Geschrieben December 5, 2013 at 13:445. Dez 2013 Is es möglich, den PT100 aus dem Shop hier mit einem Kabel zu verlängern? Oder werden die Messwerte verfälscht?
Geschrieben December 5, 2013 at 15:405. Dez 2013 Das wird die Messwerte verfälschen. Wie stark hängt dann von dem Widerstand der zusätzlichen Kabel ab. Je länger und je dünner desto stärker wird die Abweichung sein.
Geschrieben December 6, 2013 at 10:476. Dez 2013 Hallo Jan, Verlängere den Sensor mit einer 4-Drat-Leitung. Verbinde (löte) SensorAnschluss 1 mit zwei Adern, und Anschluss 2 mit den zwei anderen Adern. Das Bricklet auf 4-Adern konfigurieren. Bricklet-Anschlus 1 u. 2 gehen je auf Sensor Anschluss 1, 3 u. 4 auf 2. Nun sollte der zusätzliche Wiederstand im Kabel kompensiert werden.
Geschrieben December 8, 2013 at 09:348. Dez 2013 Wie lang darf den so ein Kabel sein? Verwenden Heizungsanlagen für den Aussenfühler nicht auch so einen Temperaturfühler? lg Sascha
Geschrieben December 9, 2013 at 08:149. Dez 2013 Hallo Sascha, das kann man so nicht beantworten.Umso länger das Kabel ist umso größer sind auch deine Toleranzen. Der Vorschlag von kreativ ist aber wirklich kreativ und sollte echt funktionieren. LG Bastian