fahrzeug laden zu können, kann der Energy Manager dann über das Schütz zwischen 1 und 3 phasig umschalten. Die Crux ist aktuell noch wie der Energy Manager feststellt, was an Leistung "übrig" ist. Zuerst wird dies nur über einen externen Modbus Stromzähler geschehen, den wir direkt auslesen. Das ist einfach softwareseitig schon fertig. Wir planen aber auch bestehende Zähler/Wechselrichter auslesen zu können. Es gibt da ja diverse Standards. Das wird dann aber später per Softwareupdate kommen. Was genau wir unterstützen werden steht noch nicht fest.

    Viele Grüße,

    Bastian

    • Like 1
  5. Hallo Bruno,

    wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema Eichrechtskonformität. Bisher haben wir noch keine Lösung gefunden, die mit überschaubarem Aufwand zu realisieren wäre. Baumusterprüfbescheinigung, Manipulationssicherheit etc. sind ja alles so Sachen.... Wir verfolgen dies aber weiter. Ich gehe nicht davon aus, dass wir innerhalb des nächsten halben Jahres eine fertige Lösung bieten können. Wenn so eine Lösung von uns kommt, dann rechne ich mit Mehrkosten von ~1000€. Denn dann reicht ja kein einfacher MID Zähler mehr aus, es muss eine eichrechtskonforme Anbindung an die Transparenzsoftware geben etc.

     

    Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege: Ein OBELIS konformer Export wäre doch nur interessant, wenn das Laden an der Wallbox eichrechtskonform (siehe Thema zuvor) abgerechnet werden kann, korrekt?

  6. Hi Florian,

    für das Verständnis: Der EVSE (untere Platine) hat ein 230V -> 12V Netzeil auf der Platine. Damit versorgt er sich und über das Bricklet Kabel den ESP32, welcher dann das NFC Bricklet versorgt. Die Versorgung erfolgt über L1. Wenn auf dem EVSE die LED nicht leuchtet dann scheint dieser ja ohne Strom zu sein. Die LED sitzt am oberen Platinenrand zwischen den Steckern und ist mit Status beschriftet. Der ESP32 sitzt direkt darüber. 0.3-0.5V sind definitiv zu wenig, damit kann das System nicht laufen.

    Wir hatten bisher nur einmal einen ähnlichen Fall, wie du ihn beschreibst. Die Wallbox war auch ohne sichtbare Funktion. Wir haben die Wallbox beim Kunden ausgetauscht und die zurückgesendete Wallbox getestet. Sie funktionierte direkt und auch ausgiebige Tests konnten keine Probleme erzeugen. Wir vermuten, dass diese nicht korrekt angeschlossen wurde (Wackelkontakt o.ä.). Ich weiß nicht was man dir zutrauen darf (Sicherheit geht vor! 😉).esp32.jpg

    Die zwei markierten Pads sollten 5V und GND sein. Ich nehme ganz stark an, dass du da auch irgendwas <1V misst.

    Das wahrscheinlichste dafür wäre, dass L1 und N nicht korrekt angeschlossen sind (LSS raus o.ä.). Das könnte man am Klemmblock mal nachmessen. Ansonsten wäre eine Erklärung, dass eine der Sicherungen durchgebrannt ist (hast du ja schon ausgeschlossen). Ansonsten bin ich leider echt ratlos. Wir können dir dann nur zum Austausch eine neue Wallbox zukommen lassen.

     

  7. Hallo Wolfgam,

    ein Stromlaufplan für WARP2 wird kommen. Diesen benötigen wir eh zur Dokumentation des EVSE 2. Das ist aber noch work in progress.

    Die Log Einträge ändern sich je nach Firmware. Die Einträge dienen hauptsächlich dazu, damit wir Statusinformationen zur Verfügung haben, falls Probleme auftreten. Die Meldungen zu erläutern, sofern überhaupt notwendig weil nicht selbsterklärend, ist nicht immer ganz einfach da man ja die technischen Hintergründe erläutern müsste. Das ist ggf. recht umfangreich. Wie gesagt dafür sind sie nicht gedacht. Jeder kann aber natürlich auch gerne in die Software auf Github schauen. Dort findet man ja den Code der die Ausgaben produziert.

    Viele Grüße,

    Bastian

  8. Hallo Kraft, Hallo Alestrix,

    der Energiemanager benötigt 4TE. Wenn eine Phasenumschaltung durchgeführt werden soll, wird noch ein Schütz benötigt (3TE).

    Anfangs werden wir das Messen der überschüssigen Leistung mit einem SDM630 Modbus Zähler ermöglichen (weitere 4TE). Dies ist für uns einfach und schnell zu implementieren. Wir denken aber auch darüber nach, bestehende "Zähler/Wechselrichter" auszulesen. Diverse Hersteller bieten ja offene Schnittstellen. Dies wird aber ggf. nicht direkt bei der Veröffentlichung zur Verfügung stehen, sondern per Softwareupdate nachgereicht. Die Veröffentlichung im Shop ist für Ende Q1 2022 geplant. Wir werden dazu noch einen detaillierteren Blogeintrag machen.

    WARP1 unterstützt leider keine CP Trennung. Der EVSE besitzt dafür nicht die technischen Möglichkeiten. Dies könnte man nur über ein Relais oder ähnliches nachrüsten (Industrial Dual Relay Bricklet). Das müsste dann natürlich selbst implementiert werden.

    VG

    Bastian

     

×
×