  1. Am 20.3.2024 um 13:07 schrieb Jojo:

     Gibt es dazu schon mehr Informationen oder Datenblätter oder bleiben die Eckdaten identisch zur WARP2?

    Die Eckdaten bleiben grob identisch bis auf die Verbesserungen die ich oben beschrieben hab

    Am 20.3.2024 um 13:16 schrieb f-zappa:

    Eine grobe Preisindikation für WARP3 wäre auch hilfreich. Auch das spielt eine Rolle dabei, ob ich auf das Gerät warten würde. 

    WARP3 wird es wieder als Basic, Smart, Pro geben zu je den gleichen Preisen wie bei WARP2

  2. Edit: Oh, hatte nicht gesehen das MatzeTF schon geantwortet hat. Aber ich lasse einfach beides stehen, doppelt hält besser.

     

    Wenn du über MQTT die Ladung freigibst, aber OCPP die Ladung noch blockt, dann bleibt die Ladung blockiert.

    Die Ladung kann nur gestartet werden wenn sie von allen "Slots" freigegeben wird.

    Es gibt ja ganz viele Ladegrenzen. In deinem Fall kann es sein, dass die Wallbox per Schiebeschalter auf 16A konfiguriert ist, in der UI auf 12A und das Lastmanagement 10A zulässt. Zusätzlich lässt MQTT 16A zu, OCPP aber 0A. Es wird von allen Ladegrenzen das Minimum genommen.

     

    Eventuell kannst du über MQTT die OCPP-Ladegrenze ändern, da bin ich mir nicht sicher. Das ist eine Frage für @rtrbt.

  3. Der allerfrühste Zeitpunkt wird leider der 28.03. werden (da wir dort eins der uns aktuell fehlenden Bauteile geliefert bekommen in größerer Stückzahl).

    Danach müssen die Boxen dann gebaut, getestet und verschickt werden. Ich gehe davon aus das wir bei Veröffentlichung erst eine größere Bestell-Queue haben werden die von der Produktion dann erst abgearbeitet werden muss.

    Eine Auslieferung in Q1 2024 können wir leider nicht mit 100%iger Sicherheit garantieren befürchte ich. Im Shop wird die WARP3 aber Ende März sein, im Zweifelsfall dann mit etwas Lieferzeit noch. Das können wir dann aber sicher genauer definieren.

     

    Am 29.2.2024 um 08:09 schrieb StevieC:

    Wird es die Warp3 auch in anthrazit geben? und wird der Release im Q1/24 gehalten werden können? 

    Ja

  4. Das klingt so als wäre der HAT Brick im Bootloader-Modus. Wenn er im Bootloader-Modus ist kann er beim Starten vom RPi nicht automatisch erkannt und konfiguriert werden.

    Du müsstest einmal diese Konfiguration hier in die /etc/brickd.conf übernehmen: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/HAT_Brick.html#kompatibilitat-zu-anderen-boards-und-images  sowie per raspi-config spidev0 aktivieren.

    Danach neustarten, dann sollte der HAT Brick wieder im Brick Viewer auftauchen und dann kannst du die Firmware wieder draufflashen.

  5. Am 28.1.2024 um 13:11 schrieb Enrico:

    Ist das neue WARP3 EVSE Bricklet, abgesehen von den Abmessungen, gleich oder gibts andere Schnittstellen/Speicher/Prozessor/...?

    Es sind ein paar Detailverbesserungen drauf: Mehr Schutzbeschaltung, zwei Schütze ansprechbar, verbesserte CP-Trennung, die Schützprüfung kann jetzt zwischen Schützfehler bei Schütz 1 und 2 sowie PE-Fehler unterscheiden (vorher waren Fehler bei der PE-Verkabelung und Schützfehler nicht unterscheidbar), Temperaturüberwachung, geringerer Stromverbrauch und wir können jetzt eine RGB-LED in der Front ansprechen. Die Ethernetbuchse sitzt jetzt auch an einer besseren Stelle, wo sie für den Elektriker besser anschließbar ist.

    Vieles davon (neben den neuen Features) ist Umsetzung von Feedback das wir von den Elektrikern bekommen haben um die Box einfacher in Betrieb zu nehmen und Fehler besser diagnostizieren zu können.

    Am 28.1.2024 um 13:11 schrieb Enrico:

    Warum wird der Zähler gewechselt?

    Das steht aktuell noch auf der Kippe, dazu gibt es dann mehr wenn sicher feststeht welchen Zähler wir verbauen.

    • Like 3
  6. Prinzipiell wird das möglich sein, du brauchst allerdings neben den neuen Schützen auch das EVSE Bricklet und das ESP Brick neu. Die in der V2 verbauten sind auch wenn man sie anders einbaut viel zu groß noch.

    Das NFC Bricklet, das Gehäuse(*), das Typ2-Kabel, das DC-Schutzmodul und den Zähler(**) kann man aber wieder verwenden.

     

    (*) am Gehäuse muss eine kleine Modifikation durchgeführt werden da die Hutschiene bei WARP3 etwas höher ist

    (**) bei WARP3 werden wir wahrscheinlich einen anderen Zähler verwenden, der Zähler aus WARP2 wird aber natürlich trotzdem weiter Softwareunterstütztung haben.

  7. Bezüglich des Stroms: Rein technisch ist der niedrigste Maximalstrom den eine Wallbox dem Auto mitteilen kann 6A. Etwas geringeres sieht der Standard nicht vor. Das Auto darf aber weniger laden wenn es das von sich aus tut.

    Zu den Aussetzern: Am besten machst du einmal ein Ladeprotokoll von dem Problem.

    Dazu unter Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll -> Start ein Ladeprotokoll starten. Dann das Auto anschließen und eine Ladung mit 8A starten und dann auf 7A und dann auf 6A runter gehen (jeweils mit 30 Sekunden Wartezeit o.ä.).

    Dann Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll -> Stop+Download und mir das Ladeprotokoll schicken.

    In dem Protokoll sollten wir dann sehen können was genau passiert und warum.

×
×