Als nächstes großes Feature kommt die Batteriespeicher-Steuerung.

Sie ist im Webinterface unter Energiemanagement → Speichersteuerung zu finden.

Unter anderem kann dem Batteriespeicher das Entladen verboten werden, während im Schnelllademodus geladen wird. Vorher hätte sich der Batteriespeicher für die Ladung des Autos entladen. Dies kann jetzt unterbunden werden. Intern wird dies über das Lastmanagement realisiert. Dementsprechend muss der Lastmanager aktiviert sein. Dies ist aber vermutlich eh schon der Fall, da die Speichersteuerung hauptsächlich zusammen mit PV-Überschussladen verwendet werden wird, für das der Lastmanager auch aktiviert sein muss.

Aktuell steht zur Kommunikation mit dem Batteriespeicher Modbus/TCP zur Verfügung.

Basierend auf Feedback aus Phase 3 gibt es nun sechs diskrete Modi, in die ein Batteriespeicher versetzt werden kann:

  1. Normal - Laden mit Überschuss, entladen, um Netzbezug auszugleichen
  2. Nicht entladen - Nur laden mit Überschuss
  3. Nicht laden - Nur entladen, um Netzbezug auszugleichen
  4. Weder laden noch entladen - Speicher komplett passiv
  5. Vom Netz laden - Eigene PV-Leistung wird natürlich genutzt
  6. Ins Netz entladen - Eigener Verbrauch wird natürlich gedeckt

Damit sind nun alle Anwendungsfälle abgedeckt und es können auch Speicher gesteuert werden, bei denen die Lade- und Entladeleistung nicht unabhängig voneinander beeinflusst werden kann. Ebenfalls ist es nun nicht mehr wie in Phase 3 möglich, den Speicher gleichzeitig zum Laden zu zwingen und es ihm zu verbieten.

Im Unterschied zu Phase 3 gibt es nun auch nicht mehr drei Regelsätze, sondern nur noch zwei: Laderegeln und Entladeregeln. Bei jeder Regel muss nun angegeben werden, ob sie das Laden/Entladen erzwingt oder blockiert. Die jeweils erste zutreffende Regel aus jeder Tabelle ist aktiv, sodass über die Reihenfolge priorisiert werden kann. Die beiden aktiven Regeln zusammen ergeben dann den Speichermodus. Trifft in einer Tabelle keine Regel zu, wird die Lade-/Endladerichtung entsprechend nicht beeinflusst.

Die Registersätze für Alpha ESS, Deye, Hailei, Sungrow und Victron Energy aus Phase 3 können unverändert weiter genutzt werden. Für SMA haben wir leider noch keinen Registersatz, der in allen Fällen funktioniert.

Achtung: Benutzerdefinierte Registersätze und Lade- und Entladeregeln sind zwischen diesen und den vorherigen Firmwares nicht kompatible und müssen nach dem Update neu angelegt werden. Es wird empfohlen, vor dem Update jeweils einen Screenshot o. Ä. zu machen, um dann einfach alles wieder anlegen zu können.

Die Tabellen für die Regeln sind inzwischen sehr breit geworden und stehen bei manchen Bildschirmauflösungen rechts über. Das Problem ist bereits bekannt.

Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Gerne auch mit Modbus-Registersätzen, die für eure Speicher funktionieren.

warp_firmware_2_8_11_6911ff96_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin warp2_firmware_2_8_12_69120087_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin warp3_firmware_2_8_12_69120152_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin energy_manager_firmware_2_4_10_6911fe3b_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin energy_manager_v2_firmware_1_3_10_6911f738_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin

Geschrieben

Bei mir scheint irgendwas nicht richtig zu sein. Ich habe einen Sungrow SH10RT-V112 mit einer SBR128. Die Einstellungen sind so gewählt:

image.thumb.png.d9f9c96395abe9a6d7b1e762e35079e7.png

 

Bekomme beim Test:

Starting test
Connecting to 192.168.178.182:502
Setting mode -1 now (will repeat in 60 seconds)
Setting mode -1 failed at 4 of 5: ModbusServerDeviceFailure (4)

Geschrieben
On 11/17/2025 at 3:36 PM, GrillMarco88 said:

Bekomme beim Test:

Starting test
Connecting to 192.168.178.182:502
Setting mode -1 now (will repeat in 60 seconds)
Setting mode -1 failed at 4 of 5: ModbusServerDeviceFailure (4)

Wenn ich das richtig sehe, bedeutet das, dass der Wechselrichter die vorgegebene maximale Ladeleistung nicht mag.

Hast du die maximale Ladeleistung deines Speichers verifiziert? Kann der wirklich 30 kW?

Geschrieben
On 11/18/2025 at 9:26 AM, GrillMarco88 said:

Noch einen Tipp für mich?

Bisher haben wir für „kein Entladen“ die Entladeleistung auf 0 (also 0 W) gestellt, was dein Speicher anscheinend nicht mag. Gerüchteweise haben wir schon davon gehört, dass Sungrow-Speicher als kleinsten Wert 1 (also 10 W) erlauben. Die Dokumentation vom Hersteller ist an der Stelle leider nicht sehr gut, sodass wir da auf Ausprobieren angewiesen sind.

Ich habe die minimale Entladeleistung nun auf 1 (10 W) gestellt. Bitte teste den Modus nochmal mit der angehängten Firmware.

warp3_firmware_2_8_12_691c5ca7_3bf45f7b601bb4c_feature-batteries-35_merged.bin

Geschrieben
On 11/18/2025 at 2:42 PM, GrillMarco88 said:

Nun laufen alle Tests. Verstehe ich das richtig, dass ich das leersaugen meines Akkus während ich "Schnell lade", nun damit verhindere?

Ja, das ist richtig.

Du brauchst keine Regel für den Normalmodus. Der Speicher wird immer in den Normalmodus versetzt, wenn keine der Regeln greift.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reply to this topic...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...