  1. Zu 1) und 2) schonmal: Die PDF-Anleitung für WARP1 (und noch schlimmer die gedruckte Anleitung die bei der Wallbox dabei lag) ist leider immer chronisch veraltet bezüglich des Webinterfaces, da wir dieses noch stetig am verbessern/erweitern sind.

    Auf Dauer werden wir die Anleitung dafür mit in das Webinterface bringen und weniger im PDF haben, das ist dann einfacher synchron zu halten und die Anleitung im Webinterface beschreibt natürlich auch immer die Version vom Webinterface die gerade genutzt wird.

  2. Die Kalibrierung/Widerstandsmessung sieht leider sehr gut aus.

    Im Log kann man sehen das der "allowed_charging_current" (das ist das Minimum aller gesetzten maximalen Ladeströme) für 150ms auf 0 geht:

    allowed_charging_current.png

    Das passiert dann ca. alle 45 Sekunden. Manchmal ist es etwas länger als 150ms aber immer nur für kurze Zeit.

    Die große Frage ist jetzt was da den Strom runter setzt, geht leider aus dem Log nicht hervor. Eventuell müssen wir dir eine Testfirmware mit mehr Debug-Ausgabe geben.

  3. @roquestrongo Also rein technisch gibt die Wallbox dem Auto einen Maximalstrom vor das es ziehen darf und das Auto zieht dann soviel wie es möchte, aber maximal den Maximalstrom. Sprich: An der Stelle ist da nichts zu kalibrieren o.ä., das Auto entscheidet selber so wenig zu ziehen.

    Ich hab aber eine Idee woran es liegen könnte: Bei VW gibt es so eine Art "Notlademodus" in dem die Autos laden wenn der Stecker in der Buchse nicht verriegelt.

    Wenn du den Stecker in das Auto steckst wird so ein Bolzen vom Auto in den Stecker geschoben, der dafür sorgt das man den Stecker nicht mehr rausziehen kann während man lädt. Wenn die Verriegelung aus Sicht des Autos nicht funktioniert geht es in den Notlademodus uns lädt nur mit geringem Strom.

    Könntest du einmal drauf achten beim Laden ob der Stecker verriegelt wird? Haben die Löcher wo der Riegeln reingeschoben wird (siehe unten) vielleicht ein bisschen "Grat" vom Spritzguss den man noch abknibbeln kann der dazu führt dass der VW manchmal nicht richtig verriegelt?

    stecker.jpg

    • Like 1
  4. Es wird immer das Minimum aller vorgegebenen Maximalströme genommen.

    Also wenn der Lastmanager 16A freigibt, extern aber 32A freigegeben werden, darf das Auto mit maximal 16A laden.

    Wenn der Lastmanager 32 freigibt, extern aber nur 16A freigegeben werden, darf das Auto auch nur mit maximal 16A laden.

    • Thanks 1
  5. Die Wallbox teilt dem Auto den maximalen Strom mit den es ziehen darf. Dies passiert über ein PWM auf der CP-Leitung. Die Pulsweite des PWMs ist sehr genau, da ist nichts zu kalibrieren.

    Der wichtige Teil hier ist, dass die Wallbox das Auto nicht zum Laden eines bestimmten Stroms zwingen kann. Sie kann nur den Maximalstrom vorgeben. Das Auto entscheidet selber wieviel es zieht (bis zum Maximum). Es kann auch viel weniger als 16A ziehen wenn z.B. die Batterie zu kalt oder zu voll ist o.ä.

    Da es mehrere Automodelle gibt die etwas unter dem eingestellten Strom ziehen haben wir einen Boost-Modus. Den kannst du unter Ladeeinstellungen -> Boost-Modus aktivieren.

  6. Sehr mysteriös irgendwie. Ich weiß nicht welche Art von Hardwaredefekt dazu führen könnte das es zu diesem "langsamen Absturz" kommt wenn man get_identity aufruft. Sag auf jeden Fall Bescheid ob der Tausch der Hardware etwas bringt. Wir können dir das dann natürlich auch rückerstatten wenn ein Hardwaredefekt vorliegt (und es wäre schön wenn du die defekte Hardware dann zurückschicken könntest, damit wir uns das anschauen können).

  7. Du müsstest die Löcher in die Rückseite des Gehäuses bohren anhand der Bohrschablone: https://www.warp-charger.com/documents/WARP2_1_Bohrschablone.pdf

    Ansonsten brauchst du noch die Blindstopfen, eine Kabeldurchführung für das Ethernet-Kabel und das kleine Ethernet-Verlängerungskabel mit 90°-Stecker zum einfacheren anschließen. Entweder du findest dafür was passendes im Baumarkt oder schreib eine Email an sales@tinkerforge.com. Wir können dir die Teile dann auch zuschicken (so einzeln haben wir das nicht im Shop, nur das komplette Gehäuse mit allen Anbauteilen).

  8. Die meter-API ist in der Tat noch nicht fertig. Im Büro nebenan laufen gerade Diskussionen wie die API genau sein soll damit sie einfach zu nutzen ist 😅.

    Kommt also in Kürze.

    Es gibt unterschiedliche Anwendungszwecke (statisches Lastmanagement, dynamisches Lastmanagement, PV-Überschussladen) und je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Werte die geschrieben werden müssen und unterschiedliche Timings die eingehalten werden müssen. Da sind wir gerade nach am grübeln wie wir das umsetzen damit die API auch zukunftssicher bleibt.

    • Like 1
  9. Du musst zwischen CP und PE einen Widerstand von 880 Ohm haben damit die Wallbox das Schütz freischaltet. PP ist für deine Zwecke egal. Kannst du ignorieren.

    Also wenn ich so ein Kabel herstellen wollen würde, dann würde ich einen Schalter irgendwo haben der zwischen 2700 Ohm und 880 Ohm hin und her schaltet um eine Ladung zu starten/zu stoppen.

     

    Zeigt die Wallbox denn irgendwas an wenn du das Kabel einsteckst oder wird es einfach gar nicht erkannt?

×
×