-
Gesamte Inhalte
3.550 -
Benutzer seit
-
Letzter Besuch
-
Tagessiege
51
Posts erstellt von borg
-
-
Uns sind da aktuelle keine Stabilitätsprobleme mit dem Voltage Current Bricklet 2.0 bekannt.
Wenn du sagst es hilft den Master Brick zu resetten: Reicht da wirklich ein Reset oder müsst ihr das Master Brick vom Strom trennen?
Falls ein Reset reicht: Reicht es auch das Voltage Current Bricklet 2.0 neuzustarten über die API?
Worauf ich hinaus will: Wenn ein Reset wirklich reicht dann muss meiner Meinung nach irgendein Fehlerfall nicht korrekt abgefangen werden von uns in der Firmware, da wir ja alles was bei einem Reset passiert auch im laufenden Betrieb machen können in Theorie.
-
Mh, mir sind da aktuell keine generellen Probleme bekannt.
Ist das Display in einem Gehäuse verbaut oder liegt das frei auf einem Tisch?
Oder ist neben dem Display vielleicht irgendwas anderes Verbaut was irgendwie zu Störungen führen könnte o.ä.?
-
I am out of ideas. We will ship you a new CO2 Bricklet 2.0.
You will get an acknowledgement email, please check if the address is correct.
Very sorry for the trouble!
-
Rein technisch kann WARP2 die CP-Verbindung zum Auto trennen und somit das Kabel aus Sicht des Autos "abstecken".
Per Default wird das allerdings aktuell noch nicht gemacht.
-
Firmware: PTC Bricklet 2.0 2.0.4, Industrial PTC Bricklet 2.0.2
- Improve MAX31865/SPI error handling
Download: PTC Bricklet 2.0, Industrial PTC Bricklet
-
Firmware: PTC Bricklet 2.0 2.0.4, Industrial PTC Bricklet 2.0.2
- Improve MAX31865/SPI error handling
Download: PTC Bricklet 2.0, Industrial PTC Bricklet
-
Firmware: CO2 Bricklet 2.0 2.0.3
- Make sure ASC is enabled on each startup
Download: CO2 Bricklet 2.0
-
Firmware: CO2 Bricklet 2.0 2.0.3
- Make sure ASC is enabled on each startup
Download: CO2 Bricklet 2.0
-
Am 5.4.2022 um 17:19 schrieb Superp:
Are we really, positively, sure ASC is enabled?
Now, this is rather embarrassing, but i think you are onto something. The enabling is supposed to happen during the flash/test processes, but i don't think it is done properly 😯.
I read the ASC configuration back on a sensor that has gone through the flash/test process and it was not enabled.
I just released firmware version 2.0.3. It enables ASC on each startup (https://github.com/Tinkerforge/co2-v2-bricklet/commit/9a688c7b36326f0ab17b64a99df94bc330140709).
According to the interface documentation we should wait 7 days to see if it works:
-
Anbei eine angepasste Kalibrierung. Bitte einmal einspielen. Falls es damit noch nicht funktioniert bis auf 6A runter mach bitte noch ein debug log.
Am besten fängst du bei 16A und regelst dann Stück für Stück runter. Dann kann ich am besten approximieren wie wir die Kalibrierung anpassen muss.
Die Kalibrierung bleibt auch zwischen Versionswechseln bestehen, also du kannst danach dann auch ruhig weiter aktualisieren!
- 1
-
Das ist wirklich seltsam. Das letzte Update hat nichts am eigentlichen Ladeverhalten geändert.
Damit wir das debuggen können wäre es am besten wenn du einmal den "Debug-Report + Ereignis-Log" runterlädst (unter System -> Ereignis-Log).
Zusätzlich am besten einmal ein Ladeprotokoll erstellen während du von einem Ladestrom bei dem das Fahrzeug lädt den Strom verringerst bis es zum Fehlerfall kommt.
Dazu musst du zuerst das Protokoll starten (unter Ladecontroller -> Low-Level), dann den Fehlerfall erzeugen dann das Ladeprotokoll stoppen und runterladen.
Mit den beiden Dateien können wir dann exakt nachvollziehen in welchem Zustand der WARP Charger und das Auto ist im Fehlerfall.
-
Solange autostart aktiviert ist, wird nach dem Stromausfall die Ladung wieder erneut gestartet!
-
Firmware: Silent Stepper Bricklet 2.0 2.0.3
- Fix bug in AllData-Callback period handling
Download: Silent Stepper Bricklet 2.0
-
Firmware: Silent Stepper Bricklet 2.0 2.0.3
- Fix bug in AllData-Callback period handling
Download: Silent Stepper Bricklet 2.0
-
The continuous measurement mode is always activated in the code of the Bricklet. So the "automatic sensor calibration" (ASC) should be running.
I am not sure why the two sensors don't converge. They should at some point both measure 400ppm when they see fresh air.
Here is the official datasheet from Sensirion about the calibration: https://sensirion.com/media/documents/33C09C07/620638B8/Sensirion_SCD30_Field_Calibration.pdf
The only other thing that i can think of is that we implement the FRC calibration (forced recalibration):
ZitatSet Forced Recalibration value (FRC)
Forced recalibration (FRC) is used to compensate for sensor drifts when a reference value of the CO2 concentration in close
proximity to the SCD30 is available. For best results, the sensor has to be run in a stable environment in continuous mode at a
measurement rate of 2s for at least two minutes before applying the FRC command and sending the reference value. Setting a
reference CO2 concentration by the method described here will always supersede corrections from the ASC (see chapter 1.4.6)
and vice-versa. The reference CO2 concentration has to be within the range 400 ppm ≤ cref(CO2) ≤ 2000 ppm.
The FRC method imposes a permanent update of the CO2 calibration curve which persists after repowering the sensor. The
most recently used reference value is retained in volatile memory and can be read out with the command sequence given below.
After repowering the sensor, the command will return the standard reference value of 400 ppm.i always thought that the automatic calibration would work best in most environments.
Maybe we can add the FRC to Brick Viewer as an option to force calibration to fresh air.
-
Did you configure the offset for temperature or air pressure in one of the Bricklets?
The manufacturer writes:
ZitatCO2 concentrations < 400 ppm may result in sensor drifts when ASC is activated. For proper function of ASC field-calibration algorithm SCD30 has to be exposed
to air with CO2 concentration 400 ppm regularly.Maybe you can make sure that both sensors see fresh air for some time and then not? At some point both should re-calibrate themself to 400ppm and after that the should have the same behavior with different drift of both sensors, until they re-calibrate to 400ppm again.
-
Der WARP Charger selbst kann nicht zwischen 1-phasig und 3-phasig umschalten. Wir entwickeln allerdings gerade an einem WARP Energiemanager der bald veröffentlicht wird. Dieser kann den PV-Überschuss messen und auch bei Bedarf zwischen 1-phasig und 3-phasig umschalten 🙂.
-
Das sind ganz normale Push-In-Klemmen.
Datenblatt: https://conta-clip.shop/datasheet/27021.2
-
Die sind von CONTA-CLIP: https://conta-clip.de/de/produkte/verbindungstechnik
Eine "Nachbarfirma" von uns 😀.
-
Ist das WARP1 oder WARP2?
Schwer zu sagen was da genau passiert ist. Das Schütz wird nur genau dann an-/aus-geschaltet wenn das Auto einen 880 Ohm-Widerstand zwischen CP und PE anlegt bzw diesen wieder wegnimmt. Eventuell hat das Auto auf Grund des Fehlerzustandes die Ladung immer wieder angefangen und abgebrochen?
Falls das nochmal auftreten sollte könntest du unter Ladecontroller -> Ladeprotokoll ein Protokoll erstellen in dem die Widerstände etc mit hoher Auflösung geloggt werden. Dann könnten wir genau schauen was das Auto macht und ob wir eventuell anders reagieren können.
-
Das ist technisch aktuell nicht möglich. Dafür müssten die WARP Charger mindestens ISO15118 unterstützen. ISO15118 wird mit dem Auto per CAN over Ethernet over PowerLAN über den ChargePilot-Pin gesprochen 😯. Dazu würde man so ein Modul benötigen https://www.codico.com/de/white-beet-ei-evse-embedded-iso15118-module und jede Menge Software.
- 1
-
The acceleration, magnetic field and angular velocity are the raw values from the sensor, they will have noise.
The quaternions are determined with a fusion algorithm, they should be more stable!
-
@Hoich Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2 unter "Pulsweiten zur Anzeige der höchsten Stromlast".
Den Standard selber kann ich hier leider nicht posten, da man dafür zahlen muss und den nicht weitergeben darf... Es ist aber vorgegeben das ein Auto wenn es weit unter 10% PWM sieht die Ladung abbrechen muss.
-
Schreib einfach an die info@tinkerforge.com, die bekomme ich auch.
Voltage/Current Brick hängt
in Hardware
Geschrieben
Ah, das es ein V1 ist wusste ich nicht. Das Isolator Bricklet ist nicht kompatibel zu den alten V1 Bricklets!
Das Isolator Bricklet würde also nur zusammen mit einem Voltage/Current Bricklet 2.0 Sinn machen.